Есть двухклавишный выключатель.
На одной клавише висит три лампы.
На другую хочу повесить другие три лампы.
Как это сделать, если одна доступная фаза приходит на выключатель?
Спасибо.
Ёшкин Кот, Речь о люстре? Или другие "3 лампы" в другом месте?
Если о люстре -
возможно к коробке выключателя уже подведены 3 провода (так должно быть) -
фазный (он будет поочередно "разрываться" клавишами) и собственно 2 "люстровых провода",
которые поочередно или вместе (тогда будет гореть вся люстра) доставят Фазу к 2-м группам ламп. Нулевой провод должен быть подведен к люстре ПОМИМО выключателя (из распред.коробки).
Ёшкин Кот написал :
Нет, речь именно о другой группе ламп. В с/узле.
Вам понадобится 1 распред. коробка -
в нее должны приходить 0-провод (НЕ ИЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ - ТАМ ЕГО НЕТ!) и провод от выключателя (он будет рваться 1-ой клавишей выключателя, т.е. при включении от становится Фазным)
в распред. коробке - вы должны тупо соединить двужильный провод, который поведете в санузел - 1 конец с "0", 2-ой конец с "Проводом от выключателя, "который СТАНОВИТСЯ фазным при включении клавиши ).
Все. Удачи. Не забудьте отключить напрягу на объекте до работ и заизолировать пары соединяемых проводов.
У меня выглядит так.
Как вы написали, с распределительной коробкой, не совсем понимаю как это соорудить.
Нейтраль от пока не подключенных ламп - куда? И второй провод - куда?
Объясните жадному гуманитарию))), а то в Дез обратился, такую цену заломили, захотелось пойти и устроиться электриком!
За подсказку с напрягой - благодарю - безопасность прежде всего.
НА миниатюру не обращайте внимания, корректировал.
Возможен маленький казус,выключатель разрывает не цепь фазы как положено,а ноля.Любили раньше так делать.Тогда на одном из трех проводов выходящих из потолка будет фаза при проверке индикатором.
volchenok написал :
Возможен маленький казус,выключатель разрывает не цепь фазы как положено,а ноля.Любили раньше так делать.Тогда на одном из трех проводов выходящих из потолка будет фаза при проверке индикатором.
Ёшкин Кот написал :
У меня выглядит так.
Как вы написали, с распределительной коробкой, не совсем понимаю как это соорудить.
Нейтраль от пока не подключенных ламп - куда? И второй провод - куда?
Объясните жадному гуманитарию))), а то в Дез обратился, такую цену заломили, захотелось пойти и устроиться электриком!
За подсказку с напрягой - благодарю - безопасность прежде всего.
НА миниатюру не обращайте внимания, корректировал.
на каждую группу ламп должно идти: фаза и ноль. Ноль раздаётся напрямую на лампы, с распредкоробки, а фазу ведут в выключатель трёх жильным кабелем.
По одной жиле фаза приходит в выключатель, по остальным двум через клавишу уходит на лампы 1 и лампы 2.
Представьте это мысленно и станет ясно чего Вам там не хватает.
p.s. приходящую фазу по клавишам 1 и 2 раздают перемычкой. т.е. в одну всунули, и от первой ко второй перемычка.
Устройство выключателя подразумевает, в моем случае объединенную фазу на обе клавиши.
Т.е. получается перемычку на нейтраль сделать? В выключателе? Не будет ли КЗ?
Схема, где зеленым цветом указано - правильная?
Ёшкин Кот написал :
Устройство выключателя подразумевает, в моем случае объединенную фазу на обе клавиши.
Т.е. получается перемычку на нейтраль сделать? В выключателе? Не будет ли КЗ?
Схема, где зеленым цветом указано - правильная?
Нажмите на изображение для увеличения. Название: 222.jpg Просмотров: 0 Размер: 27.9 Кб ID: 442697
СТОП!
В выколючатель приходит только фаза. Ну вобщем должна приходить только фаза!
Ответвление нуля на вторую группу ламп можно взять с первой группы ламп.
mvs87 написал :
В выколючатель приходит только фаза. Ну вобщем должна приходить только фаза!
Ясно.
mvs87 написал :
Ответвление нуля на вторую группу ламп можно взять с первой группы ламп.
Воооот! Это и вызывает у меня непонимание.
До распред.коробки добраться нет возможности. А значит, перемычка допустима в выключателе?
Салатовым цветом выделено. А то что красным выделено, с чем соединять?
выключтаель: бывает типа анам по каждому модулю на клавишу, бывает типа одна клемма снизу и две вверху.
В первом случае перемычка должна быть между клавишами.
далее.
Если к РК нет доступа, то надо прозвонить второй провод который предполагается на вотрую группу. Прозвонить целостность и звонится ли с нулём и т.д.
С нулём звонится не должен. Целостность должна быть.
Тогда, от первой группы берете ноль и ведете его ко второй группе и фазный(который прозванивается на целостность) как и планировалось.
mvs87 написал :
Или по какой то другой причине нельзя?
по нулю розетки пойдёт сумма токов, а он (ноль в розетке) от этого не защищён и просто отгорит
Да и ПУЭ против, правда там формулировка донельзя расплывчатая:
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.