Всем привет.
Предыстория вопроса.
Делаю дома ремонт. В том числе меняю проводку: меняю старый двух-жильный "алюминь" на трех-проводную медь. Когда начинал эту работу стояки в подъезде были 4-х проводные (3фазы+ноль? надо полагать). Проводку решил делать трехпроводную на всякий случай, "а вдруг стояки переоборудют?":)
Пока ремонт шел своими размеренными темпами управляющая компания таки поменяла стояки. Теперь там идет 5 проводов: 3ф+ноль+PE. Медь. Сечения не знаю. По виду квадратов 16...
Я обрадовался "сделаю нормальное заземление!!! пригодился третий провод в моей проводке :)"
А сегодня взял наших электриков и пошел с ними смотреть ВРУ в доме... Оказывается PE они взяли с нуля. Просто в щитке PEN приходящий с подстанции разделили на N и PE. Тут вопросов нет. Но повторного заземления на входе в дом нет. Мне казалось оно должно быть обязательно
Теперь собственно вопрос: можно ли безопасно использовать такой PE провод в квартире? Например завести на него ДСУП, подключить заземляющие контакты в розетках?