Аватар пользователя
Ромм

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Москва

Сообщений: 13

28.10.2013 в 11:08:39

Нанял бригаду делать проводку. Но возникли вопросы, например когда через бревно проходить провод нужно в железную трубу или пластиковую тоже можно? Фото как пример http://www.accbud.ua/data/uploads/images/%D0%94%D0%BE%D0%BC/2_2009/Untitled-4530.jpg Мастера сказали что об железную трубку на концах провод трется и может быть замыкание, звучит как бред какой-то откуда там движение. Вопрос второй, где лучше провести провод который идет от столба к дому, по нижнему венцу или под крышей и в трубе железной или в железной гофре? Мастера советовали в пластике, вроде как это вообще нельзя так, ведь прямо вплотную к бревну высоковольтный провод крепиться. И ещё под выключатели и распаячные коробки нужно лист железа подкладывать или можно прямо к бревну крепить?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

28.10.2013 в 11:17:38

Ромм написал : Мастера сказали что об железную трубку на концах провод трется

Заглушки специальные ставятся,да и не принято ставить трубу не обработав края ...Странная бригада.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.10.2013 в 11:44:54

serj12 написал : Странная бригада.

самый обычный типовой шараш-монтаж. Их можно использовать, но при этом надо чтобы грамотный электрик стоял и тыкал пальцем что и как делать. Очевидно, что они сами в электромонтаже ни ухом, ни рылом...

Ромм написал : об железную трубку на концах провод трется

во-первых, не провод, а кабель, а во-вторых, это стационарная проводка, а действительно не кобель и не кот, чтобы тереться об трубу...

Ромм написал : где лучше провести провод который идет от столба к дому, по нижнему венцу или под крышей и в трубе железной или в железной гофре?

  1. по чердаку к проводке предъявляются дополнительные требования (см. ПУЭ пп. 2.1.69-2.1.74)

  2. кабели с индексами нг(A)-LS разрешено прокладывать по поверхности как угодно - хоть в гофре, хоть голым кабелем без дополнительной защиты. Самый эстетичный и грамотный вариант - в ПВХ коробах под дерево. скрыто по сгораемым основаниям допускается прокладывать только в стальной трубе, обладающей локализационной способностью см. СП 31-110-2003 п. 14.15

  3. в жилых, бытовых и общественных зданиях допускается только проводка с индексами нг(A)-LS ГОСТ Р 53315-2009 изм.1 Таблица 2

Ромм написал : под выключатели и распаячные коробки нужно лист железа подкладывать или можно прямо к бревну крепить?

если это открытая установка коробок и выключателей/розеток, то ничего подкладывать не надо

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

28.10.2013 в 11:49:45

Допускается пропускать НГ провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

28.10.2013 в 12:02:18

Alexiy написал : во-первых, не провод, а кабель

Если провод в трубе (материал трубы не имеет значения), то кабель можно не использовать.

Ромм написал : Но возникли вопросы, например когда через бревно проходить провод нужно в железную трубу или пластиковую тоже можно?

в железной с обработанными концами. А вы вообще как делаете проводку, скрыто или открыто?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.10.2013 в 14:13:18

Ромм написал : когда через бревно проходить провод нужно в железную трубу или пластиковую тоже можно?

Проход должен делаться исключительно в стальной трубе.

Ромм написал : Мастера сказали что об железную трубку на концах провод трется и может быть замыкание

Как уже выше сказали, существуют специальные заглушки. http://www.electro-mpo.ru/card3600.html#.Um435fn7ops

Ромм написал : под выключатели и распаячные коробки нужно лист железа подкладывать или можно прямо к бревну крепить?

Если у корпуса розетки-выключателя имеется дно, то в подложке необходимости нет.

