Darksome
Darksome
Новичок

Регистрация: 13.08.2013

Москва

Сообщений: 21

03.10.2013 в 20:53:50

Панельный дом П-3 94г.в., двушка, проводка родная без переделок, алюминий. Коротнула розетка на кухне у холодильника, автомат не сработал, на розетке пропал ноль. Все остальные розетки и свет работают.

К этой розетке из пола (прямо из плиты перекрытия) подходит пять проводов, фаза, два нуля (остался один), и два провода которые идут от этой фазы и одного из нулей на все остальные розетки в доме.

Оставшийся ноль я подключил к сгоревшей розетке, все работает.

Вопрос: где мог отгореть провод, и как это место найти? И стоит ли вообще по этому поводу беспокоиться. Распаек в квартире нет, все провода в плитах перекрытия. В щите я еще посмотрю, но что делать, если там все на месте, не очень представляю.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.10.2013 в 21:12:05

Darksome написал : Распаек в квартире нет, все провода в плитах перекрытия. В щите я еще посмотрю, но что делать, если там все на месте, не очень представляю.

А как эти провода соединяются между собой?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.10.2013 в 21:31:39

Darksome написал : К этой розетке из пола (прямо из плиты перекрытия) подходит пять проводов, фаза, два нуля (остался один), и два провода которые идут от этой фазы и одного из нулей на все остальные розетки в доме.

Предположу. От эт. щита к этой розетке идут 3 провода. 1-фаза 2-ноль с нулевой колодки 3-зануление с корпуса эт. щита 2 провода это шлейф на остальные розетки. В эт. щите нужно смотреть по нулям. Возможно, и отгорел. Так как УЗО у Вас нет, вот за счет зануляющего и Вы его восстановили.

0
Darksome
Darksome
Новичок

Регистрация: 13.08.2013

Москва

Сообщений: 21

03.10.2013 в 21:32:33

ksiman написал : А как эти провода соединяются между собой?

провода на розетки от одной к другой в полу, на освещение в потолке, выключатели потолочные с веревочкой, если раздолбить чуть за выключателем, можно найти скрутки. В выключателе кухни, туалета и ванной скрутки на освещение. Распаек точно нет.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.10.2013 в 21:32:51

Darksome написал : В щите я еще посмотрю, но что делать, если там все на месте, не очень представляю.

Фото без фанатизма, подробнее где АВ и нулевые колодки.

0
Darksome
Darksome
Новичок

Регистрация: 13.08.2013

Москва

Сообщений: 21

03.10.2013 в 21:42:09

Bladiclab написал : Предположу. От эт. щита к этой розетке идут 3 провода. 1-фаза 2-ноль с нулевой колодки 3-зануление с корпуса эт. щита 2 провода это шлейф на остальные розетки. В эт. щите нужно смотреть по нулям. Возможно, и отгорел. Так как УЗО у Вас нет, вот за счет зануляющего и Вы его восстановили.

вопрос, можно ли это так оставить. и как эти нули отличить. до сегодняшнего дня шлейф (все остальные розетки) питался от одного нуля.
розетка на холодильник и только она, от другого.
сделано все это было до меня, почему не знаю, но все провода точно оригинальные родные.

0
Darksome
Darksome
Новичок

Регистрация: 13.08.2013

Москва

Сообщений: 21

03.10.2013 в 21:45:43

Bladiclab написал : Фото без фанатизма, подробнее где АВ и нулевые колодки.

фото сделаю только в сб.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.10.2013 в 21:46:54

Darksome написал : вопрос, можно ли это так оставить.

Нужно обследовать эт. щит. 1-не знаем, сколько фаз в эт. щите в работе 2-неисправный участок нужно исключать из работы, даже если это и ноль 3-не знаем, правильно ли подключены нулевые провода по Вашей квартире (возможна путаница с соседями)

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.10.2013 в 21:48:48

Вызовите аварийку или электрика обслуживающей организации.

0
Darksome
Darksome
Новичок

Регистрация: 13.08.2013

Москва

Сообщений: 21

03.10.2013 в 21:54:56

Bladiclab написал : Вызовите аварийку или электрика обслуживающей организации.

аварийку то зачем?
местного электрика вызову, если явно отвалившегося кабеля в щите не увижу

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.10.2013 в 21:59:34

Darksome написал : аварийку то зачем?

Ситуация аварийная. Так как не устранено место повреждения или не исключен из работы поврежденный участок.

Darksome написал : местного электрика вызову, если явно отвалившегося кабеля в щите не увижу

Вы знаете место расположения «0» колодки Вашей квартиры?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.