Всех категорически приветствую! Кто подскажет какая максимальная длина анкерного пролёта для 95-го и 70-го СИПов в одну нитку? А для 2-х, 3-х, 4-х ниток на одной линии? В каких нормативных документах это отражено? Поиск юзал - не нашёл.
05.10.2013 в 13:41:49
Всех категорически приветствую! Кто подскажет какая максимальная длина анкерного пролёта для 95-го и 70-го СИПов в одну нитку? А для 2-х, 3-х, 4-х ниток на одной линии? В каких нормативных документах это отражено? Поиск юзал - не нашёл.
05.10.2013 в 14:08:16
Bor написал : В каких нормативных документах это отражено?
Шифр 24.0067
Следование моим советам вредит кошельку
05.10.2013 в 17:45:43
Bor, ПУЭ, раздел 2.5: - Тип местности раздел 2.5.6 и таблица 2.5.9 Дополнительно ссылки: [http://www.proektant.org/index.php?PHPSESSID=ub4f4imenqluk38h5ukffqmoo1&action=dlattach;topic=14423.0;attach=12307](http://www.proektant.org/index.php?PHPSESSID=ub4f4imenqluk38h5ukffqmoo1&action=dlattach;topic=14423.0;attach=12307) [http://www.proektant.org/index.php?PHPSESSID=ub4f4imenqluk38h5ukffqmoo1&action=dlattach;topic=14423.0;attach=12301](http://www.proektant.org/index.php?PHPSESSID=ub4f4imenqluk38h5ukffqmoo1&action=dlattach;topic=14423.0;attach=12301) [http://www.proektant.org/index.php?PHPSESSID=ub4f4imenqluk38h5ukffqmoo1&action=dlattach;topic=14423.0;attach=12302](http://www.proektant.org/index.php?PHPSESSID=ub4f4imenqluk38h5ukffqmoo1&action=dlattach;topic=14423.0;attach=12302)
05.10.2013 в 20:08:37
Bor
Неужто в поисковиках забанили?!
Следование моим советам вредит кошельку
06.10.2013 в 21:03:05
DED@ПВО написал : Bor, ПУЭ, раздел 2.5: - Тип местности раздел 2.5.6 и таблица 2.5.9
Приведённые вами главы из раздела "Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ", а у меня 0,4 кВ это во-первых, а во-вторых я всё равно не нашёл в этих главах ни слова о длине анкерного пролёта.
DED@ПВО написал : Дополнительно ссылки: [http://www.proektant.org/index.php?PHPSESSID=ub4f4imenqluk38h5ukffqmoo1&action=dlattach;topic=14423.0;attach=12307](http://www.proektant.org/index.php?PHPSESSID=ub4f4imenqluk38h5ukffqmoo1&action=dlattach;topic=14423.0;attach=12307) [http://www.proektant.org/index.php?PHPSESSID=ub4f4imenqluk38h5ukffqmoo1&action=dlattach;topic=14423.0;attach=12301](http://www.proektant.org/index.php?PHPSESSID=ub4f4imenqluk38h5ukffqmoo1&action=dlattach;topic=14423.0;attach=12301) [http://www.proektant.org/index.php?PHPSESSID=ub4f4imenqluk38h5ukffqmoo1&action=dlattach;topic=14423.0;attach=12302](http://www.proektant.org/index.php?PHPSESSID=ub4f4imenqluk38h5ukffqmoo1&action=dlattach;topic=14423.0;attach=12302)
А что за формат такой "djvu"? У меня ни одна программа на компе его не читает. Скачивал программы, которые якобы должны читать этот формат, но они всё равно его не распознают.
ВТБ! написал : Bor
Неужто в поисковиках забанили?!
Нашёл я с помощью поисковиков. Но опять тот же формат "djvu". Какой программой его читать - не знаю.
В общем не так просто, как я думал, найти эту информацию (о длине анкерного пролёта). Оказывается большие сложности надо преодолеть для этого. Я решил пойти более простым путём. Напрягу своего генподрядчика, чтобы тот позвонил главному инженеру или начальнику РЭСа, на территории которого мы реконструируем линию, и спросил какая длина анкерного пролёта его устроит. Всё равно заказчиками евляются они (РЭС "МОЭСК") и соответственно они и будут у нас её принимать.
06.10.2013 в 21:32:45
Bor написал : Какой программой его читать - не знаю.
STDU Viever. Очень хорошая программка, мультиформатная.
06.10.2013 в 21:35:40
Bor написал : Приведённые вами главы из раздела "Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ",
Для 0,4kV требования те же. Вы хоть ПУЭ раздел 2.5 прочитали внимательно....:confused:
09.10.2013 в 00:02:26
DED@ПВО написал : Для 0,4kV требования те же. Вы хоть ПУЭ раздел 2.5 прочитали внимательно....:confused:
Открыл начало
ПУЭ написал : 2.5.1. Настоящая глава Правил распространяется на воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ и до 750 кВ, выполняемые неизолированными проводами (ВЛ), и напряжением выше 1 кВ и до 20 кВ, выполняемые проводами с защитной изолирующей оболочкой - защищенными проводами (ВЛЗ).
:confused:
09.10.2013 в 01:29:23
serks написал : Открыл начало
Прошу прощения, пропустил циферку - следует читать раздел 2.4.5. Там перенаправление в раздел 2.5.
10.10.2013 в 15:51:03
serks, лучше с монтажниками переговорите насколько они тянуть смогут, обычно это длина барабана на 0,4 , ибо не любит эксплуатация соединение в пролете на СИП, лучше в шлейф его загонять. Вообще для провода на ВЛ выше 1 кВ есть пункт 2,5,136, ПУЭ, там зависит от типа изоляторов, но можно и им руководствоваться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.