Kuznetsov
Kuznetsov
Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

23.10.2013 в 14:35:07

да, он двухполюсный - в старый дом идет два провода (фаза, ноль)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.10.2013 в 14:36:00

заменить на один 1-полючный нет возможности?

0
Kuznetsov
Kuznetsov
Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

23.10.2013 в 14:37:49

чтобы ноль не разрывался? теоретически можно, но счетчик опломбирован

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.10.2013 в 14:58:24

Kuznetsov написал : чтобы ноль не разрывался?

да

Kuznetsov написал : теоретически можно, но счетчик опломбирован

при чём тут пломба на счётчике? Я не предлагаю счётчик трогать.

0
Kuznetsov
Kuznetsov
Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

23.10.2013 в 15:20:42

там весь бокс опечатан, пластиковая коробка с прозрачной крышкой с лючком, крышка не съемная, лючок дает доступ к автомату 63А

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.10.2013 в 16:26:19

офигеть! А можно фотку сего чуда?! А если автомат в этом боксе сработает - что делать будете?

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

23.10.2013 в 16:47:26

Alexiy написал : А если автомат в этом боксе сработает - что делать будете?

ну дык ручка автомата, то доступна. опломбирована крышка корпуса для недопустимости проникновения к клемам вводного автомата.

0
Kuznetsov
Kuznetsov
Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

23.10.2013 в 18:05:59

да, именно так, вот я описывал по горячим следам: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193029

0
Kuznetsov
Kuznetsov
Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

25.10.2013 в 11:35:51

А все-таки не могу не задать еще вот какой вопрос: какова допустимая максимальная длина ответвления, выполненная АЛЮминиевым проводом 16 мм2 ? типа СИП-4 или АВБбШв. Смущает что при длине 60метров, как у меня, и токе, скажем, 10 А падение напряжения на проводах ожидается в 0.6 В, при использовании проводника 16мм2. Это, наверно, многовато?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.10.2013 в 12:13:18

Kuznetsov написал : какова допустимая максимальная длина ответвления, выполненная АЛЮминиевым проводом 16 мм2 ?

Определяется расчетом. По падению напряжения в том числе.

Kuznetsov написал : Смущает что при длине 60метров, как у меня, и токе, скажем, 10 А падение напряжения на проводах ожидается в 0.6 В, при использовании проводника 16мм2. Это, наверно, многовато?

Не много. Но эти потери- после вашего счетчика...

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1742

26.10.2013 в 04:06:03

Kuznetsov написал : Будет ли у меня трех фазный ввод или однофазный я пока не решил, поэтому надо думать о будущем и казалось бы можно заложить 4х16, даже если пока в нем будут использоваться только два проводника, однако если совсем подумать вперед - может быть есть смысл заложить кабель 5х16 или 5х25, и тут вопрос: а есть ли в этом смысл?

Смысла в 5-ти проводном кабеле нет!

Безграмотно, подключать одно квартирные дома по системе TN, чтоб не иметь защиты при пользовании электроприборами класс защиты 1 на улице приусадебного участка в случае аварии в питающей сети. Это не говоря, что при подключении дома по системе питания с типом заземления TN, скорей всего в случае аварии в питающей сети не будет защиты и в доме, так как в подавляющем числе случаев не делают обязательные СУП, ДСУП, которые являются единственной защитой в системе питания с типом заземления TN от аварий в питающей сети. Так же, не говоря, что практически из-за постоянного перекоса фаз не будут соблюдены санитарные нормы.

Одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ!****

Почему писал в теме Надо-ли разделять PEN на PE и N до ввода в дом ?.

Судя по не пониманию многих, что в приведенной ссылке подразумевается под безграмотностью тех, кто в первую очередь должен знать как нужно делать правильно, привожу ссылку на тему Почему вырубает все автоматы?, на аналогичном форуме, где в новой КТП сразу напортачили подключив под один зажим на шине РЕ по несколько жил, которые скорей всего используются как PEN, что говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.

Вот ещё ссылка на тему ЩУ На ТП - посмотрите. Чтото мне не нравится, что так же говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.

В теме Вопросы по УЗО, на аналогичном форуме, почитайте про безграмотного действующего инженера-энергетика с высшим образованием, что так же говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.

В любой момент, без Вашего ведома могут поставить в разрыв нейтрального повода на верхушке столба счетчик как в теме Что это за девайс вешают у нас на проводах?.

Написанное в ссылках это реальность и только безграмотные в электробезопасности, которых на форумах большинство, или тролли могут с пеной у рта, цитируя безграмотные пункты ПУЭ, которые в ПУЭ к сожалению есть, советовать одноквартирные дома подключать по системе питания с типом заземления TN.

ВНИМАТЕЛЬНО**** изучите систему питания с типом заземления ТТ**, так как в ней принцип защитного отключения от пробоя на землю, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ** применять для системы питания с типом заземления ТТ, но которые, к сожалению, на форумах часто советуют плохо разбирающиеся в электробезопасности форумчане, которые даже не понимают что советуют для системы питания с типом заземления ТТ!

Это не говоря, что некоторые пункты норм для системы питания с типом заземления TN глупы и даже опасны**, но плохо разбирающимися в электробезопасности форумчанами, которых большинство на форумах, советуются для системы питания с типом заземления ТТ и с пеной у рта цитируются в качестве доказательства своей правоты, на что, похоже по стадному чувству, ведутся не разбирающиеся вообще в электробезопасности вопрошающие форумчане!**

Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в доме, чего к сожалению нет в нормах: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если уже по ошибке есть, в вводном на участок бронированном кабеле должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

Подробней про часть указанного писал в теме Электроснабжение загородного дома. В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального подробней с рисунками, фото, указанием нормативов не однократно писал раньше в разных темах.

Kuznetsov написал : Само собой копать траншею 50 метров два раза я не хочу, так что надо учесть все возможности, запас карман не тянет.

Так как при системе питания с типом заземления ТТ, при возможном 3-х фазном питании нужно 4 жилы, то лучше за те деньги, что предполагали купить 5-ти проводной кабель купить 4-х проводной с большим сечением, так как за потери после счетчика платите Вы. Вложение денег в сечение кабеля единоразово, а оплата за потери постоянна. Это не говоря про не однократное повышение цен за электроэнергию.

Kuznetsov написал : Столб стоит на моем участке, так сложилось исторически.

Нужно постараться от него избавится, что при наличии финансов не составляет проблемы.

Kuznetsov написал : Какая у нас схема электроснабжения я, к своему стыду, пока не в курсе, наверно ТТ, повторного заземления у "моего" столба нет, а к чужим не присматривался:)

Распределительные сети для подключения одноквартирных домов TN.

Kuznetsov написал : СИП-4 не пойдет, настаиваю именно на подземном вводе

Правильно, подземный ввод самое лучшее решение по надежности ответвления, безопасности, защите от импульсных перенапряжений со стороны ВЛ. Это не говоря, что эстетичность участка будет лучше.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу