25.09.2013 в 14:06:56

Вот такие....... сценарии:

  1. Все приборы отключены от розеток. Вытяжка (на вытяжке написанно 160 W, 240-220 V) подключена к розетке 4, стабилизатор к 5. Стабилизатор включен без нагрузки (холостой ход). Свет в квартире выключен. Включаю резко двигатель вытяжки на 2 скорость. Стабилизатор показываает перегрузку. Еще раз двигатель вкл-выкл-вкл = перегрузка стабилизатора.
  2. Все приборы отключены от розеток. Вытяжка на розетке 4, стабилизатор на розетке 3. Включаю двигатель вытяжки на 2 скорость - нет перегрузки. Снова вкл-выкл-вкл (как в случае 1 см. выше) двигателем - нет перегрузки. Какой вывод.... замерять напряжение еще что?

upd.: Поправил рисунок. Нашел распределительную коробку с клемником. На все розетки идет один автомат -> клемник -> две ветки (на кухню розетки 4-5-6 и комнату розетки 1-2-3)

Вот ссылка на фото с автоматами в коробе с счетчиком http://www.ljplus.ru/img4/y/o/yori_yagami/Powerbox.jpg Красным обведены мои автоматы (верхний на сиралку+духовка, нижние на розетки и свет).

upd: говорил с сервисом SVEN. Говорят вытяжка просажывает сеть. Позвонил в сервис центр Whirpool пригласил проверит вытяжку (модель HOO E00 S)

0
Аватар пользователя
JannLee

Местный

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 32

26.09.2013 в 04:01:28

Будут какие-то советы? Пока думаю как тянуть вытяжку к щитку с счетчиком.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.09.2013 в 07:50:21

JannLee написал : Проводка медная, без земли.

В эт. щите с АВ алюминий в квартиру идет. А на стиралку и духовку зануление в эт. щите подключено.

JannLee написал : Нашел распределительную коробку с клемником. На все розетки идет один автомат -> клемник -> две ветки (на кухню розетки 4-5-6 и комнату розетки 1-2-3)

JannLee написал : говорил с сервисом SVEN. Говорят вытяжка просажывает сеть.

Ваша сеть убитая. Где-то что-то греется. От этого и идет просадка.

JannLee написал : Вытяжка (на вытяжке написанно 160 W, 240-220 V)

А это уже серьезно. Для начала силовые линии квартиры проверить на сопротивление изоляции. Осмотреть визуально доступные коробки. И вспомнить, не бросались ли сопли не наращивались провода, не было заливов и т.д. Ну и принимать решение о замене для начала розеточной группы и УЗО, ДИФ.

0
Аватар пользователя
JannLee

Местный

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 32

26.09.2013 в 08:59:55

Bladiclab написал : А это уже серьезно. Для начала силовые линии квартиры проверить на сопротивление изоляции. Осмотреть визуально доступные коробки. И вспомнить, не бросались ли сопли не наращивались провода, не было заливов и т.д. Ну и принимать решение о замене для начала розеточной группы и УЗО, ДИФ.

Я вот вспомнил когда вытяжку устанавливал, провода не хватило. Я нарастил провод вытяжки (1,5 м) до 4 метров медным проводом. Думал, что ничего срашного. Может из-за этого вытяжка перегружвает проводку?

Bladiclab написал : Ваша сеть убитая. Где-то что-то греется. От этого и идет просадка.

мда, я что-то такое подозревал.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.09.2013 в 09:07:09

JannLee написал : Какой вывод.... замерять напряжение

Этим можно вычислить участок. В коробку тестер и погонять вентилятор. Лучше когда стрелочник. Если нормально переходим все ближе к вентилятору (если получится, будет, где мерить).

