14.11.2013 в 21:30:41
Уважаемые эксперты электронов и проводников!
Проблема моя типичная притипичная. Дом новостройка панель. Во время ремонта квартиры реализовывали некий проект. Собрали в шкаф ABB 3х12. Прошу вас проверить, правильно сделали щиток? Ошибки, если они есть, хотелось бы быстрее исправить. Вводные комментарии: 3 не подключенных 10мм (показаны синими стрелками) - резерв на будущий стабилизатор переменного напряжения. 3 не подключенных 1,5мм (показаны красными стрелками) - резерв в помещение с большой загрузкой (кухня) WAGO внизу применена, т.к. по нулю одной линии не хватило длины провода. вводное УЗО (Legrand УЗО 2Р 63А 100mA) на фото не показано, расположено в подъездном щитке
Проект, фото. Заранее спасибо! :)
14.11.2013 в 21:49:53
Копенгаген написал : Ошибки, если они есть, хотелось бы быстрее исправить.
Есть и не мало :(
14.11.2013 в 21:58:07
Шабаш-монтаж.... Почему сначала не сбросить проект на форум и обсудить? Нет, сначала сделаем, потом кричим - "найдите 10 ошибок"....
14.11.2013 в 22:11:56
А почему нижняя линейка АВ и линейка УЗО и дифф вместе? Под УЗО что, ничего нет??? Для УЗО не критично верх/низ, но раз ввод сверху, то чем оно подперто "снизу"...??? Тю, твою м... этож Дифф....;) Всё, пошел стреляться...:a Вся "сила", то бишь розетки без УЗО...:eek:
14.11.2013 в 22:24:42
DED@ПВО написал : А почему нижняя линейка АВ и линейка УЗО и дифф вместе? Под УЗО что, ничего нет???
Где тут УЗО? Вижу только дифы...
14.11.2013 в 22:36:14
ksiman написал : Где тут УЗО? Вижу только дифы...
Да то я просто ошибся, они разных производителей... Но вот что ни одна розетка не под УЗО это факт...
14.11.2013 в 23:04:41
Проще все заново переделать, чем тут ошибки искать и обсуждать! Ремонт наверное был под "КЛЮЧ", судя по тому что получилось! Откуда "земляки" были?
14.11.2013 в 23:31:57
Спасибо за ответы. Напрашиваюсь на конкретику.
ksiman написал :
- Сечение многих проводов монтажа - занижено
- Дифавтомат С25/30 - не к месту
- PE шину запихнули совсем не туда и не так
розетки под защитой диффов - во всех влажных помещениях. На "простых" автоматах - сухие помещения. Бюджет ограничен, как лучше выкрутиться? Вводного УЗО (63A, 100ma) недостаточно?
14.11.2013 в 23:58:08
services написал : все заново переделать, чем тут ошибки искать и обсуждать!
Цена вопроса "заново переделать"? Мне предлагали за 12 тысяч. И это год назад!
15.11.2013 в 00:41:11
Копенгаген написал :
- через дифф C25/30 питается стиралка (до 2,5 Кв) и бойлер (до 3Кв). Оба в сырых помещениях. Мне сказали, что 16А будет мало.
И по этой причине проложили кабель 3х4,0?
Копенгаген написал : розетки под защитой диффов - во всех влажных помещениях. На "простых" автоматах - сухие помещения.
В сухом помещении и помирать не страшно?
Копенгаген написал : Цена вопроса "заново переделать"? Мне предлагали за 12 тысяч.
Смотря как переделать, а то и 12 мало. Тем более, что переделывать вам надо начинать со схемы.
15.11.2013 в 01:04:34
Копенгаген написал : WAGO внизу применена, т.к. по нулю одной линии не хватило длины провода. вводное УЗО (Legrand У
не та применена,если это она :(
Копенгаген написал : правильно сделали щиток?
Если нулевой проводник выгорает - сами как думаете?!
Копенгаген написал : лечение щитка
ампутация ...
И это пройдёт ...
15.11.2013 в 07:48:32
Хорошо, что место в щите ещё есть и аппараты нормальные. Что надо сделать:
15.11.2013 в 15:35:23
avmal написал : И по этой причине проложили кабель 3х4,0?
В сухом помещении и помирать не страшно?
Смотря как переделать, а то и 12 мало. Тем более, что переделывать вам надо начинать со схемы.
Спасибо за исчерпывающий ответ. :o Я не вижу кабель 3х4 и не покупал его в процессе ремонта. пожалуйста покажите где он на фото?
Что принципиально неправильно в схеме и монтаже на Ваш взгляд?
15.11.2013 в 15:44:19
serj12 написал : не та применена,если это она :(
Если нулевой проводник выгорает - сами как думаете?!
ампутация ...
Wago 2 клеммная вот такая:
Нулевой это в левом верхнем углу? да, было дело! когда варили электросваркой входную дверь при монтаже, слабо затянут этот болт был. но сейчас все болты протянуты - я сам проверил. Этого достаточно? Хотя и сварки после этого - тоже не было. Нагрузка пока не очень.
"все бы им хирургам резать, попей само отвалится"