Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.10.2013 в 20:51:11

Врезные соединителя типа "скотчлок" давно вызывают осторожный интерес у форумчан. И вот - "не выдержала душа поэта".

Китайский "скотчлок" марки EMT: http://emt.kiev.ua/klemmy-bystrogo-montazha/22-0204-klemma-bystrogo-montazha-na-5-provodov-2692-detail.html

Качественный провод 2,5мм2 (жила кабеля, аналогичного ВВГ). Нож вдавливался с приличным усилием. Сразу стало ясно, что нежничать с ним, как с Вагами бессмысленно.

Падение напряжения измеряется между торчащими сверху концами жил. С новья - 4,5мВ при 30А, что даёт переходное сопротивление соединителя 0,15 мОм. Отличный результат.

После 65 циклов "10 минут ток 30А, 10 минут охлаждение" и 130 циклов "5 минут ток 30А, 5 минут охлаждение" падение напряжения увеличилось до 4,9мВ, сопротивление 0,16 мОм.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.10.2013 в 21:44:04

Браво! Искренне восхищаюсь вашей настойчивости естествоиспытателя.

0
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

17.10.2013 в 21:45:28

Kamikaze написал : Нож вдавливался с приличным усилием. Сразу стало ясно, что нежничать с ним, как с Вагами бессмысленно.

Не встречалось таких девайсов, стало интересно! :) Насколько понимаю из фото, качественно получится соединить только 2 кабеля одинакового сечения. Хотя в описании на сайте указано 1-2.5мм, но как то сомнительно... В этом случае получается уж очень сильная врезка ножа в 2.5мм Для чего интересно сделаны сквозные отверстия под зачищенную часть кабеля? Чтобы они также торчали как на вашем фото? Вы то это сделали специально для замеров, а некоторые могут и себе так же нафигачить :( Нет защиты от дурака... Видимо это сделано для удобства монтажа на кабели (сверху-снизу ввод кабеля)

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen
Pekkonen
Эксперт

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

17.10.2013 в 21:52:19

ПPOPAБ написал : Искренне восхищаюсь вашей настойчивости естествоиспытателя.

а его ник Kamikaze обязывает :D

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.10.2013 в 22:06:22

Pekkonen написал : Насколько понимаю из фото, качественно получится соединить только 2 кабеля одинакового сечения.

Каждая жила врезается в свою прорезь в пластинке и теоретически скотчлок пригоден для соединения жил разного сечения в пределах своего диапазона.

Pekkonen написал : В этом случае получается уж очень сильная врезка ножа в 2.5мм

Боковые части ножа заметно отогнулись.

Pekkonen написал : Для чего интересно сделаны сквозные отверстия под зачищенную часть кабеля?

В исходной конструкции корпуса один сквозной "канал" для неразрывной "магистрали" и один глухой - для жилы ответвления. Я вырезал упор, превратив его в сквозной.

Скотчлоки монтируются на незачищенные жилы, изоляция прорезается соединительной пластиной (ножом).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Pekkonen
Pekkonen
Эксперт

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

17.10.2013 в 22:11:11

Kamikaze написал : Скотчлоки монтируются на незачищенные жилы, изоляция прорезается соединительной пластиной (ножом).

А ведь точно! Ваша фотография смутила :)

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.10.2013 в 22:28:50

В левом канале видны остатки упора, в правом - насколько отогнулась боковая часть ножа.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Эксперт

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

17.10.2013 в 22:36:27

Kamikaze написал : ток 30А

почему именно 30?

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.10.2013 в 22:38:21

Шихаэль Мума написал : почему именно 30?

По справочнику Стеля :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.10.2013 в 22:57:10

Kamikaze написал : и теоретически скотчлок пригоден для соединения жил разного сечения в пределах своего диапазона.

А практическое продолжение испытаний будет?... для многопроволочной жилы :o

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.10.2013 в 23:09:10

Kamikaze, Народ требует продолжения банкета...!(с)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу