SergeyE
SergeyE
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

23.10.2013 в 21:45:12

Нужна схема светильника на 4 люминисцентных лампы по 20Вт, там 2 трансформатора и 4 стартера, на входе маленький конденсатор (подсоединен к нулю и фазе). Ничего не горит, никаких признаков жизни. Стартеры и лампы менял местами, фазу и ноль тоже менял местами. Без толку.

Подозреваю трансформаторы - как их проверить мультиметром ?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.10.2013 в 22:25:21

Там дроссели пускорегулирующие. Проверяйте их сопротивление - должно быть порядка 100 Ом

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.10.2013 в 00:20:06

SergeyE написал : Ничего не горит, никаких признаков жизни.

Или провод в клемму до конца не засунут, или жила не зачищена от изоляции.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

24.10.2013 в 10:40:01

Светильник новый или старый? Когда перестали гореть лампы? Что-то уже меняли в светильнике, например стартеры?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

24.10.2013 в 10:48:03

SergeyE написал : Нужна схема светильника на 4 люминисцентных лампы по 20Вт, там 2 трансформатора и 4 стартера, на входе маленький конденсатор (подсоединен к нулю и фазе). Ничего не горит, никаких признаков жизни. Стартеры и лампы менял местами, фазу и ноль тоже менял местами. Без толку. Подозреваю трансформаторы - как их проверить мультиметром ?

Не надо никого подозревать. Надо выкинуть всё содержимое светильника нафиг, и вставить два электронных пускорегулирующих аппарата (ЭПРА) 2*18 ватт. Будет и быстрее, и со значительно лучшим результатом. Схема подключения нарисована на самих ЭПРА.

0
nalpavlik
nalpavlik
Новичок

Регистрация: 12.06.2013

Липецк

Сообщений: 16

24.10.2013 в 21:47:22

Зачем два эпра 2*18? Лучше один 4*18.

0
SergeyE
SergeyE
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

25.10.2013 в 00:15:00

avmal написал : Или провод в клемму до конца не засунут, или жила не зачищена от изоляции.

это я уже проверил - на дросселях (так они называются ?) клеммы развалились - там был перегрев, я отцарапал краску (как оно через краску раньше работало ?) и хорошо соединил

Shturman1 написал : Светильник новый или старый? Что-то уже меняли в светильнике, например стартеры?

неизвестно - на вид новый, был притащен клиенту откуда-то давно, но никогда им не подключался

0
SergeyE
SergeyE
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

25.12.2013 в 18:30:40

столкнулся с таким светильником, где один пускорегулирующий дроссель (именно он, а не стартер) намертво сжигает новые исправные лампы при первом пуске

что там может быть ? и как тестером это проверить, чтобы сразу знать, что такой пускорегулирующий дроссель - "разрушитель" ?

0
medunit
medunit
Местный

Регистрация: 25.09.2013

Харьков

Сообщений: 122

25.12.2013 в 19:22:11

SergeyE написал : столкнулся с таким светильником, где один пускорегулирующий дроссель (именно он, а не стартер) намертво сжигает новые исправные лампы при первом пуске

что там может быть ?

Это называется межвитковое ПРА.> и как тестером это проверить, чтобы сразу знать, что такой пускорегулирующий дроссель - "разрушитель" ?

Тестером нужно проверить сопр.ПРА,если меньше номинального,-то в утил.

0
SergeyE
SergeyE
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

25.12.2013 в 22:15:52

а за счет чего убивает лампы - разве там не первоначальные 220В ?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

25.12.2013 в 22:33:10

SergeyE написал : а за счет чего убивает лампы - разве там не первоначальные 220В ?

Напряжение на лампе (при исправном ПРА) несколько :) меньше... http://userdocs.ru/biolog/19589/index.html?page=9

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу