Подскажите, какова вероятность утечки по постоянному току через воду в проточном водонагревателе...
Хочется заложить 40А, на 8кВатт-ный проточник. Чтобы напор был хороший.
Есть либо 32А А-тип, либо 40А АС-тип.
Переживаю, что в случае поломки в электронной схеме утечка постоянного тока будет "щипать" через воду. и придется ставить 7кВатт проточник через 32А А-тип.
Возможность удара током об корпус проточника исключаем.
Кто знает электронику проточника, возможна такая утечка, и будет ли она чувствительна ?
newex написал :
Переживаю, что в случае поломки в электронной схеме утечка постоянного тока будет "щипать" через воду. и придется ставить 7кВатт проточник через 32А А-тип.
"Щипать" водогрей может только при отсутствии заземления и ДСУП.
И в этом случае водогрей смертельно опасен при любом типе и номинале УЗО. Поскольку законный, нормальный ток утечки исправных ТЭНов на 7 киловатт может создать "ток неотпускания", судороги, и человек из-под душа уже не выйдет. 0,75 мА/кВт и 5 мА, если в цифрах.
При наличии заземления и ДСУП, гарантированно отводящих утечку мимо человека, тип УЗО безразличен.
а если заземление без ДСУП ?
заземление будет так как это новостройка, дом только сдается..
а вот ДСУП, наверно нет. Ведь там пластиковые трубы..
или я не прав ?
newex написал :
а если заземление без ДСУП ?
заземление будет так как это новостройка, дом только сдается..
Смотрите соседнюю тему "проблемы с заземлением в новом доме" - там его просто украли.
newex написал :
а вот ДСУП, наверно нет. Ведь там пластиковые трубы..
Тогда надо разбираться конкретно. С чтением ПУЭ, и с пониманием того, что вода и бетон достаточно хорошо проводят ток.
Если в ванной комнате есть проводящие части, между которыми может по любой причине возникнуть напряжение - то может убить, в том числе малым током ниже порога УЗО.
*7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов.*
УЗО отодвигаем в сторону... так как дело имеем с водой, и при утечки ниже порогов УЗО все равно траханет... и будет оно АС или А не имеет значение... верно ??
При условии что: к проточнику подходит три провода; трубы пластиковые; в квартире есть заземление; в ванной из металлических токопроводящих предметов только чугунная ванна - к которой подводим провод заземления и все.??
Получаем заземленный проточник, и уравненную с ним Ванну. И смело ставим 40А А-тип.
УЗО отодвигаем в сторону... так как дело имеем с водой, и при утечки ниже порогов УЗО все равно траханет... и будет оно АС или А не имеет значение... верно ??
При условии что: к проточнику подходит три провода; трубы пластиковые; в квартире есть заземление; в ванной из металлических токопроводящих предметов только чугунная ванна - к которой подводим провод заземления и все.??
Для полной гарантии хорошо бы добраться до арматуры плит в любом месте. Тогда не стукнет при шаге в ванну с мокрого пола.
Водяные счётчики есть? Если туда же, в ДСУП, включить их корпуса - то гарантируется, что напряжение не придёт по воде. Проводимость воды зависит от примесей, и бывает непредсказуема.
newex написал :
Получаем заземленный проточник, и уравненную с ним Ванну. И смело ставим 40А А-тип.
То есть правильно понял: ?
Подвожу ту же землю что идет к розеткам - к Ванне, и металлической части водоразборного узла.
Ставлю 40А тип-АС и смело купаюсь.
??
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.