JannLee
JannLee
Новичок

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 32

25.09.2013 в 01:07:19

Подключил стабилизатор к другой ветке розеток (на рисунке выше щитка и чуть левее), щелкал вытяжкой (обжегся о софит) - стабилизатор НЕ срабатывает на перегрузку. Подключил стабилизатор на старое место, как на рисунке, щелкнул вытяжкой сразу на 2ю скорость - ПЕРЕГРУЗКА! Перегрузка возникает когда выключатель двигателя вытяжки переводишь в положение ВЫКЛ, но еще не делаешь щелкча для выключения. Может дело в выключателе двигателя - коротит где-то? На стабилизаорах АРС запрещенно использовать индуктивную нагрузку. И все равное не понимаю. Вытяжка с мотором 120 Вт (грубо 171 ВА). При включении берем пиковое потребление 171*3=513 ВА. Почему стабилизатор показывает перегрузку при всех выключенных приборах на стабилизаторе? Потомучто в сети есь потребитель болье 500 ВА, так стабилизатор расчитан на 1000 ВА. Ничего не понимаю.

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

25.09.2013 в 09:45:17

Для того что-бы ответить на этот вопрос надо иметь схему стабилизатора, вскрывать его вы не будете, схему зарисовывать тоже, смысла думать никакого. Вы просто перекомутируете свою схему подключения и забьёте на выяснение проблемы. Но на мой взгляд проблема в стабилизаторе и подключении к нему потребителей или в кабеле идущем от щитка к этой группе розеток, что легко проверяется имитированием существующую схему подключения на удлинителях без заземления.. Скажите JannLee, есть ли у потребителей включенных в стабилизатор заземляющие контакты на вилках? Эту проблему можно быстро выяснить, но опыт не передашь по проводам.

0
JannLee
JannLee
Новичок

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 32

25.09.2013 в 11:50:01

Medtech написал : Для того что-бы ответить на этот вопрос надо иметь схему стабилизатора, вскрывать его вы не будете, схему зарисовывать тоже, смысла думать никакого. Вы просто перекомутируете свою схему подключения и забьёте на выяснение проблемы. Но на мой взгляд проблема в стабилизаторе и подключении к нему потребителей или в кабеле идущем от щитка к этой группе розеток, что легко проверяется имитированием существующую схему подключения на удлинителях без заземления.

Можно спросить: что по вашему является в моем случае проблемой (одно из двух\трех вариантов). Просто проблема какая-то есть.... и хочется её решить.

Скажите JannLee, есть ли у потребителей включенных в стабилизатор заземляющие контакты на вилках? Эту проблему можно быстро выяснить, но опыт не передашь по проводам.

Все потребители подключенные к стабилизатору имеют вилки без земли. Сам стабилизатор с землей подключен в розетку без заземления (как я уже выше писал).

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

25.09.2013 в 13:40:38

Кофе пью, на гуще не гадаю, очень мало информации и она немного путанная, проверьте сами несколько вариантов подключения при помощи удлинителей и выложите результаты, распишите только чтоб и дебилу :o(мне) было понятно, и тогда возможно найдётся решение.

0
JannLee
JannLee
Новичок

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 32

25.09.2013 в 14:06:56

Вот такие....... сценарии:

  1. Все приборы отключены от розеток. Вытяжка (на вытяжке написанно 160 W, 240-220 V) подключена к розетке 4, стабилизатор к 5. Стабилизатор включен без нагрузки (холостой ход). Свет в квартире выключен. Включаю резко двигатель вытяжки на 2 скорость. Стабилизатор показываает перегрузку. Еще раз двигатель вкл-выкл-вкл = перегрузка стабилизатора.
  2. Все приборы отключены от розеток. Вытяжка на розетке 4, стабилизатор на розетке 3. Включаю двигатель вытяжки на 2 скорость - нет перегрузки. Снова вкл-выкл-вкл (как в случае 1 см. выше) двигателем - нет перегрузки. Какой вывод.... замерять напряжение еще что?

upd.: Поправил рисунок. Нашел распределительную коробку с клемником. На все розетки идет один автомат -> клемник -> две ветки (на кухню розетки 4-5-6 и комнату розетки 1-2-3)

Вот ссылка на фото с автоматами в коробе с счетчиком http://www.ljplus.ru/img4/y/o/yori_yagami/Powerbox.jpg Красным обведены мои автоматы (верхний на сиралку+духовка, нижние на розетки и свет).

upd: говорил с сервисом SVEN. Говорят вытяжка просажывает сеть. Позвонил в сервис центр Whirpool пригласил проверит вытяжку (модель HOO E00 S)

0
JannLee
JannLee
Новичок

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 32

26.09.2013 в 04:01:28

Будут какие-то советы? Пока думаю как тянуть вытяжку к щитку с счетчиком.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.09.2013 в 07:50:21

JannLee написал : Проводка медная, без земли.

В эт. щите с АВ алюминий в квартиру идет. А на стиралку и духовку зануление в эт. щите подключено.

JannLee написал : Нашел распределительную коробку с клемником. На все розетки идет один автомат -> клемник -> две ветки (на кухню розетки 4-5-6 и комнату розетки 1-2-3)

JannLee написал : говорил с сервисом SVEN. Говорят вытяжка просажывает сеть.

Ваша сеть убитая. Где-то что-то греется. От этого и идет просадка.

JannLee написал : Вытяжка (на вытяжке написанно 160 W, 240-220 V)

А это уже серьезно. Для начала силовые линии квартиры проверить на сопротивление изоляции. Осмотреть визуально доступные коробки. И вспомнить, не бросались ли сопли не наращивались провода, не было заливов и т.д. Ну и принимать решение о замене для начала розеточной группы и УЗО, ДИФ.

0
JannLee
JannLee
Новичок

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 32

26.09.2013 в 08:59:55

Bladiclab написал : А это уже серьезно. Для начала силовые линии квартиры проверить на сопротивление изоляции. Осмотреть визуально доступные коробки. И вспомнить, не бросались ли сопли не наращивались провода, не было заливов и т.д. Ну и принимать решение о замене для начала розеточной группы и УЗО, ДИФ.

Я вот вспомнил когда вытяжку устанавливал, провода не хватило. Я нарастил провод вытяжки (1,5 м) до 4 метров медным проводом. Думал, что ничего срашного. Может из-за этого вытяжка перегружвает проводку?

Bladiclab написал : Ваша сеть убитая. Где-то что-то греется. От этого и идет просадка.

мда, я что-то такое подозревал.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.09.2013 в 09:07:09

JannLee написал : Какой вывод.... замерять напряжение

Этим можно вычислить участок. В коробку тестер и погонять вентилятор. Лучше когда стрелочник. Если нормально переходим все ближе к вентилятору (если получится, будет, где мерить).

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.09.2013 в 09:14:49

Странно... столько сообщений написали и забрались в такие дебри..., а правильный ответ прозвучал в самом начале

CTA написал : стабилизатор сбоит (по входу) от коммутационных помех от вытяжки.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.09.2013 в 09:20:56

Alexiy написал : Странно... столько сообщений написали и забрались в такие дебри..., а правильный ответ прозвучал в самом начале

Верно. Осталось за малым найти и устранить, не сломав пол квартиры. Обойти не найдя и не исключив из работы поврежденный участок – это не наш метод.

0