ПPOPAБ написал :
Лубрикант примените, если тяжело идет в трубе. (это намек)

А точнее тех. вазелин.
У нас на производстве еще делаю виток нити( например капрон) на каждые 50см как спасение от вибрации.

П.С. Да это именно 5 разряд.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Александр91 написал :
А точнее тех. вазелин.

Технический вазелин не очень хорошо действует на ПВХ изоляцию. Лучше мазать силиконовой смазкой (например сантехнической)

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Александр91 написал :
А точнее тех. вазелин.

лучше что-то высыхающее типа жидкого мыла или Fairy.
вазелин и прочие жиросодержащие вещества на ПВХ никак не влияют. Резина действительно масло впитывает и разбухает, становится как пластилин...

Александр91 написал :
У нас на производстве еще делаю виток нити( например капрон) на каждые 50см как спасение от вибрации.

как нитки спасают от вибрации?

Alexiy написал :
как нитки спасают от вибрации?

По теории получается так что кабель лежит не на изоляции , а на нити которая и трется об стенку!

Вибрация конечно не очень сильная, например от двигателей свыше 200 А идет небольшая вибрация.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ТО есть, не от вибрации, а от истирания изоляции?

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

Никаких лубрикантов небудет.

Alexiy написал :
Или сертификат на гарантированное электрическое соединение для соединяющих звеньев коробов требуют,

А это больше не к электрической части относится и не здравому смыслу, а к тому что инспектору не нужно разбираться (легче требовать сертификаты различного рода и ссылки на ПУЭ односторонние) да бы заработать, вот как мне кажется и устраивает гемор. А удовлетворившись закрывает глаза и на "слонА"..., а зачем что то проектировать, включать здравый смысл легче нас задавить...

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

rHOM написал :
Собственно от Вас узнал, что у них есть такая система.

Вот она, кстати...
Если бы я не знал об этой системе, фиг бы у них её на сайте нашел.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

AlexMax написал :
Если бы я не знал об этой системе, фиг бы у них её на сайте нашел.

да ну нафиг этот енекст, говнецо еще то , уверен система металлических труб у них тудаже.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

Кстати я лоханулся по поводу марки системы металлических труб , оказывается это не OBO, просто много материала закупалось этой марки , и под рукой был каталог OBO , и у них система металлических труб выглядит точно также пардонтс

А на самом деле мы использовали систему труб фирмы steela .
И коробки тоже этой фирмы , все сделано в Италии.

Вот коробочки

уже стоят в С/У на потолке , остальные фотки позже.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

Пока для затравочки кину пару фоток , второй этаж фактически закончен на 97%

Вот фотки готовой (свежей) водо..... электропроводки в трубах.

Времени мало , потом выложу еще..

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

А это я извращался с установкой щита

вот результат ..

А выше щита коробочки покажите. Ибо в этих трубах по сколь кабелей? Вот тут сменяемостью не пахнет.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

web-rr написал :
А выше щита коробочки покажите. Ибо в этих трубах по сколь кабелей? Вот тут сменяемостью не пахнет.

4 кабеля в прямой короткой 32 трубе пролетают со свистом

Metall написал :
вот результат ..

а там выше щита коробка есть что туда трубы заходят а выходит 32я или как? фото покажите пожалуйста, важный нюанс

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Metall написал :
да ну нафиг этот енекст, говнецо еще то , уверен система металлических труб у них тудаже.

те профиля, которые я использую для отопления (консоли) не слабее хилтевских, а цена раза в 3 меньше

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

web-rr написал :
А выше щита коробочки покажите. Ибо в этих трубах по сколь кабелей? Вот тут сменяемостью не пахнет.

да че там не пахнет.. я бы сказал воняет

А при прокладке одиночной линии на розетку (3*2,5, плоский как я вижу) труба идёт 20-я?

web-rr,

Metall написал :
Закупались трубы диаметром 16,20,25,32 мм. Длина - 3м

думается что раз 16 есть, то ее и ложили...

Alex2507 написал :
web-rr,

думается что раз 16 есть, то ее и ложили...

16-я по феншуёвым обычаям идёт только на 3*1,5. Шучу, но думаю что угадаю.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

web-rr написал :
А при прокладке одиночной линии на розетку (3*2,5, плоский как я вижу) труба идёт 20-я?

ага , а сейчас и 25-я , ибо 20 ушли , а были еще и 25-е.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

Alex2507 написал :
web-rr,

думается что раз 16 есть, то ее и ложили...

как раз нет , лучше в 20 класть 3*1,5 , а в 25-ю 3*2,5 это когда есть повороты и длинные участки . . но на небольших отрезках , когда коробка над розеткой над выключателем - достаточно 16/20