17.10.2013 в 11:37:00
Есть двухклавишный выключатель. На одной клавише висит три лампы. На другую хочу повесить другие три лампы. Как это сделать, если одна доступная фаза приходит на выключатель? Спасибо.
17.10.2013 в 12:20:10
Ёшкин Кот, Речь о люстре? Или другие "3 лампы" в другом месте?
17.10.2013 в 12:24:20
Ёшкин Кот написал : Как это сделать, если одна доступная фаза приходит на выключатель?
фаза одна и нужна, главное чтобы после выключателя к лампам 2 жилы уходило
17.10.2013 в 12:35:05
Peterjela написал : ) доставят Фазу к 2-м группам ламп. Нулевой провод должен быть подведен к люстре ПОМИМО выключателя (из распред.коробки).
Нет, речь именно о другой группе ламп. В с/узле.
17.10.2013 в 12:37:19
Solovey написал :
фаза одна и нужна, главное чтобы после выключателя к лампам 2 жилы уходило
Попробовал так. Без результата. Индикаторная отвертка показала реакцию на нейтральный провод. Сейчас попробую нарисовать схему...
17.10.2013 в 12:45:41
Что то загрузить не получается.
17.10.2013 в 12:46:35
Ёшкин Кот написал : Нет, речь именно о другой группе ламп. В с/узле.
Вам понадобится 1 распред. коробка - в нее должны приходить 0-провод (НЕ ИЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ - ТАМ ЕГО НЕТ!) и провод от выключателя (он будет рваться 1-ой клавишей выключателя, т.е. при включении от становится Фазным) в распред. коробке - вы должны тупо соединить двужильный провод, который поведете в санузел - 1 конец с "0", 2-ой конец с "Проводом от выключателя, "который СТАНОВИТСЯ фазным при включении клавиши :) ). Все. Удачи. Не забудьте отключить напрягу на объекте до работ и заизолировать пары соединяемых проводов.
17.10.2013 в 12:55:31
У меня выглядит так. Как вы написали, с распределительной коробкой, не совсем понимаю как это соорудить. Нейтраль от пока не подключенных ламп - куда? И второй провод - куда? Объясните жадному гуманитарию))), а то в Дез обратился, такую цену заломили, захотелось пойти и устроиться электриком! За подсказку с напрягой - благодарю - безопасность прежде всего. НА миниатюру не обращайте внимания, корректировал.
17.10.2013 в 13:00:46
Возможен маленький казус,выключатель разрывает не цепь фазы как положено,а ноля.Любили раньше так делать.Тогда на одном из трех проводов выходящих из потолка будет фаза при проверке индикатором.
17.10.2013 в 13:06:09
volchenok написал : Возможен маленький казус,выключатель разрывает не цепь фазы как положено,а ноля.Любили раньше так делать.Тогда на одном из трех проводов выходящих из потолка будет фаза при проверке индикатором.
Не, там фаза рвется.
17.10.2013 в 13:09:28
Ёшкин Кот написал : У меня выглядит так. Как вы написали, с распределительной коробкой, не совсем понимаю как это соорудить. Нейтраль от пока не подключенных ламп - куда? И второй провод - куда? Объясните жадному гуманитарию))), а то в Дез обратился, такую цену заломили, захотелось пойти и устроиться электриком! За подсказку с напрягой - благодарю - безопасность прежде всего. НА миниатюру не обращайте внимания, корректировал.
на каждую группу ламп должно идти: фаза и ноль. Ноль раздаётся напрямую на лампы, с распредкоробки, а фазу ведут в выключатель трёх жильным кабелем. По одной жиле фаза приходит в выключатель, по остальным двум через клавишу уходит на лампы 1 и лампы 2.
Представьте это мысленно и станет ясно чего Вам там не хватает.
p.s. приходящую фазу по клавишам 1 и 2 раздают перемычкой. т.е. в одну всунули, и от первой ко второй перемычка.
17.10.2013 в 13:24:20
Устройство выключателя подразумевает, в моем случае объединенную фазу на обе клавиши. Т.е. получается перемычку на нейтраль сделать? В выключателе? Не будет ли КЗ? Схема, где зеленым цветом указано - правильная?
17.10.2013 в 13:27:33
Ёшкин Кот написал : Устройство выключателя подразумевает, в моем случае объединенную фазу на обе клавиши. Т.е. получается перемычку на нейтраль сделать? В выключателе? Не будет ли КЗ? Схема, где зеленым цветом указано - правильная? Нажмите на изображение для увеличения. Название: 222.jpg Просмотров: 0 Размер: 27.9 Кб ID: 442697
СТОП!
В выколючатель приходит только фаза. Ну вобщем должна приходить только фаза!
Ответвление нуля на вторую группу ламп можно взять с первой группы ламп.
17.10.2013 в 13:33:37
mvs87 написал : В выколючатель приходит только фаза. Ну вобщем должна приходить только фаза!
Ясно.
mvs87 написал : Ответвление нуля на вторую группу ламп можно взять с первой группы ламп.
Воооот! Это и вызывает у меня непонимание. До распред.коробки добраться нет возможности. А значит, перемычка допустима в выключателе? Салатовым цветом выделено. А то что красным выделено, с чем соединять?
17.10.2013 в 13:40:00
ок. понятно что Вы не понимаете)
теперь снова:
выключтаель: бывает типа анам по каждому модулю на клавишу, бывает типа одна клемма снизу и две вверху. В первом случае перемычка должна быть между клавишами.
далее. Если к РК нет доступа, то надо прозвонить второй провод который предполагается на вотрую группу. Прозвонить целостность и звонится ли с нулём и т.д. С нулём звонится не должен. Целостность должна быть.
Тогда, от первой группы берете ноль и ведете его ко второй группе и фазный(который прозванивается на целостность) как и планировалось.
поняно? или схему рисовать?))