К диф.автомату через розетку подключен накопительный нагреватель 1500Вт
Диф.автомат электронный тип А

Но розетка двойная.Можно ли в неё подключить ещё и стиральную машину 2100Вт и изменить номинал на АВДТ32 С25А.Входной автомат после счётчика на 25А.?

И даже поставить АВ С16А для удобства.

Может быть даже добавить лампочку с/у.

Такая схема имеет право на жизнь?

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

первый вариант норм.
второй не годится
третий норм , только ДИФ ставить смысла нету , дешевле УЗО
четвертый норм , опять же ДИФ заменить на УЗО

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

kvamen написал :
К диф.автомату через розетку подключен проточный нагреватель 1500Вт
Диф.автомат электронный тип А

Но розетка двойная.Можно ли в неё подключить ещё и стиральную машину 2100Вт

можно

kvamen написал :
изменить номинал на АВДТ32 С25А

не стоит

kvamen написал :
И даже поставить АВ С16А для удобства.

два автомата и две линии - вполне себе вариант.

kvamen написал :
Может быть даже добавить лампочку с/у.

Такая схема имеет право на жизнь?

имеет, хотя лучше не держать свет и розетки под общим дафавтоматом, чтобы при его сработке из-за неисправности техники не остаться без света, и наоборот

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Установленный дифавтомат С16 запросто выдержит Ваш ВН 1500Вт (а он точно проточный?) + СМ 2100Вт + ещё и свет (через АВ 6А)

Metall написал :
третий норм , только ДИФ ставить смысла нету , дешевле УЗО

диф есть в наличии,а узо надо покупать

andrewkhv написал :
имеет, хотя лучше не держать свет и розетки под общим дафавтоматом

Спасибо,подумаю...

ksiman написал :
Установленный дифавтомат С16 запросто выдержит Ваш ВН 1500Вт (а он точно проточный?) + СМ 2100Вт + ещё и свет (через АВ 6А)

Извиняюсь,конечно накопительный.
В этой линии нагрузка не изменится,думаю пойдёт и АВ С10А (нет у меня АВ С6А).Даже кабель на эту лампу поставлю 2.5мм2