Здравствуйте!
Необходимо сделать удлинитель для трехкиловатной мойки ВД. У меня есть один, но я не знаю сечения провода. Когда покупал, сказал в магазине что нужно сорок метров для максимальной нагрузки пять киловатт. Но, увы, через этот провод, трехкиловатная мойка не работает (другие приборы до двух киловатт работают), а если подключить в розетку без уденителя - то работает без проблем.
Может кто подскажет - какое сечение нужно, хотя бы метров двадцать провода, что бы потерь больших не было?
inspirra написал :
Может кто подскажет - какое сечение нужно, хотя бы метров двадцать провода, что бы потерь больших не было?
Больше чем 2,5 мм кв. обычно практического смысла не имеет.
inspirra написал :
Но, увы, через этот провод, трехкиловатная мойка не работает (другие приборы до двух киловатт работают), а если подключить в розетку без уденителя - то работает без проблем.
Если есть возможность- замерьте падение напряжения в момент включения вашего "керхера" непосредственно в розетку и в удлинитель.
Это поможет понять суть проблемы и произвести расчет.
ПPOPAБ написал :
Больше чем 2,5 мм кв. обычно практического смысла не имеет.
Имеет. У меня за городом и так нагрузочная способность сети хреновая. Поэтому для компрессора и сварочного сделал специальный 20м удлинитель с 4-мя квадратами в каждой жиле. Тут дело не в перегрузочной способности провода, а в том, чтобы он пропускал пики потребления, не подрезая их, поскольку эти нагрузки при небольшой средней мощности имеют очень большой пик-фактор. Для других потребителей использую другой удлинитель, поскольку этот жестковат и тяжел.
Есть применения, где сечение жилы кабеля определяется не её перегрузочной способностью, а другими требованиями. И там ставится сечение, которое на первый взгляд кажется избыточным.
При уличном применении есть ещё один сюжетный момент: морозоустойчивость.
Для мойки неактуально, для других целей - сварка и пр. - очень существенно. Опыт показывает, что даже мягкий с виду толстый 2,5 мм2 шнур на лёгком морозе умеет лопаться и выставлять жилы наружу. Именно потому, что толстый.
Поэтому при возможности зимнего применения смотрим в сторону честной резины, КГ.
AlexeyL написал :
для других целей - сварка и пр. - очень существенно.
Варил и на морозе - но недолго. При выдыхании под сварочную маску моментально запотевают оптические очки, без которых я ни хрена не вижу. Так и варил - затаив дыхание.
Не, лучше уж летом!
AlexeyL написал :
Поэтому при возможности зимнего применения смотрим в сторону честной резины, КГ.
Зимой КГ то-же замерзает, просто нужно сматывать его большими кольцами.
AlexeyL написал :
Опыт показывает, что даже мягкий с виду толстый 2,5 мм2 шнур на лёгком морозе умеет лопаться и выставлять жилы наружу. Именно потому, что толстый.
Винил- только на лето или внутри помещений. Июнь- еще не лето,июль- уже не лето. На кой черт такая переноска вообще нужна?
Да и вообще все шнуры на инструменте использующемся на улице(пожалуй период май- сентябрь стоковые переживут не сломавшись) следует сразу заменить на КГ ХЛ. Единственный производитель который использует качественные сетевые кабели инструмента: "Милуоки".
2.5 мм стандартно будет. я бы отталкивался от провода что есть( может быть элементарная усечёнка, омеднёнка и прочие шалости ) и глянул что идёт к розетке от распаечной, там может быть элементарно 1.5. мм. на месте работает (и греется), через удлинитель уже нет.
inspirra написал :
Здравствуйте!
Необходимо сделать удлинитель для трехкиловатной мойки ВД. У меня есть один, но я не знаю сечения провода. Когда покупал, сказал в магазине что нужно сорок метров для максимальной нагрузки пять киловатт. Но, увы, через этот провод, трехкиловатная мойка не работает (другие приборы до двух киловатт работают), а если подключить в розетку без уденителя - то работает без проблем.
Может кто подскажет - какое сечение нужно, хотя бы метров двадцать провода, что бы потерь больших не было?
КГ для трёх фазки 4/5*2,5(первая цифра количества жил в проводе, вторая сечение провода; через дробь зависимости от требования проекта)
для одной фазы 2/3*4