17.10.2013 в 23:44:40
sergey_sav написал : А практическое продолжение испытаний будет?
Сперва этот погоняю циклов до 500 при 30А и далее с увеличением тока, коли жив будет.
sergey_sav написал : для многопроволочной жилы
Что-то мне не очень нравится идея применять его на многопроволочке... Но коли 3М это предусматривает - можно попробовать.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.10.2013 в 23:51:48
Kamikaze написал : мне не очень нравится идея применять его на многопроволочке
а мне всегда казалось, что ЭТО именно под многопроволочку заточено...:)
18.10.2013 в 00:22:34
Шихаэль Мума написал : что ЭТО именно под многопроволочку заточено...
в компе именно на многопроволочных стоит...
18.10.2013 в 00:31:50
Шихаэль Мума написал : а мне всегда казалось, что ЭТО именно под многопроволочку заточено...
По даташитам 3М - и для моножилы, и для многопроволочки.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.10.2013 в 02:03:42
В автомобиле очень удобно такими "прищепками" к штатной проводке цепляться...:)
18.10.2013 в 02:09:42
Ураа! Наконец-то узнаем всю правду об этих соединителях
18.10.2013 в 08:10:14
Kamikaze написал : Что-то мне не очень нравится идея применять его на многопроволочке... Но коли 3М это предусматривает - можно попробовать.
Впервые я встретил таки ответвители именно в автомобильной проводке. Кстати, там были и с двумя сквозными отверстиями для двух отвервлений
18.10.2013 в 08:10:38
А на алюминий не пробовали? Отломится или нет? Давно руки чешутся присоединиться таким образом к старому алюминию, только боязно что переломится ведь...
18.10.2013 в 08:12:11
SVKan, уж лучше винтовой клеммник типа "люстровый зажим" или самоделка аналогичной конструкции из деталей старой розетки с пружинками.
18.10.2013 в 08:22:45
andrewkhv написал : SVKan, уж лучше винтовой клеммник типа "люстровый зажим" или самоделка аналогичной конструкции из деталей старой розетки с пружинками.
Это или пытаться срезать кусок изоляции с него (а если люминию лет тридцать, то сей процесс бывает занимательным), или резать кабель, а запас по длине бывает далеко не всегда. В авто на многожиле такие видел в использовании. Работают по много лет без проблем. В том числе и с хорошими токами...
18.10.2013 в 08:44:43
SVKan, а какие еще варианты с алюминием 2.5 квадрата? прокалывающий зажим на него? имхор, перекусит от провод и все.
SVKan написал : резать кабель,
если 30 лет - обычно режут лапшу АППВ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.