23.10.2013 в 09:26:09
Привет всем. По инструкции электрокаменку нужно подключать термостойким кабелем типа РКГМ или ПВКВ. У меня в сауне нужно максимум 0,5 м. кабеля, остальные 8 м. до щитка просто в жилом помещении. Можно ли эти 8 м. кинуть кабелем типа NYM, а в сауне уже термостойким. Как их тогда правильно соединить. Вообще, кто как делал? Спасибо. [h=1][/h]
23.10.2013 в 10:11:25
Что мешает проложить,от щитка до электрокаменки цельный кусок терм.кабеля?
23.10.2013 в 10:49:56
shoorf написал : Можно ли эти 8 м. кинуть кабелем типа NYM, а в сауне уже термостойким.
Естественно.
shoorf написал : Как их тогда правильно соединить.
В распаечной коробке в сухом помещении, клемниками (например КлК-5с), пайкой.
shoorf написал : Вообще, кто как делал?
Обычная практика.
дружба написал : Что мешает проложить,от щитка до электрокаменки цельный кусок терм.кабеля?
Дефицитность и цена термостойкого кабеля.
23.10.2013 в 11:27:22
ПPOPAБ написал : Дефицитность и цена термостойкого кабеля.
Плюс, этот кабель 1х1,5 или 1х2,5 и т.д. и нет 3х1,5 или 5х1,5, в наших магазинах я такого не встречал.
23.10.2013 в 11:55:26
shoorf написал : термостойким кабелем типа РКГМ или ПВКВ
Плюс, этот кабель 1х1,5 или 1х2,5 и т.д.
это не кабели, а провода. Поэтому они должны быть проложены в общей термостойкой не металической трубе. У вас это тот участок 0,5 м
23.10.2013 в 11:56:57
Shturman1 написал : термостойкой не металической трубе
Есть специальная такая в природе?
23.10.2013 в 11:58:32
shoorf написал : Есть специальная такая в природе?
Индустриальная гофрированная труба из полиамида.
Температура монтажа и эксплуатации: от -40°С до +105°С.
Кратковременное температурное воздействие: до 150°С.
23.10.2013 в 12:04:33
ПPOPAБ написал : В распаечной коробке в сухом помещении, клемниками (например КлК-5с),
Не надо клеммники на каменку - только качественная пайка. В отличие от большинства потребителей каменка - это длительное потребление максимальной мощности. Причем, в быту - другие потребители сопоставимой мощности не встречаются.
19.11.2013 в 14:13:25
Подниму тему. Есть ещё маленький вопросик. На каменку просится установить узо, но в инструкции на каменку написано жирным шрифтом "УЗО не ставить". Как быть? Кто как как делал?
19.11.2013 в 14:20:53
dmitri1 написал : в инструкции на каменку написано жирным шрифтом "УЗО не ставить"
Интересно какая причина такого требования?
19.11.2013 в 14:31:13
Как я понимаю утечки, которые возникают если на электрокаменку плеснуть водой. Вот цитат из инструкции на каменку Harvia:
При проводимом во время заключительной проверки электромонтажа каменки измерении сопротивления изоляции может быть выявлена «утечка», что происходит благодаря впитыванию атмосферной влажности в изоляционный материал нагревательных элементов (транспортировка, складирование). Влажность испарится в среднем после двух нагреваний каменки. Не подключайте подачу питания электрокаменки через устройства защитного отключения.
19.11.2013 в 14:35:53
Ну так может имееться ввиду не подключать через УЗО первые разы включения каменки. То есть сначала просушить нагревательные элементы, а потом можно и УЗО ставить. Как-то так.
19.11.2013 в 15:27:42
Просушивать ТЭНы придётся перед каждым использованием... то есть, УЗО отпадает. Уже обсуждали эту тему.
19.11.2013 в 15:43:55
Спасибо за ответы.
Викторыч написал : Заземление и ограждение
Заземление само собой. А ограждение имеется ввиду деревянное чтобы не обжечься?