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.09.2013 в 09:14:49

Странно... столько сообщений написали и забрались в такие дебри..., а правильный ответ прозвучал в самом начале

CTA написал : стабилизатор сбоит (по входу) от коммутационных помех от вытяжки.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.09.2013 в 09:20:56

Alexiy написал : Странно... столько сообщений написали и забрались в такие дебри..., а правильный ответ прозвучал в самом начале

Верно. Осталось за малым найти и устранить, не сломав пол квартиры. Обойти не найдя и не исключив из работы поврежденный участок – это не наш метод.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.09.2013 в 09:22:45

Bladiclab написал : Ваша сеть убитая. Где-то что-то греется. От этого и идет просадка.

Да ладно! написано же:

JannLee написал : Да же чайник 2 кВт+нагреватель 1кВт не перегружает\снижает напряжение стабилизатора. Дело в вытяжке.

JannLee написал : Вытяжка с мотором 120 Вт

3 кВт не просаживают, а 120 Вт (500 в пике) просаживают? Бред. Дело не в величине просадки (не в проводке), а в ударном импульсе, на который реагирует анализатор напряжения стабилизатора. Ну, не дружат ваши вытяжка со стабилизатором - повесьте их на разные группы чтобы снизить взаимное влияние и всё будет хорошо.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.09.2013 в 09:23:41

Bladiclab написал : поврежденный участок

с чего вы взяли, что он есть? Я никаких симптомов его присутствия не наблюдаю Пока вижу электромагнитную несовместимость электроприборов и не более.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.09.2013 в 09:26:28

JannLee написал : Все приборы отключены от розеток. Вытяжка на розетке 4, стабилизатор на розетке 3. Включаю двигатель вытяжки на 2 скорость - нет перегрузки. Снова вкл-выкл-вкл (как в случае 1 см. выше) двигателем - нет перегрузки. Какой вывод.... замерять напряжение еще что?

Вывод сделан отсюда. Если это не коробка и не замурованное соединение то остается линия.

0
Аватар пользователя
JannLee

Местный

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 32

26.09.2013 в 09:39:37

Еще раз, при все отключенных приборах - резкое включение вытяжки на 1-2-3 скорость или переключение с 2 на 1-ю скорость вызывает перегрузку не нагруженного стабилизатора в случаях: вытяжка подключенна на стабилизатор и вытяжка подключенна в линию где стоит стабилизатор.

Если стабилизатор подключать на другую линию розеток - перегрузок нет.

Вы вытяжке выключатель двигателя - тумблер-ползунок с 3 положениями. Он немного расшатался и даже если включаешь напр. 1-ю скорость, то иногда надо "пошатать" рычажок переключателя, что бы заработал двигатель.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.09.2013 в 09:52:29

JannLee написал : Если стабилизатор подключать на другую линию розеток - перегрузок нет.

дык, вы путаете всех термином "перегрузка", поэтому вам дают неправильные советы.

0
Аватар пользователя
JannLee

Местный

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 32

26.09.2013 в 10:06:45

Alexiy написал : дык, вы путаете всех термином "перегрузка", поэтому вам дают неправильные советы.

Так я что знаю, на сабилизаторе загорается индикатор "Перегрузка", что значит напряжение в сети ниже или выше допустимого (150 или 230 В) Вот такой стабилизатор: http://www.sven.fi/ru/catalog/stabilizer/neo_r_1000.htm

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.09.2013 в 10:15:55

Если вас электрошокером ударить - у вас тоже все симптомы "перегрузки" возникнут. ;) так что эта надпись ничего не значит. Фирма Sven известна своими аудиосистемами, а стабилизаторы - это не их профиль - они их делать не умеют.

0
Аватар пользователя
JannLee

Местный

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 32

26.09.2013 в 10:22:50

Alexiy написал : Если вас электрошокером ударить - у вас тоже все симптомы "перегрузки" возникнут. ;) так что эта надпись ничего не значит.

Ясно, это конечно не надо проверять. Так в чем же дело. Какое резюме так сказать? Двигатель вытяжки не уживается с стабилизотором. А блок питания в телевизоре за почти 30 т.р. уживется с вытяжкой?