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

28.10.2013 в 15:27:15

сп31-110 - тут не действует. см - СП 55.13330.2011 2 мчс давно этот вопрос закрыл... - не требуется. ни в каких случаях. (и скрыто и открыто по г4)

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.10.2013 в 16:09:12

Alex-Alex написал : 2 мчс давно этот вопрос закрыл... - не требуется. ни в каких случаях. (и скрыто и открыто по г4)

Не подкинете ссылочку на МЧС? Очень интересует.

0
Аватар пользователя
Ромм

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Москва

Сообщений: 13

28.10.2013 в 17:21:18

Проводка открытая, по верху около потолка идет кабель канал, а от него ретро проводка которая идет выключателям. Дом из бруса, на перерубах приходиться сверлить дырки. Ретро проводка это вот такая у меня http://villaris.ru/images/header/provod.jpg

Alexiy написал :

  1. по чердаку к проводке предъявляются дополнительные требования (см. ПУЭ пп. 2.1.69-2.1.74)

Чердака нет, там жилое помещение - мансарда. Поэтому подумал что снизу лучше, там где фундамент, так как и перерубов нет и внешне хорошо выглядит, но одинаково к бревну крепить будут.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.10.2013 в 17:26:14

Alex-Alex написал : сп31-110 - тут не действует.

Ага, щаз!

СП 31-110-2003

  1. Область применения

Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах. На проектирование электроустановок уникальных сооружений настоящие правила распространяются в той мере, в какой они не противоречат требованиям соответствующих нормативных документов и Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Настоящие правила не распространяются на проектирование электропривода и электрооборудования специальных электротехнических установок: лифты, подъемники, кинотехнологическое оборудование, вычислительные центры и т.п., а также на проектирование устройств автоматизации санитарно-технических, противопожарных и других технологических установок.

Alex-Alex написал : см - СП 55.13330.2011

Недавно уже обсуждали этот безграмотный документ

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

28.10.2013 в 17:27:27

Ромм написал : Ретро проводка это вот такая у меня http://villaris.ru/images/header/provod.jpg

респект и уважуха

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

28.10.2013 в 17:48:29

Alexiy написал : Недавно уже обсуждали этот безграмотный документ

  • вы просто заладили одно да потому. Видимо пока не выйдет прямой запрет на металлические трубы - так и будете рекомендовать их всем.
0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

28.10.2013 в 17:55:25

Насяльника написал : Не подкинете ссылочку на МЧС?

  • это письмо мчс - его все знают, но придают таким трактовкам, что диву даешься...

Тут на форуме много раз выкладывали. В тч. я тоже выкладывал .. Не знаю как его найти.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.10.2013 в 08:15:06

Alex-Alex написал : пока не выйдет прямой запрет на металлические трубы

Этого никогда не случится.

Alex-Alex написал : так и будете рекомендовать их всем.

именно так. И сам буду использовать по мере необходимости и не чаще.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.10.2013 в 08:29:03

Alex-Alex написал :

  • вы просто заладили одно да потому.

а вы заладили, что ПВХ гофра - негорючая, хотя есть чёткая формулировка:

ГОСТ 30244-94 5.1. Строительные материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по методу I, подразделяют на негорючие (НГ) и горючие (Г).

5.2. Строительные материалы относят к негорючим при следующих значениях параметров горючести:

  • прирост температуры в печи не более 50°С; - потеря массы образца не более 50%;
  • продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 с. Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относятся к горючим.

5.3. Горючие строительные материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по методу II, подразделяют на четыре группы горючести: Г1, Г2, Г3, Г4 в соответствии с таблицей 1. Материалы следует относить к определенной группе горючести при условии соответствия всех значений параметров, установленных таблицей 1 для этой группы.

Неужели ПВХ гофра при сгорании теряет меньше 50% массы? "НГ" - это негорючие материалы "нг" - это нераспространяющие горение материалы

Не надо приписывать пластикам чудодейственные свойства. Снимите розовые очки - послушайте, что вам умные люди говорят:

avmal написал : Проход должен делаться исключительно в стальной трубе.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу