Дервиш
Дервиш
Новичок

Регистрация: 10.10.2013

Сергиев Посад

Сообщений: 68

19.10.2013 в 13:56:07

Непонятная для меня ситуация.
В соседней комнате не горят лампы. Выключатель потолочный со шнурком. В люстру не лез, только покрутил лампы и проверил, что рабочие. На выключателе определяется только 30В. Там к нему три провода, 30В между 1 и 2, и между 2 и 3 (условно). До кучи, снял выключатель, подкрутил пластинки с зажимными винтами - пара разболталась. Идей нет. Сосед сверху делал ремонт несколько лет назад, сейчас ничего не трогал. Что это может быть?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.10.2013 в 14:28:37

Дервиш написал : На выключателе определяется только 30В.

Боюсь спросить даже как намерили...

Дервиш написал : Что это может быть?

Контакт пропал, скорее всего в нуле. Рядом с выключателем никаких скруток нет? Может фото выключателя, раз уж его сняли?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.10.2013 в 14:29:32

Фаза на выключателе и живая? Ноль в потолке живой? Проверить можно при помощи контрольной лампы. С удлинителя (розеточная группа) берем ноль, а с выключателя фазу, если лампа горит значит фаза живая. Аналогично проверяем ноль в потолке.

Дервиш написал : Сосед сверху делал ремонт несколько лет назад, сейчас ничего не трогал.

Сосед Вас не заливал (в районе выключателя)? КЗ не было. Перестала люстра работать сразу или в полнакала лампы горели?

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

19.10.2013 в 14:30:31

Автоматы на щитке все исправны? На всякий пощелкайте всеми. Дабы задефектировать выключатель надо все провода, что подходят к нему закоротить, но на всякий случай не отверткой или куском провода, а контролькой (мощная лампа ватт на 200, патрон с проводками) потом посмотрим.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.10.2013 в 14:31:33

пяпа написал : Автоматы на щитке все исправны?

Группа освещения у ТС шлейфом.

0
Дервиш
Дервиш
Новичок

Регистрация: 10.10.2013

Сергиев Посад

Сообщений: 68

19.10.2013 в 15:17:06

Rumato написал : Боюсь спросить даже как намерили...

Проверил напряжение в розетке - 225В Скрутка есть, я думаю нули на лампы. Можно включать одну, две три лампы. Выключатель поставил обратно.

Bladiclab написал : Фаза на выключателе и живая? Ноль в потолке живой?

Не нашел индикаторной отвертки, без нее не умею. Сосед не заливал, я заходил, да там и нет ничего, это рядом с входной дверью, вода в 5 метрах.

пяпа написал : Автоматы на щитке все исправны? На всякий пощелкайте всеми.

Остальные розетки и свет работают, автомат верхнего света отключал, пока снимал выключатель.

Bladiclab написал : Группа освещения у ТС шлейфом.

Это не понял. КЗ вряд ли. Как раньше горели лампы, сказать не могу. У соседа в той комнате стяжка, так что если бы он разлил ведро воды, то пришлось бы убрать раньше, чем она куда-то просочилась, над нашей комнатой - пол на лагах, там такое могло бы быть.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.10.2013 в 15:20:41

Дервиш написал : Не нашел индикаторной отвертки, без нее не умею.

Приостановить все работы без индикатора.

Дервиш написал : Это не понял.

Шлейфом это друг за другом. Например, первая дергалка в коридоре за ней вторая на кухне и т.д. У Вас дом блочный? На площадке 4 кв. (2 двушки, 2 трешки)?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.10.2013 в 15:22:56

Дервиш написал : На выключателе определяется только 30В

Rumato написал : Боюсь спросить даже как намерили...

Дервиш написал : Проверил напряжение в розетке - 225В

Вы бы это... позвали кого-нибудь...

0
Дервиш
Дервиш
Новичок

Регистрация: 10.10.2013

Сергиев Посад

Сообщений: 68

19.10.2013 в 15:24:08

Дом блочный 5 этажка. На этаже трешка , однушка и двушка. Мы в трешке

0
Дервиш
Дервиш
Новичок

Регистрация: 10.10.2013

Сергиев Посад

Сообщений: 68

19.10.2013 в 15:25:29

Rumato написал : Вы бы это... позвали кого-нибудь...

Я дал такую же рекомендацию, да больно интересно.

0
medunit
medunit
Местный

Регистрация: 25.09.2013

Харьков

Сообщений: 122

19.10.2013 в 17:25:17

Дервиш написал : Непонятная для меня ситуация. В соседней комнате не горят лампы. Выключатель потолочный со шнурком. В люстру не лез, только покрутил лампы и проверил, что рабочие. На выключателе определяется только 30В. Там к нему три провода, 30В между 1 и 2, и между 2 и 3 (условно). До кучи, снял выключатель, подкрутил пластинки с зажимными винтами - пара разболталась. Идей нет. Сосед сверху делал ремонт несколько лет назад, сейчас ничего не трогал. Что это может быть?

Чо сказать,фазный пробник и индикатор напряжения в помошь,лезешь к люстре,проверяешь наличие фазы,фазного напряжения-если нет,проверяем исправность выключателя,автомата,разв.коробка и т.д и т.п.. ру

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу