ВТБ! написал: Делаем расчёт для трёхжильного кабеля и ограничиваем ток в фазных жилах трёхполюсным автоматом (опционально четырёхполюсным). При любом перекосе фаз суммарное выделение тепла в кабеле будет не больше, чем при симметричной нагрузке с током, равным максимальному по фазам. Для электроотопления экзотику с импульсными БП не рассматриваем. Токами уравнивания с PEN на заземлитель пренебрегаем - именно для этого и установлено требование к минимальному сечению PEN.

Это всё понятно, что можно закрыть на это глаза, но надо ещё учитывать, что может быть кабель с заниженным сечением, а сейчас такие почти все :(

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25495

24.05.2021 в 19:38:21

Songo написал: может быть кабель с заниженным сечением

Если даже для 10 мм2 70А, то автомат 63А на "заниженные" 16 мм2 - это с хорошим запасом.