17.10.2013 в 20:51:11
Врезные соединителя типа "скотчлок" давно вызывают осторожный интерес у форумчан. И вот - "не выдержала душа поэта".
Китайский "скотчлок" марки EMT:
Качественный провод 2,5мм2 (жила кабеля, аналогичного ВВГ). Нож вдавливался с приличным усилием. Сразу стало ясно, что нежничать с ним, как с Вагами бессмысленно.
Падение напряжения измеряется между торчащими сверху концами жил. С новья - 4,5мВ при 30А, что даёт переходное сопротивление соединителя 0,15 мОм. Отличный результат.
После 65 циклов "10 минут ток 30А, 10 минут охлаждение" и 130 циклов "5 минут ток 30А, 5 минут охлаждение" падение напряжения увеличилось до 4,9мВ, сопротивление 0,16 мОм.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.10.2013 в 21:44:04
Браво! Искренне восхищаюсь вашей настойчивости естествоиспытателя.
17.10.2013 в 21:45:28
Kamikaze написал : Нож вдавливался с приличным усилием. Сразу стало ясно, что нежничать с ним, как с Вагами бессмысленно.
Не встречалось таких девайсов, стало интересно! :) Насколько понимаю из фото, качественно получится соединить только 2 кабеля одинакового сечения. Хотя в описании на сайте указано 1-2.5мм, но как то сомнительно... В этом случае получается уж очень сильная врезка ножа в 2.5мм Для чего интересно сделаны сквозные отверстия под зачищенную часть кабеля? Чтобы они также торчали как на вашем фото? Вы то это сделали специально для замеров, а некоторые могут и себе так же нафигачить :( Нет защиты от дурака... Видимо это сделано для удобства монтажа на кабели (сверху-снизу ввод кабеля)
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
17.10.2013 в 21:52:19
ПPOPAБ написал : Искренне восхищаюсь вашей настойчивости естествоиспытателя.
а его ник Kamikaze обязывает :D
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
17.10.2013 в 22:06:22
Pekkonen написал : Насколько понимаю из фото, качественно получится соединить только 2 кабеля одинакового сечения.
Каждая жила врезается в свою прорезь в пластинке и теоретически скотчлок пригоден для соединения жил разного сечения в пределах своего диапазона.
Pekkonen написал : В этом случае получается уж очень сильная врезка ножа в 2.5мм
Боковые части ножа заметно отогнулись.
Pekkonen написал : Для чего интересно сделаны сквозные отверстия под зачищенную часть кабеля?
В исходной конструкции корпуса один сквозной "канал" для неразрывной "магистрали" и один глухой - для жилы ответвления. Я вырезал упор, превратив его в сквозной.
Скотчлоки монтируются на незачищенные жилы, изоляция прорезается соединительной пластиной (ножом).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.10.2013 в 22:11:11
Kamikaze написал : Скотчлоки монтируются на незачищенные жилы, изоляция прорезается соединительной пластиной (ножом).
А ведь точно! Ваша фотография смутила :)
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
17.10.2013 в 22:28:50
В левом канале видны остатки упора, в правом - насколько отогнулась боковая часть ножа.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.10.2013 в 22:38:21
Шихаэль Мума написал : почему именно 30?
По справочнику Стеля :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.10.2013 в 22:57:10
Kamikaze написал : и теоретически скотчлок пригоден для соединения жил разного сечения в пределах своего диапазона.
А практическое продолжение испытаний будет?... для многопроволочной жилы :o
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.10.2013 в 23:09:10
Kamikaze, Народ требует продолжения банкета...!(с)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу