Проблема моя типичная притипичная.
Дом новостройка панель. Во время ремонта квартиры реализовывали некий проект. Собрали в шкаф ABB 3х12. Прошу вас проверить, правильно сделали щиток? Ошибки, если они есть, хотелось бы быстрее исправить.
Вводные комментарии:
3 не подключенных 10мм (показаны синими стрелками) - резерв на будущий стабилизатор переменного напряжения.
3 не подключенных 1,5мм (показаны красными стрелками) - резерв в помещение с большой загрузкой (кухня)
WAGO внизу применена, т.к. по нулю одной линии не хватило длины провода.
вводное УЗО (Legrand УЗО 2Р 63А 100mA) на фото не показано, расположено в подъездном щитке
А почему нижняя линейка АВ и линейка УЗО и дифф вместе? Под УЗО что, ничего нет??? Для УЗО не критично верх/низ, но раз ввод сверху, то чем оно подперто "снизу"...??? Тю, твою м... этож Дифф.... Всё, пошел стреляться... Вся "сила", то бишь розетки без УЗО...
через дифф C25/30 питается стиралка (до 2,5 Кв) и бойлер (до 3Кв). Оба в сырых помещениях. Мне сказали, что 16А будет мало. Как сделать правильно? Заменить на дифф 16A?
как правильно нужно разместить PE?
розетки под защитой диффов - во всех влажных помещениях. На "простых" автоматах - сухие помещения. Бюджет ограничен, как лучше выкрутиться? Вводного УЗО (63A, 100ma) недостаточно?
Если нулевой проводник выгорает - сами как думаете?!
ампутация ...
Wago 2 клеммная вот такая:
Нулевой это в левом верхнем углу? да, было дело! когда варили электросваркой входную дверь при монтаже, слабо затянут этот болт был. но сейчас все болты протянуты - я сам проверил. Этого достаточно?
Хотя и сварки после этого - тоже не было. Нагрузка пока не очень.
Копенгаген написал :
Я не вижу кабель 3х4 и не покупал его в процессе ремонта. пожалуйста покажите где он на фото?
А я даже не смотрел, но это единственное минимальное сечение, которое можно защитить вашим диффом 25А.
Копенгаген написал :
Что принципиально неправильно в схеме и монтаже на Ваш взгляд?
Хотелось бы ответить, но это получился бы целый трактат, а многое вам уже рассказали. В моём понимании всё не правильно и надо, забыв про то, что есть, начать с разработки грамотной и адекватной схемы.
ksiman написал :
Хорошо, что место в щите ещё есть и аппараты нормальные.
Что надо сделать:
Набросать правильную электрическую схему. Добавить УЗО и Автоматы, разделить линии в СУ
Набросать монтажную схему
Докупить всё необходимое
Нормально пересобрать щит
спасибо за толковый план, всё понял, кроме одного "разделить линии в СУ". там уже раздельные линии: освещение, розетки, розетка стиралки, теплый пол. Все, кроме освещения, под диффами.
Копенгаген написал :
спасибо за толковый план, всё понял, кроме одного "разделить линии в СУ". там уже раздельные линии: освещение, розетки, розетка стиралки, теплый пол. Все, кроме освещения, под диффами.
На стиральную машину - своя линия под автоматом С10-С16 и дифзащитой 10-30 мА.
На бойлер - аналогично.
Диф на 25А - выкинуть нафиг. Либо загнать автоматы на бойлер и стиралку под него.
avmal написал :
Хотелось бы ответить, но это получился бы целый трактат, а многое вам уже рассказали. В моём понимании всё не правильно и надо, забыв про то, что есть, начать с разработки грамотной и адекватной схемы.
раз у Вас в профиле значится "Консультант форума ЭЛЕКТРИКА", то Ваше мнение весомее других (или это я не понимаю что-то в форуме?).
Можете дать ссылки на правильные темы, с похожими кривыми щитками, где есть ответы?
Копенгаген написал :
я не понимаю что-то в форуме?
Видимо не совсем понимаете. Я консультирую по конкретным вопросам, а разыскивать на форуме темы, необходимые кому -либо или преподавать даже основы проектирования электрощитового оборудования, так это меня даже как-то не возбуждает. Попробуйте сами поисковиком воспользоваться.
А потом, разве вы к работе над своим щитком сантехника привлекли или штукатура? Много разумнее, если этим делом специалист будет заниматься, который знает что делает.
Avmal. Читаю с этой темы, но не дошел до конца ещё:
В данный момент я могу обратиться только в ЖЭК, в возможностях электрика которого я не уверен. Наверное это тоже надо было в первом сообщении написать.
Поэтому единственный способ - разобраться что как.
avmal написал :
Вам нужен не электрик, а электромонтажник, а если ещё и на разработке схемы хотите сэкономить, то электромонтажник с задатками проектировщика.
Я в этом разбирался сорок лет. Вы располагаете таким временем?
очень надеюсь успеть быстрее. С помощью mastercity, например. про электромонтажника понял, спасибо, ЖЭК вычернул.