Новичок

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 32

24.09.2013 в 22:58:56

Доб. день. Такая вот проблема. Вытяжка на кухне: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40108999/ Стабилизатор: http://www.sven.fi/ru/catalog/stabilizer/neo_r_1000.htm Проводка медная, без земли. Проводка от вытяжки удлиннена, т.к. стандартного кабеля не хватало до розетки. Штробить стену под проводку для вятяжки я не хочу. Стандартный шнур для вытяжки без земли. Вытяжка подключенна к розетке А. Стабилизатор подключен к розетке Б. Розетка А соединена последовательна с Б. На стабилизаторе висит телек (100 Вт), ноут 85 Вт и прочее на 15-20 Вт. При включении мотора вытяжки на 2ю скорость и резком выключении или резком включении на 3ю скорость, стабилизатор выключается с перегрузкой. В чем дело? И что делать?

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

24.09.2013 в 23:39:13

JannLee написал : В чем дело? И что делать?

В чем дело:

Асинхронные двигатели, а именно такой используется в вашей вытяжке, в момент переходных процессов (ВКЛ/ВЫКЛ/Изменение Скорости) имеет кратность пусковых токов в несколько раз превышающую номинальные значения (и это нормально)

Что делать:

Исключить вытяжку из нагрузок стабилизатора (потому что, эта идея,- изначально бестолковая).

0
JannLee
JannLee
Новичок

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 32

24.09.2013 в 23:50:58

Так вытяжка не подключенна к стабилизатору. Сабилизатор так сказать висит на проводке куда подключена вытяжка. К стабилизатору подключенны: ТВ, ноут, лампа настольная, приставка (в сумме 250 Вт). Может заземлить вытяжку или надо вытяжку на отдельную розетку от щитка (с эл. счетчиком) "вешать"?

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

25.09.2013 в 00:03:01

JannLee,

Извиняюсь, не внимательно читал ваш стартовый пост. Получается так, что стабилизатор сбоит (по входу) от коммутационных помех от вытяжки. Надо думать, факторов может быть множество. Имхо, стабилизатор - не есть гуд.

0
JannLee
JannLee
Новичок

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 32

25.09.2013 в 00:10:38

Стабилизатор срабатывает на перегрузку только при включении вытяжки. Да же чайник 2 кВт+нагреватель 1кВт не перегружает\снижает напряжение стабилизатора. Дело в вытяжке. Может вывести вытяжку на отдельный кабель от счетчика или подключить к линии с землей где "висит" тяжелые потребитили (духовка, стиралка)? Или дело в стабилизаторе? При таких помехах мне за технику боязно.

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

25.09.2013 в 00:12:44

Выбросить стабилизатор :o, протянуть контакты в обеих розетках :), проверить линию розеток А и Б, подключив всю связку из стабилизатора и вытяжки в другую не в А и Б розетки, а куда нибудь в другое место поближе к щитку и пощёлкать выключателями вытяжки, отчитаться.

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

25.09.2013 в 00:20:25

JannLee написал : Стабилизатор срабатывает на перегрузку только при включении вытяжки.

Не суть как важно, при выключении переходные процессы в цепях с индуктивной нагрузкой (двигатель вытяжки), - нисколько не меньше, чем при включении.

Эксперименты, которые порекомендовал МедТех, имхо, весьма полезные для уточнения (выявления) причин проблемы.

0
JannLee
JannLee
Новичок

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 32

25.09.2013 в 00:21:25

Я конечно выбросил бы стабилизатор, но дом старый и за год пару раз вырубали свет резко. Из этого техника в ремонт попала. Т.е. вы рекомендуете, подключить вытяжку в разетку после стабилизатора (Если розетки соединены последовательно А -> Б ->В, то стабилизатор с устройствами включать в А, а вытяжку в Б или В)?

0
JannLee
JannLee
Новичок

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 32

25.09.2013 в 00:28:21

CTA написал : Не суть как важно, при выключении переходные процессы в цепях с индуктивной нагрузкой (двигатель вытяжки), - нисколько не меньше, чем при включении.

Эксперименты, которые порекомендовал МедТех, имхо, весьма полезные для уточнения (выявления) причин проблемы.

Сейчас уже поздно лазить с удлинителями и переключателями. Я завтра попробую поэксперементировать. А так какое решение можно предложить, может все-таки протянуть отдельную линию от вытяжки к щитку с землей, поставить автомат или еще какое устройство?

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

25.09.2013 в 00:33:09

JannLee,

С точки зрения электрической схемы, ваша организация проводки параллельная, а последовательная она только в пространственном смысле.

Дистанционное консультирование по такого рода проблемам, имхо, имеет малые шансы на положительный исход. А что, если серьезно заподозрить SVEN и поменять его, например, на APC?

0
JannLee
JannLee
Новичок

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 32

25.09.2013 в 00:49:31

CTA написал : JannLee,

С точки зрения электрической схемы, ваша организация проводки параллельная, а последовательная она только в пространственном смысле.

Дистанционное консультирование по такого рода проблемам, имхо, имеет малые шансы на положительный исход. А что, если серьезно заподозрить SVEN и поменять его, например, на APC?

Да проводка следующая (образно, красные круги - розетки без земли):

И смысл менять стабилизатор, это же техника, и ей чего то не нравится на все приборы нормально реагирует СВЕН а вот вытяжка не хочет уживаться.... блин

0