24.09.2013 в 22:58:56
Доб. день. Такая вот проблема.
Вытяжка на кухне:
24.09.2013 в 23:39:13
JannLee написал : В чем дело? И что делать?
В чем дело:
Асинхронные двигатели, а именно такой используется в вашей вытяжке, в момент переходных процессов (ВКЛ/ВЫКЛ/Изменение Скорости) имеет кратность пусковых токов в несколько раз превышающую номинальные значения (и это нормально)
Что делать:
Исключить вытяжку из нагрузок стабилизатора (потому что, эта идея,- изначально бестолковая).
24.09.2013 в 23:50:58
Так вытяжка не подключенна к стабилизатору. Сабилизатор так сказать висит на проводке куда подключена вытяжка. К стабилизатору подключенны: ТВ, ноут, лампа настольная, приставка (в сумме 250 Вт). Может заземлить вытяжку или надо вытяжку на отдельную розетку от щитка (с эл. счетчиком) "вешать"?
25.09.2013 в 00:03:01
JannLee,
Извиняюсь, не внимательно читал ваш стартовый пост. Получается так, что стабилизатор сбоит (по входу) от коммутационных помех от вытяжки. Надо думать, факторов может быть множество. Имхо, стабилизатор - не есть гуд.
25.09.2013 в 00:10:38
Стабилизатор срабатывает на перегрузку только при включении вытяжки. Да же чайник 2 кВт+нагреватель 1кВт не перегружает\снижает напряжение стабилизатора. Дело в вытяжке. Может вывести вытяжку на отдельный кабель от счетчика или подключить к линии с землей где "висит" тяжелые потребитили (духовка, стиралка)? Или дело в стабилизаторе? При таких помехах мне за технику боязно.
25.09.2013 в 00:12:44
Выбросить стабилизатор :o, протянуть контакты в обеих розетках :), проверить линию розеток А и Б, подключив всю связку из стабилизатора и вытяжки в другую не в А и Б розетки, а куда нибудь в другое место поближе к щитку и пощёлкать выключателями вытяжки, отчитаться.
25.09.2013 в 00:20:25
JannLee написал : Стабилизатор срабатывает на перегрузку только при включении вытяжки.
Не суть как важно, при выключении переходные процессы в цепях с индуктивной нагрузкой (двигатель вытяжки), - нисколько не меньше, чем при включении.
Эксперименты, которые порекомендовал МедТех, имхо, весьма полезные для уточнения (выявления) причин проблемы.
25.09.2013 в 00:21:25
Я конечно выбросил бы стабилизатор, но дом старый и за год пару раз вырубали свет резко. Из этого техника в ремонт попала. Т.е. вы рекомендуете, подключить вытяжку в разетку после стабилизатора (Если розетки соединены последовательно А -> Б ->В, то стабилизатор с устройствами включать в А, а вытяжку в Б или В)?
25.09.2013 в 00:28:21
CTA написал : Не суть как важно, при выключении переходные процессы в цепях с индуктивной нагрузкой (двигатель вытяжки), - нисколько не меньше, чем при включении.
Эксперименты, которые порекомендовал МедТех, имхо, весьма полезные для уточнения (выявления) причин проблемы.
Сейчас уже поздно лазить с удлинителями и переключателями. Я завтра попробую поэксперементировать. А так какое решение можно предложить, может все-таки протянуть отдельную линию от вытяжки к щитку с землей, поставить автомат или еще какое устройство?
25.09.2013 в 00:33:09
JannLee,
С точки зрения электрической схемы, ваша организация проводки параллельная, а последовательная она только в пространственном смысле.
Дистанционное консультирование по такого рода проблемам, имхо, имеет малые шансы на положительный исход. А что, если серьезно заподозрить SVEN и поменять его, например, на APC?
25.09.2013 в 00:49:31
CTA написал : JannLee,
С точки зрения электрической схемы, ваша организация проводки параллельная, а последовательная она только в пространственном смысле.
Дистанционное консультирование по такого рода проблемам, имхо, имеет малые шансы на положительный исход. А что, если серьезно заподозрить SVEN и поменять его, например, на APC?
Да проводка следующая (образно, красные круги - розетки без земли):
И смысл менять стабилизатор, это же техника, и ей чего то не нравится на все приборы нормально реагирует СВЕН а вот вытяжка не хочет уживаться.... блин
25.09.2013 в 01:07:19
Подключил стабилизатор к другой ветке розеток (на рисунке выше щитка и чуть левее), щелкал вытяжкой (обжегся о софит) - стабилизатор НЕ срабатывает на перегрузку. Подключил стабилизатор на старое место, как на рисунке, щелкнул вытяжкой сразу на 2ю скорость - ПЕРЕГРУЗКА! Перегрузка возникает когда выключатель двигателя вытяжки переводишь в положение ВЫКЛ, но еще не делаешь щелкча для выключения. Может дело в выключателе двигателя - коротит где-то? На стабилизаорах АРС запрещенно использовать индуктивную нагрузку. И все равное не понимаю. Вытяжка с мотором 120 Вт (грубо 171 ВА). При включении берем пиковое потребление 171*3=513 ВА. Почему стабилизатор показывает перегрузку при всех выключенных приборах на стабилизаторе? Потомучто в сети есь потребитель болье 500 ВА, так стабилизатор расчитан на 1000 ВА. Ничего не понимаю.
25.09.2013 в 09:45:17
Для того что-бы ответить на этот вопрос надо иметь схему стабилизатора, вскрывать его вы не будете, схему зарисовывать тоже, смысла думать никакого. Вы просто перекомутируете свою схему подключения и забьёте на выяснение проблемы. Но на мой взгляд проблема в стабилизаторе и подключении к нему потребителей или в кабеле идущем от щитка к этой группе розеток, что легко проверяется имитированием существующую схему подключения на удлинителях без заземления.. Скажите JannLee, есть ли у потребителей включенных в стабилизатор заземляющие контакты на вилках? Эту проблему можно быстро выяснить, но опыт не передашь по проводам.
25.09.2013 в 11:50:01
Medtech написал : Для того что-бы ответить на этот вопрос надо иметь схему стабилизатора, вскрывать его вы не будете, схему зарисовывать тоже, смысла думать никакого. Вы просто перекомутируете свою схему подключения и забьёте на выяснение проблемы. Но на мой взгляд проблема в стабилизаторе и подключении к нему потребителей или в кабеле идущем от щитка к этой группе розеток, что легко проверяется имитированием существующую схему подключения на удлинителях без заземления.
Можно спросить: что по вашему является в моем случае проблемой (одно из двух\трех вариантов). Просто проблема какая-то есть.... и хочется её решить.
Скажите JannLee, есть ли у потребителей включенных в стабилизатор заземляющие контакты на вилках? Эту проблему можно быстро выяснить, но опыт не передашь по проводам.
Все потребители подключенные к стабилизатору имеют вилки без земли. Сам стабилизатор с землей подключен в розетку без заземления (как я уже выше писал).
25.09.2013 в 13:40:38
Кофе пью, на гуще не гадаю, очень мало информации и она немного путанная, проверьте сами несколько вариантов подключения при помощи удлинителей и выложите результаты, распишите только чтоб и дебилу :o(мне) было понятно, и тогда возможно найдётся решение.