23.10.2013 в 21:45:12
Нужна схема светильника на 4 люминисцентных лампы по 20Вт, там 2 трансформатора и 4 стартера, на входе маленький конденсатор (подсоединен к нулю и фазе). Ничего не горит, никаких признаков жизни. Стартеры и лампы менял местами, фазу и ноль тоже менял местами. Без толку.
Подозреваю трансформаторы - как их проверить мультиметром ?
23.10.2013 в 22:25:21
Там дроссели пускорегулирующие. Проверяйте их сопротивление - должно быть порядка 100 Ом
24.10.2013 в 00:20:06
SergeyE написал : Ничего не горит, никаких признаков жизни.
Или провод в клемму до конца не засунут, или жила не зачищена от изоляции.
24.10.2013 в 10:40:01
Светильник новый или старый? Когда перестали гореть лампы? Что-то уже меняли в светильнике, например стартеры?
24.10.2013 в 10:48:03
SergeyE написал : Нужна схема светильника на 4 люминисцентных лампы по 20Вт, там 2 трансформатора и 4 стартера, на входе маленький конденсатор (подсоединен к нулю и фазе). Ничего не горит, никаких признаков жизни. Стартеры и лампы менял местами, фазу и ноль тоже менял местами. Без толку. Подозреваю трансформаторы - как их проверить мультиметром ?
Не надо никого подозревать. Надо выкинуть всё содержимое светильника нафиг, и вставить два электронных пускорегулирующих аппарата (ЭПРА) 2*18 ватт. Будет и быстрее, и со значительно лучшим результатом. Схема подключения нарисована на самих ЭПРА.
24.10.2013 в 21:47:22
Зачем два эпра 2*18? Лучше один 4*18.
25.10.2013 в 00:15:00
avmal написал : Или провод в клемму до конца не засунут, или жила не зачищена от изоляции.
это я уже проверил - на дросселях (так они называются ?) клеммы развалились - там был перегрев, я отцарапал краску (как оно через краску раньше работало ?) и хорошо соединил
Shturman1 написал : Светильник новый или старый? Что-то уже меняли в светильнике, например стартеры?
неизвестно - на вид новый, был притащен клиенту откуда-то давно, но никогда им не подключался
25.12.2013 в 18:30:40
столкнулся с таким светильником, где один пускорегулирующий дроссель (именно он, а не стартер) намертво сжигает новые исправные лампы при первом пуске
что там может быть ? и как тестером это проверить, чтобы сразу знать, что такой пускорегулирующий дроссель - "разрушитель" ?
25.12.2013 в 19:22:11
SergeyE написал : столкнулся с таким светильником, где один пускорегулирующий дроссель (именно он, а не стартер) намертво сжигает новые исправные лампы при первом пуске
что там может быть ?
Это называется межвитковое ПРА.> и как тестером это проверить, чтобы сразу знать, что такой пускорегулирующий дроссель - "разрушитель" ?
Тестером нужно проверить сопр.ПРА,если меньше номинального,-то в утил.
25.12.2013 в 22:15:52
а за счет чего убивает лампы - разве там не первоначальные 220В ?
25.12.2013 в 22:33:10
SergeyE написал : а за счет чего убивает лампы - разве там не первоначальные 220В ?
Напряжение на лампе (при исправном ПРА) несколько :) меньше...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.