01.11.2013 в 16:22:28
Добрый день Дошло дело до электрики при ремонте моей двушки. Прошу советов :cool:
Одна фаза, плита - электрическая, дому 25 лет,
Несколько лет назад заменили всю проводку в стояке, появился PE, поставили всем Узо на 40А/30мА до счетчиков, затем группу автоматов (см. фото).
Линий разбил как то так:
Как то многовато получилось....
Хочу оставить УЗО в этажном щитке, заменив его на более адекватное. Все остальное - занести в квартиру. Хочется неотключаемую линию под холодильник + свет в детской. Розеточку еще в щитке... в 3x12 влезу?
01.11.2013 в 16:37:34
Xpl написал : Хочу оставить УЗО в этажном щитке, заменив его на более адекватное
верно , 100 или 300 мА , селективное
01.11.2013 в 16:39:06
Xpl написал : Розеточку еще в щитке... в 3x12 влезу?
нет впритык. без розетки в щите еще реал
а фотки из вашего щита можете в лжеэлектрики разместить... ибо это бздц
Xpl написал : поставили всем Узо на 40А/30мА до счетчиков
узо после вводного автомата , и полюбому после счетчика до счетчика по правилам ставить рубильник.
01.11.2013 в 17:33:20
Эх думал схема с ДИФ/УЗО на этажном щитке вполне рабочая... На этом форуме видел подобное
Все остальное, кроме схемы ввода - ок?
01.11.2013 в 20:10:36
Xpl написал : Эх думал схема с ДИФ/УЗО на этажном щитке вполне рабочая...
Схема абсолютно рабочая, просто надо будет заменить имеющееся УЗО на УЗО ВАД2 S С40А 100мА. Для этого решите вопрос с Электрокомпанией или ЖЕКом(кто там у Вас) о замене, и всё..... Отказать не должны, Вы же не увеличиваете номинал защитного устройства....:confused: Тем более у Вас есть РЕ, значит УЗО ВАД2 S подключите ещё и к РЕ(там есть специальный вывод) для контроля появления потенциала на РЕ.....:yu
01.11.2013 в 20:29:51
Спасибо, просто обзвонил компании-дилеры в Москве - подобный номинал только на заказ и неохотно. Есть ли аналоги у абб, легранд и тд тп? селективных 40А-100/300мА не нашел, только АС типа...
01.11.2013 в 20:33:30
Еще вопрос про УЗО в мокрую зону с током утечки 10мА. Боюсь я ложных срабатываний, оно того стоит?
01.11.2013 в 20:36:08
Xpl написал : Есть ли аналоги у абб, легранд и тд тп? селективных 40А-100/300мА не нашел, только АС типа...
У брендов полных аналогов ВАД нету, так что заказывайте или поищите по интернету, и не обязательно ВАД - можно ВК3,ВАК2,Limat2-I-DN. Почитайте:
01.11.2013 в 21:05:36
Xpl написал : Боюсь я ложных срабатываний, оно того стоит?
Стоит.Не будет,если техника в порядке.
И это пройдёт ...
01.11.2013 в 21:57:23
Metall написал : до счетчика по правилам ставить рубильник.
Фиг вам! По нашим правилам, т.е. по ПУЭ перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат. Хоть рубильник, хоть УЗО, хоть плавкие вставки - любой вариант допустим.
01.11.2013 в 22:35:44
Solovey написал : Хоть рубильник, хоть УЗО, хоть плавкие вставки - любой вариант допустим.
из всего этого только рубильник/выключатель нагрузки . есть коммутационный аппарат.. :p
Solovey написал : хоть плавкие вставки - любой вариант допустим.
а тут дикий фейспалм в любом случае
02.11.2013 в 00:27:03
Metall написал : из всего этого только рубильник/выключатель нагрузки . есть коммутационный аппарат..
Учите матчасть! :net:
02.11.2013 в 00:40:44
Solovey написал : Учите матчасть! :net:
рубильник и ВН это коммутационный аппарат.
автомат и плавкая вставка это аппарат защиты . но они тоже коммутируют нагрузку. но не должны использоваться с целью включения и выключения нагрузки со стороны человека... для этого хорошо подходит ВН.
всему свое предназначение. если до*батся к пуэ то можно и автомат поставить , но зачем если ВН проживет там 50000. циклов под нагрузкой
02.11.2013 в 11:10:19
Metall написал : автомат и плавкая вставка это аппарат защиты .
В первую очередь - это коммутационные аппараты. :)
03.11.2013 в 17:56:47
Господа электрики, вообщем изначальную схему решил чуть чуть изменить. ВАД2 ждать долго, решил купить в электомонтаже Астро
Плюс свет+вентиляция в ванной и туалете решил повесить на отдельный Диф. 10А-30мА.
Все сделать на базе новой линейки legrand tx3 плюс дифы dx3 будут (3шт).
Поругайте чтоли?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу