Nine-tailed
Nine-tailed
Новичок

Регистрация: 05.09.2013

Москва

Сообщений: 36

07.10.2013 в 15:43:19

Переношу щиток в квартиру из общего щитка на площадке, при этом счетчик остается на прежнем месте, в общем щитке предполагал убрать ненужные выключатели и добавить общие выключатель, УЗО и автомат. Затронул эту тему в своей Управляющей Компании и там меня обрадовали что переносить щиток можно только по согласованному проекту и стоить он будет около 9 тыс.руб. Вопрос - действительно ли это нужно согласовывать и действительно ли это стоит почти 10k. Мне кажется меня развести хотят. Расскажите как правильно.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

07.10.2013 в 15:54:46

Nine-tailed написал : Вопрос - действительно ли это нужно согласовывать и действительно ли это стоит почти 10k. Мне кажется меня развести хотят.

Вас хотят развести на деньги. Если счётчик остаётся на прежнем месте, в этажном щите- можете смело ставить в своей квартире эл.щит с автоматами и узо. Ничего ни с кем согласовывать не нужно. Можете заодно, если есть необходимость- поменять ввод в квартиру новым кабелем....

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.10.2013 в 15:56:10

Давайте начнем с вашего договора на электроснабжение, где указанны границы балансовой и эксплуатационной ответственности. И продолжим работами затрагивающими общедомовое имущество.

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

07.10.2013 в 23:44:41

Nine-tailed написал : Мне кажется меня развести хотят

в данной ситуации, при любом раскладе - однозначно!

0
Pekkonen
Pekkonen
Резидент

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

08.10.2013 в 02:54:51

Nine-tailed написал : Затронул эту тему в своей Управляющей Компании и там меня обрадовали что переносить щиток

Так щиток то в вашем случае останется на месте - на площадке!

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

nuran
nuran
Местный

Регистрация: 17.03.2012

Москва

Сообщений: 208

08.10.2013 в 04:31:12

Что значит переносить щиток? Там всё что после счётчика - ваше.

0
Nine-tailed
Nine-tailed
Новичок

Регистрация: 05.09.2013

Москва

Сообщений: 36

08.10.2013 в 10:09:13

ПPOPAБ написал : Давайте начнем с вашего договора на электроснабжение, где указанны границы балансовой и эксплуатационной ответственности. И продолжим работами затрагивающими общедомовое имущество.

Из того что подписывал при получении ключей следует что моя граница имущественной принадлежность начинается до щитка, т.е. как я понимаю он принадлежит мне. Но граница эксплуатационной ответственности начинается после щитка, т.е. эксплуатационная ответственность щитка относится к УК. А сейчас дали бумагу с перечнем технических условий для разрешения присоединения мощности. В этом перечне присутствует проект в котором должны указываться тип проводов и способ прокладки, схема квартирного щитка, расчет нагрузок, выбор устройств щитка, защитные меры. Но из выше написанных сообщений я так понимаю что замена автоматов в щитке и устройство квартирного щитка без переноса счетчика переносом не является, т.е. не является новым подключением. Так я правильно понимаю что проект мне не нужен?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.10.2013 в 11:30:54

Nine-tailed написал : при получении ключей

Дайте больше информации. Что за дом (новый, старый)? Фото эт. щита. В квартире по электрике что имеем?

Nine-tailed написал : А сейчас дали бумагу с перечнем технических условий для разрешения присоединения мощности.

Изначально не правильно был задан вопрос. Если вы из квартиры проложите дополнительную линию (например, для водонагревателя) и хотите в эт. щите установить после счетчика рядом со своими АВ дополнительный АВ. Вводное устройство до счетчика не трогается (проектно), счетчик не вскрывается – сколько будет это стоить? А что будет подключено водонагреватель или кв. щит это уже Ваше дело. И со временем плавно отключаются линии квартиры, и остается в эт. щите только этот кабель.

1
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.10.2013 в 11:33:24

Присоединять мощность Вам уже не нужно, она уже присоединена. Более того, при выделенной мощности менее 15 кВт (а у вас точно менее), никакие проекты согласовывать не нужно. Начиная с выходных клемм электросчётчика всё ваше. Вот вместо тех двух-трёх автоматов в этажном щите у Вас появится отвод на квартиру кабелем большого сечения (пока не скажу сечение, ибо от вас не прозвучало ни единой цифры). Нужно от Вас: Фото щитка, открытого, с указанием какие автоматы ваши. Так чтобы были видны номиналы. Текстовая часть документа в котором Вам была выделена мощность ранее, с указанием всех границ.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

08.10.2013 в 12:30:25

Nine-tailed написал : я так понимаю что замена автоматов в щитке и устройство квартирного щитка без переноса счетчика переносом не является, т.е. не является новым подключением. Так я правильно понимаю что проект мне не нужен?

Вы всё правильно понимаете. Всё, что после счётчика- ваше, независимо от того где будет находиться. и так, как выделенная мощность не увеличивается, схема подачи электричества не меняется- вам проект, с согласованием в УК не нужен. (проект нужен только для вас, вы его можете сами составить для себя). Так, что можно проигнорировать их

Nine-tailed написал : бумагу с перечнем технических условий для разрешения присоединения мощности. В этом перечне присутствует проект в котором должны указываться тип проводов и способ прокладки, схема квартирного щитка, расчет нагрузок, выбор устройств щитка, защитные меры.

0
medunit
medunit
Местный

Регистрация: 25.09.2013

Харьков

Сообщений: 122

10.10.2013 в 00:02:37

Проект тут не требуется,это разводилово.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу