Добрый день Дошло дело до электрики при ремонте моей двушки. Прошу советов :cool:

Одна фаза, плита - электрическая, дому 25 лет,

Несколько лет назад заменили всю проводку в стояке, появился PE, поставили всем Узо на 40А/30мА до счетчиков, затем группу автоматов (см. фото).

Линий разбил как то так:

  1. Свет спальная+кухня
  2. Свет коридор+детская
  3. Свет ванная + вентиляция
  4. Кондей 1
  5. Кондей 2
  6. Розетки коридор+детская
  7. Розетки фартук кухня
  8. Розетки спальная
  9. ПМ 10 Варочная панель 11 Духовка + СВЧ 12 Теплый пол кухня 13 СМ ванная 14 бойлер проточный сантехшкаф 15 Холодильник 16 Розетка ванная Ну и там звоночек, питание роутера в слаботочный щиток.

Как то многовато получилось....

Хочу оставить УЗО в этажном щитке, заменив его на более адекватное. Все остальное - занести в квартиру. Хочется неотключаемую линию под холодильник + свет в детской. Розеточку еще в щитке... в 3x12 влезу?

0
Вложение
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

01.11.2013 в 16:37:34

Xpl написал : Хочу оставить УЗО в этажном щитке, заменив его на более адекватное

верно , 100 или 300 мА , селективное

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

01.11.2013 в 16:39:06

Xpl написал : Розеточку еще в щитке... в 3x12 влезу?

нет впритык. без розетки в щите еще реал

а фотки из вашего щита можете в лжеэлектрики разместить... ибо это бздц

Xpl написал : поставили всем Узо на 40А/30мА до счетчиков

узо после вводного автомата , и полюбому после счетчика до счетчика по правилам ставить рубильник.

0
Аватар пользователя
Xpl

Местный

Регистрация: 05.10.2012

Москва

Сообщений: 22

01.11.2013 в 17:33:20

Эх думал схема с ДИФ/УЗО на этажном щитке вполне рабочая... На этом форуме видел подобное http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=432983&d=1379285528

Все остальное, кроме схемы ввода - ок?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

01.11.2013 в 20:10:36

Xpl написал : Эх думал схема с ДИФ/УЗО на этажном щитке вполне рабочая...

Схема абсолютно рабочая, просто надо будет заменить имеющееся УЗО на УЗО ВАД2 S С40А 100мА. Для этого решите вопрос с Электрокомпанией или ЖЕКом(кто там у Вас) о замене, и всё..... Отказать не должны, Вы же не увеличиваете номинал защитного устройства....:confused: Тем более у Вас есть РЕ, значит УЗО ВАД2 S подключите ещё и к РЕ(там есть специальный вывод) для контроля появления потенциала на РЕ.....:yu

0
Аватар пользователя
Xpl

Местный

Регистрация: 05.10.2012

Москва

Сообщений: 22

01.11.2013 в 20:29:51

Спасибо, просто обзвонил компании-дилеры в Москве - подобный номинал только на заказ и неохотно. Есть ли аналоги у абб, легранд и тд тп? селективных 40А-100/300мА не нашел, только АС типа...

0
Аватар пользователя
Xpl

Местный

Регистрация: 05.10.2012

Москва

Сообщений: 22

01.11.2013 в 20:33:30

Еще вопрос про УЗО в мокрую зону с током утечки 10мА. Боюсь я ложных срабатываний, оно того стоит?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

01.11.2013 в 20:36:08

Xpl написал : Есть ли аналоги у абб, легранд и тд тп? селективных 40А-100/300мА не нашел, только АС типа...

У брендов полных аналогов ВАД нету, так что заказывайте или поищите по интернету, и не обязательно ВАД - можно ВК3,ВАК2,Limat2-I-DN. Почитайте:

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9117

01.11.2013 в 21:05:36

Xpl написал : Боюсь я ложных срабатываний, оно того стоит?

Стоит.Не будет,если техника в порядке.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.11.2013 в 21:57:23

Metall написал : до счетчика по правилам ставить рубильник.

Фиг вам! По нашим правилам, т.е. по ПУЭ перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат. Хоть рубильник, хоть УЗО, хоть плавкие вставки - любой вариант допустим.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

01.11.2013 в 22:35:44

Solovey написал : Хоть рубильник, хоть УЗО, хоть плавкие вставки - любой вариант допустим.

из всего этого только рубильник/выключатель нагрузки . есть коммутационный аппарат.. :p

Solovey написал : хоть плавкие вставки - любой вариант допустим.

а тут дикий фейспалм в любом случае

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.11.2013 в 00:27:03

Metall написал : из всего этого только рубильник/выключатель нагрузки . есть коммутационный аппарат..

Учите матчасть! :net:

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

02.11.2013 в 00:40:44

Solovey написал : Учите матчасть! :net:

рубильник и ВН это коммутационный аппарат.

автомат и плавкая вставка это аппарат защиты . но они тоже коммутируют нагрузку. но не должны использоваться с целью включения и выключения нагрузки со стороны человека... для этого хорошо подходит ВН.

всему свое предназначение. если до*батся к пуэ то можно и автомат поставить , но зачем если ВН проживет там 50000. циклов под нагрузкой

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.11.2013 в 11:10:19

Metall написал : автомат и плавкая вставка это аппарат защиты .

В первую очередь - это коммутационные аппараты. :)

0
Аватар пользователя
Xpl

Местный

Регистрация: 05.10.2012

Москва

Сообщений: 22

03.11.2013 в 17:56:47

Господа электрики, вообщем изначальную схему решил чуть чуть изменить. ВАД2 ждать долго, решил купить в электомонтаже Астро http://www.electro-mpo.ru/card9213.html#.UnZVjIaGimw

Плюс свет+вентиляция в ванной и туалете решил повесить на отдельный Диф. 10А-30мА.

Все сделать на базе новой линейки legrand tx3 плюс дифы dx3 будут (3шт).

Поругайте чтоли?