Думаю самостоятельно проложить провода в новой квартире. Определился что буду делать соединения опрессовкой в гильзах.
Порекомендуйте конкретный инструмент для разводки. Пока определился только с инструментом для зачистки - ws-04, они как-будто всем очень нравятся. Какой инструмент для опрессовки выбрать не знаю. А соединения такие: от 3х1,5мм[SUP]2[/SUP], до например 2х4мм[SUP]2[/SUP]+2х2,5мм[SUP]2[/SUP]. Самым частым будет соединение 3х2,5мм[SUP]2[/SUP] или 4х2,5мм[SUP]2[/SUP].
И примеры какие гильзы для чего подойдут, а то они по площади своего сечения даются, а это дает совсем не большое представление о том что же в них влезет. Какая гильза нужна чтобы например 3х6мм2 обжать? Еще понадобится обжим в изолированные наконечники на провод ПВ3 10мм2 для подключения готового щита и нескольких модулей перед ним.
Желательно чтобы для всех обжимов был один инструмент.
Зачем такое разнообразие форм - что лучше выбрать есть ли особая разница?
Что еще понадобится для работы?
Желательно чтобы за все инструменты в пределах 5k руб. получилось.
PS Рекомендации специалистов опробовавших несколько разных инструментов категорически приветствуются.
Уважаемый, да тут целая ветка есть посвященная методам опрессовки и инструмента для него!!!
Да, там очень много текста, но Вы ведь для себя любимого вопрос изучаете- можно и потратить день-два для изучения. ИХМО.
P.S. Сам лично изучал данный вопрос на нашем форуме.
Приобрел гидравлические пресс-клещи с гексагональным профилем Работают просто прекрасно, на морозе и в холоде не жал, надо менять масло. В квартире (в тепле) все супер.
Гильзы брал там-же в Ремитек, продают только упаковкой по 100 штук. Гильзы Медные Луженые- ГМЛ. Брал 4, 6, 10 мм , на данный момент этих "размеров" лично мне хватает .
Очень хороший магазин с большим выбором товаров по данной тематике
Вам подойдет вот такой набор или вот такой . Первый несколько удобней т.к чуть меньше усилие.
Гильзы Подбирать размер гильзы надо под конкретный кабель, т.к. сечения гуляют. три провода 2.5 мм обжимаются, как правило шестеркой с добивкой проводом 1,5 мм. Главное, чтобы гильза была плотно набита. Удачи.
radeon2006 написал :
Уважаемый, да тут целая ветка есть посвященная методам опрессовки и инструмента для него!!!
Да, там очень много текста...
Действительно Очень много текста, кроме того если читать сначала то ссылки на инструмент уже умерли. Осилил только тему с тестированием опрессовки, склоняюсь к шестиграннику.
Еще кто-то может посоветовать? Или беру ПГР-70? Там по ссылке есть еще такие-же других фирм но на вид по массивней но при этом полегче и не на 5 а на 8 тонн - стоят столько же - они лучше-хуже? Или особой разницы нет? Шестигранники подходят для опрессовки изолированных наконечников? А есть насадки других форм или там по каким-то причинам только шестигранники.
Еще вопрос: Так как справа можно прессовать или можно только так как слева:
[
Nine-tailed написал :
Еще вопрос: Так как справа можно прессовать или можно только так как слева:
без разницы, если проводники вставлены на всю глубину - так достигается максимальная площадь контакта и надёжность.
Для соединения встык есть специальные гильзы с перемычкой в середине, но они не столь универсальны.
Изолировать изолентой удобнее, когда все с одной стороны вставлены, а для термоусадки разницы нет.
Nine-tailed написал :
Еще вопрос: Так как справа можно прессовать или можно только так как слева:
а еще можно розетки в группе шлейфом, а прессовать только: приходящий, уходящий и отвод к первой розетке блока. получится 3 конца независимо от количества розеток под одной рамкой. профит - меньше номенклатура гильз и вообще единообразие.
Nine-tailed написал :
Еще вопрос: Так как справа можно прессовать или можно только так как слева:
Можно как и слева, так и справа, но изолировать!!! будет удобней то что слева, одел термоусадку первый слой на 15 мм длиннее конца гильзы, нагрел. Подогнул хвостик, одел вторую термоусадку и ОК.
Alexiy написал :
а в той что справа вообще подгибать ничего не надо.
Тоже верно, но проводник на изломе в 180 град на картинке справа- не есть хорошо.
В этом месте 100% будет утоньшение сечения, на сколько это критично- хз, но не есть гуд.
Разумеется это в случае когда к розеткам концы уже подключены и термоусадка сажается со стороны отводящего (приходящего) проводника.