Kuznetsov
Kuznetsov
Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

23.10.2013 в 13:22:24

Всем доброго дня! вплотную подошел к покупке кабеля АВБбШВ для закладки в землю, и вот о чем задумался. Деревня, столб, три фазы и ноль (сейчас). Будет ли у меня трех фазный ввод или однофазный я пока не решил, поэтому надо думать о будущем и казалось бы можно заложить 4х16, даже если пока в нем будут использоваться только два проводника, однако если совсем подумать вперед - может быть есть смысл заложить кабель 5х16 или 5х25, и тут вопрос: а есть ли в этом смысл? Само собой копать траншею 50 метров два раза я не хочу, так что надо учесть все возможности, запас карман не тянет. Столб стоит на моем участке, так сложилось исторически. Какая у нас схема электроснабжения я, к своему стыду, пока не в курсе, наверно ТТ, повторного заземления у "моего" столба нет, а к чужим не присматривался:) Спасибо:)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.10.2013 в 13:35:27

Kuznetsov, К дому делать 4х16 СИП4, на фасаде делать ГЗШ и от фасада с ГЗШ в дом 5х6мм2 меди, если трехфазка будет. Это значит у дома надо делать качественное заземление!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.10.2013 в 13:42:54

Kuznetsov написал : может быть есть смысл заложить кабель 5х16 или 5х25, и тут вопрос: а есть ли в этом смысл?

Только если когда нибудь у вас будет ВЛ системы TN-S, что практически равно нулю... Или разделение PEN понадобится произвести у опоры ВЛ. Да не забудьте: кабель необходимо защитить от импульсных перенапряжений.

0
Kuznetsov
Kuznetsov
Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

23.10.2013 в 13:49:46

конечно заземление буду делать, пока, до заморозков, хочу просто проложить кабель. СИП-4 не пойдет, настаиваю именно на подземном вводе

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.10.2013 в 13:53:36

Kuznetsov написал : конечно заземление буду делать, пока, до заморозков, хочу просто проложить кабель. СИП-4 не пойдет, настаиваю именно на подземном вводе

Если подземным то АВБбШВ 4х25мм2 до фасада, а там переход на 5х6мм2 или 5х10мм2 в зависимости сколько мощи Вам выделят.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

23.10.2013 в 14:01:51

А учет у вас где планируеться, на опоре, или в/на доме?

0
Kuznetsov
Kuznetsov
Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

23.10.2013 в 14:12:55

так, да, на уже стоящем столбе, установлен однофазный блок учета Тайпит (счетчик Нева), от него отходит СИП-4 2*16, который питает старый дом, подключать новый дом планирую к этим же проводам на столбе

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.10.2013 в 14:16:33

Kuznetsov написал : так, да, на уже стоящем столбе, установлен однофазный блок учета Тайпит (счетчик Нева), от него отходит СИП-4 2*16, которые питают старый дом, подключать новый дом планирую к этим же проводам на столбе

Тогда и разделение PEN надо делать на столбе, до счетчика. Тогда к дому 5х10мм2 меди ВБбШВ.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.10.2013 в 14:26:48

DED@ПВО написал : Тогда и разделение PEN надо делать на столбе, до счетчика. Тогда к дому 5х10мм2 меди ВБбШВ.

зачем? Давно ли счётчик стал коммутационным аппаратом?

0
Kuznetsov
Kuznetsov
Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

23.10.2013 в 14:29:39

в корпусе прибора учета установлен автомат 63А:), (я тут писал в соседней ветке месяца полтора назад)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.10.2013 в 14:31:18

Kuznetsov написал : в корпусе прибора учета установлен автомат 63А, (я тут писал в соседней ветке месяца полтора назад)

ноль коммутирует?