Sinc
Sinc
Новичок

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 46

10.11.2013 в 21:16:25

Подскажите, какие диф. автоматы выбрать, чтобы не попасть на гоуно и/или электронные?

В целях упрощения монтажа (гребенки), минимизации занимаемого места в щитке и селективности хотелось бы все собрать на диффах.

Предполагается, что все диффы занимают не более 2-х модулей, с отключающим током 6кА, ток срабатывания при утечке 30мА, номинал 10-16А (в зависимости от потребителей). Вот с характеристикой не все понятно: для каких из перечисленных ниже групп могут понадобиться дорогие диффы типа А? Я так понимаю, что они могут быть полезны там, где используются импульсные БП, но ведь они чуть ли не везде сейчас встречаются, даже в светодиодных лампочках. Все дифы ставить типа А достаточно накладно, но делаю для себя...

Разводка проводки уже сделана и нет возможности изменять группы (фактически модернизация оборудования имеющегося щитка): 1 Скважинный насос, умягчитель, септик, циркуляционик (16А) 2 Газовый котел и розетки котельной (не исп., резерв) (16А) нужен ли кл. А? 3 Эл. плита, холодильник, вытяжка (16А) 4 Микроволновка, тостер, чайник (16А) 5 Стиралка (16А) 6 Розетки комнат 1-го этажа (электроника) (16А) кл. А? 7 Освещение комнат 1-го этажа (10А) 8 Бра коридора 1-го этажа и лестницы (10А) 9 Розетки комнат 2-го этажа (электроника) (16А) кл. А? 10 Розетка санузла 2-го этажа (16А) 11 Освещение 2-го этажа (10А) 12 Розетки и освещение мансарды (электроника) (16А) кл. А? 13 Терраса (16А) 14 Уличное освещение, в т.ч. светодиодное (16А)

Всякие ИЭК не предлагать, преимущество отдается Legrand, Schneider, Hager (подозрительно недорогие для типа А), ABB (много подделок). Может быть еще TDM, если кто-нибудь авторитетно подтвердит, что это не ***** и они не электронные, в чем очень большие сомнения, т.к. на них изображен треугольник операционного усилителя :(

P.S.: А вообще бывают ли диффы и УЗО типа А электро-механические или все электронные?

0
Sinc
Sinc
Новичок

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 46

10.11.2013 в 21:25:03

Претенденты (10/16А):

Lagrand: тип AC: DX 07886/07884, DX"3" 411002/411000; тип A: 08587/08585; Schneider: тип AC: DPN N Vigi 19665/19663; тип A: нет; Hager: тип AC: нет; тип A: ADA966D/ADA960D; ABB: тип AC: DS201; тип A: нет; TDM: тип AC: нет; тип A: АВДТ 64 SQ0205-0004/SQ0205-0003.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.11.2013 в 21:34:51

Sinc написал : TDM:

Выкиньте это немедленно! Кака!

1
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.11.2013 в 21:35:59

Sinc написал : Разводка проводки уже сделана и нет возможности изменять группы

В таком случае Вам сюда - http://cs-cs.net/order И не заморачивайтесь, есть кому свою голову забить Вашими дифами.

0
Tonal
Tonal
Резидент

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

10.11.2013 в 21:59:17

Sinc написал : Hager: тип AC: нет;

Есть, AD...B.

0
Sinc
Sinc
Новичок

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 46

10.11.2013 в 23:02:01

Rumato написал : В таком случае Вам сюда - http://cs-cs.net/order И не заморачивайтесь, есть кому свою голову забить Вашими дифами.

Давно решено, что для себя буду делать сам.

0
Sinc
Sinc
Новичок

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 46

10.11.2013 в 23:04:14

Tonal написал : Есть, AD...B.

На http://www.e-volta.ru не нашел, да и зачем "AD"..."B", если можно все "A" поставить? Hager относительно недорогие почему-то...

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

11.11.2013 в 08:44:26

Sinc написал : Вот с характеристикой не все понятно: для каких из перечисленных ниже групп могут понадобиться дорогие диффы типа А? Я так понимаю, что они могут быть полезны там, где используются импульсные БП, но ведь они чуть ли не везде сейчас встречаются, даже в светодиодных лампочках. Все дифы ставить типа А достаточно накладно, но делаю для себя...

Для бытовой техники практически ни для каких. Организовать утечку выпрямленного тока в бытовых приборах не реально. Во всяком случае до трансформатора.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.11.2013 в 09:17:32

Sinc написал : Все дифы ставить типа А достаточно накладно, но делаю для себя...

Вот именно по этой причине одно УЗО типа А + несколько автоматов получается значительно дешевле, да еще и место в щитке экономится.

Sinc написал : Я так понимаю, что они могут быть полезны там, где используются импульсные БП, но ведь они чуть ли не везде сейчас встречаются, даже в светодиодных лампочках.

А проводку делаете лет на 30. И переделывать лет через 10-15 щиток никто не будет. Кто знает какая техника через 5 лет появится... Так что, ИМХО, уже сегодня все розетки надо бы под дифзащиту типа А ставить

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

11.11.2013 в 10:19:46

Solovey написал : А проводку делаете лет на 30. И переделывать лет через 10-15 щиток никто не будет. Кто знает какая техника через 5 лет появится... Так что, ИМХО, уже сегодня все розетки надо бы под дифзащиту типа А ставить

А нет никаких предпосылок к тому что появятся бытовые устройства, которым оно действительно надо. Учитывая тенденции к повышению электробезопасности и уменьшению утечек.

И до сих пор не понимаю, почему к импульсникам прицепились. От обычного транформаторного блока питания ничем принципиально не отличаются (в плане возможности появления утечек). Все утечки перед импульсным блоком питания будут синусоидальными - их отработает любое УЗО. Все утечки за блоком питания никакое УЗО не отработает ибо гальваническая развязка есть. Отличия только в утечках за диодным мостом. На обычном блоке питания УЗО их не отработает, а на импульсном УЗО типа А их отработать может. Только физически это пара дорожек на плате БП. Организовать утечку в этом месте у бытовой техники нереально.

И вероятность утечки после диодного моста у трансформаторных блоков питания даже больше (в плане конструктивного исполнения). Но никого это не беспокоило и сейчас не беспокоит. Равно как предписали холодильники делать без фреона, а вот автомобильные кондеи (число которых за последние годы выросло в разы и на порядки и вероятность утечки с которых в разы выше чем со стационарных бытовых) продолжают заправлять фреоном...

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.11.2013 в 10:22:30

Sinc написал : ABB: тип AC: DS201; тип A: нет;

Как это нет?! Всё есть!

Sinc написал : ABB (много подделок)

Это вот на старых сериях. Эту ещё пока не подделывали.

Sinc написал : Давно решено, что для себя буду делать сам

Это мужская гордость что ли?.. ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу