Нанял бригаду делать проводку. Но возникли вопросы, например когда через бревно проходить провод нужно в железную трубу или пластиковую тоже можно? Фото как пример http://www.accbud.ua/data/uploads/images/%D0%94%D0%BE%D0%BC/2_2009/Untitled-4530.jpg Мастера сказали что об железную трубку на концах провод трется и может быть замыкание, звучит как бред какой-то откуда там движение. Вопрос второй, где лучше провести провод который идет от столба к дому, по нижнему венцу или под крышей и в трубе железной или в железной гофре? Мастера советовали в пластике, вроде как это вообще нельзя так, ведь прямо вплотную к бревну высоковольтный провод крепиться.
И ещё под выключатели и распаячные коробки нужно лист железа подкладывать или можно прямо к бревну крепить?
самый обычный типовой шараш-монтаж. Их можно использовать, но при этом надо чтобы грамотный электрик стоял и тыкал пальцем что и как делать. Очевидно, что они сами в электромонтаже ни ухом, ни рылом...
Ромм написал :
об железную трубку на концах провод трется
во-первых, не провод, а кабель, а во-вторых, это стационарная проводка, а действительно не кобель и не кот, чтобы тереться об трубу...
Ромм написал :
где лучше провести провод который идет от столба к дому, по нижнему венцу или под крышей и в трубе железной или в железной гофре?
по чердаку к проводке предъявляются дополнительные требования (см. ПУЭ пп. 2.1.69-2.1.74)
кабели с индексами нг(A)-LS разрешено прокладывать по поверхности как угодно - хоть в гофре, хоть голым кабелем без дополнительной защиты. Самый эстетичный и грамотный вариант - в ПВХ коробах под дерево.
скрыто по сгораемым основаниям допускается прокладывать только в стальной трубе, обладающей локализационной способностью
см. СП 31-110-2003 п. 14.15
в жилых, бытовых и общественных зданиях допускается только проводка с индексами нг(A)-LS
ГОСТ Р 53315-2009 изм.1 Таблица 2
Ромм написал :
под выключатели и распаячные коробки нужно лист железа подкладывать или можно прямо к бревну крепить?
если это открытая установка коробок и выключателей/розеток, то ничего подкладывать не надо
Проводка открытая, по верху около потолка идет кабель канал, а от него ретро проводка которая идет выключателям. Дом из бруса, на перерубах приходиться сверлить дырки.
Ретро проводка это вот такая у меня http://villaris.ru/images/header/provod.jpg
по чердаку к проводке предъявляются дополнительные требования (см. ПУЭ пп. 2.1.69-2.1.74)
Чердака нет, там жилое помещение - мансарда. Поэтому подумал что снизу лучше, там где фундамент, так как и перерубов нет и внешне хорошо выглядит, но одинаково к бревну крепить будут.
Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах.
На проектирование электроустановок уникальных сооружений настоящие правила распространяются в той мере, в какой они не противоречат требованиям соответствующих нормативных документов и Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
Настоящие правила не распространяются на проектирование электропривода и электрооборудования специальных электротехнических установок: лифты, подъемники, кинотехнологическое оборудование, вычислительные центры и т.п., а также на проектирование устройств автоматизации санитарно-технических, противопожарных и других технологических установок.