lucefer2010 написал :
Жду ваших злостных (и не очень) комментариев...
Завышен, по сути взят от балды, номинал защиты ввода от сверх тока!
Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты! Если поломается дифавтомат то вообще не будет защиты! Если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается автомат, то останется хотя бы защита от утечек и вероятность что ВДТ обеспечит противопожарные функции при КЗ.
А. С. Зюзин Эксперт ООО АСТРО*УЗО, член РОО ТОЭ написал :
Конструктивной особенностью УЗО со встроенной защитой от сверхтоков является то, что механизм привода силовых контактов запускается при воздействии на него любого из трех элементов – датчиков, реагирующих на ток короткого замыкания, ток перегрузки и дифференциальный, соответственно – якоря катушки токовой отсечки, биметаллической пластины и магнитоэлектрического реле. Эти элементы оказывают различные по усилию и динамике воздействия на механизм привода, чем и определяется, в частности, большая сложность конструкции и, соответственно, меньшая надежность таких устройств.
Некоторые бренды вообще опустились до выпуска дифавтоматов занимающих 1Р место из-за чего ещё хуже надёжность и защитные функции, так как они ещё и электронные! При обрыве нейтрального проводника до дифавтомата перестаёт работать дифзащита! Электронные схемы менее стойки к импульсным перенапряжениям! Это не говоря, что с дифавтоматом не всегда понятно от чего конкретно произошло срабатывание и сложно найти нужные номиналами, а с номиналом меньше 6А их просто не существует.
Плохая бесперебойность питания квартиры!
ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
Что усугублено перебором количества групповых линий из-за чего высока верояность перегруза ввода, а так же тем, что там, где применен худший способ применения дифзащиты,
ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …
7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …
, планируются 1Р автоматы. Из-за чего необученные люди не будут иметь возможность быстро, до прихода опытного электрика, так как при некоторых авариях требуется вскрытие щита, локализовать и отключить неисправные группы, чтоб восстановить питание исправных групп, что при долгом отсутствии электричества из-за не включающейся общей, обще групповой дифзащиты повышает вероятность, что вместо устранения аварии из схемы необученными людьми или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности, спешно приглашенным, электриком тупо будет исключена дифзащита, как описано в теме , на аналогичном форуме, что опасно так как авария останется и не будет защиты от других аварий, от которых единственной защитой является только ВДТ!
Там где применен лучший способ применения дифзащиты,
ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …
СП 31-110-2003 написал :Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
А. 1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. …
, ВДТ стоят не правильно относительно групповых автоматов!
Даже если будет адекватный электрохозяйству дома вводной автомат квартиры и правильно будут стоят ВДТ, там где применен лучший способ применения дифзащиты, то часть групповых ВДТ, 1-ин из обще групповых ВДТ останутся не согласованы с вышестоящим автоматом!
ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
lucefer2010, что за бредятина? =/
Дом изначально с электроплитами?
То нечто, что Вас обозвано С53, должно быть выключателем нагрузки. Его достаточно одного - ради одного только несчастного неоключаемого холодильника ставить два не имеет смысла.
УЗО/диф 300 мА имеет смысл ставить только в этажном щитке. Он защищает вводный кабель.
Весь свет остался без дифзащиты. Это допустимо, но нежелательно. Все освещение можно повесить на 2-3 автомата.
Зачем Вы везде нарисовали под дифференциальными автоматами еще и простые? Или Вы так (СХХ/30мА) обозначаете УЗО? Тогда это неверно. И количество этих УЗО(?) нужно сократить (под одно УЗО-несколько линий) и добавить парочку на освещение. Номиналы подобраны неверно.
Короче, примерно так:
УЗО№1 63/0.03 - розетки/теплые полы квартиры
УЗО№2 63/0.03 - розетки кухни/варочная/духовка
УЗО №3 63/0.03 - свет 1 (можно заменить на диф)
УЗО №4 63/0.03 - свет 2 (можно заменить на диф)
УЗО №5 16/0.01 - стиралка (можно заменить на диф)
УЗО №6 16/0.01 - водонагреватель (можно заменить на диф)
Всё. Делать больше особого смысла не имеет. Можно еще сократить.
Почему автомат на плиту 16А?
Отдельная линия на аквариум не нужна.
DED@ПВО написал :
Перестаньте издеваться!!! При Ваших 25А раскатывать губы на 63А просто грех не простительный!!!
Умерьте аппетит!!!
На основании чего такой диагноз? Дом-то с электроплитами...
ИМХО, 40-50А на ввод нормуль.
Далее в квартире ставим 2-3 УЗО номиналом 63А/30мА и раскидываем на них всю нагрузку, при этом рассматриваем варианты:
стационарных потребителей можно запитать без УЗО (плита, и кондеи которы подключаются напрямую без розетки)
свет тоже без УЗО можно
на холодильник можно организовать свою неотключаемую линию...
lucefer2010 написал :
Перечитал половину форума и в голове полная каша.
lucefer2010, Вам надо иначе поступить. Тупо открыть любую соседнюю тему, максимум 2-3 темы. Посмотреть на ее итог - на скорректированную схему. Взять эту схему за основу и переделать под себя. То что Вы нарисовали, даже обсуждать как-то не особо... схема какая-то бестолковая и с кучей ошибок.
Solovey написал :
На основании чего такой диагноз? Дом-то с электроплитами...
ИМХО, 40-50А на ввод нормуль.
Смотреть надо фото внимательно! Если на вводе стоит "взрывпакет" на 25А, то вопросы о 63А отпадают автоматически! Электроплиты там "советские" и на них не более 25А! Вот так..
DED@ПВО, что-то нам в доме с электроплитами как-то без проблем заменили такие пакетники на двухполюсники 50А при модернизации этажных щитков. Так что такое не исключено.
Johnny27 написал :
что-то нам в доме с электроплитами как-то без проблем заменили такие пакетники на двухполюсники 50А при модернизации этажных щитков. Так что такое не исключено
Вот когда им заменят, тогда и вопрос снимется, - а пока нет ребяты демократы - только чай...(с)
Johnny27, И потом,- где гарантия что после реконструкции им не поставят С40А??? Реконструкция обычно начинается от КТП,а не наоборот... Стояк подгоняется под возможности КТП, а не наоборот...
Да понятно, что сначала ему нужно вызвать электрика и сделать новые отводы, а там уж с автоматом вводным все и выяснится. Сам в таком щитке убъется. По схеме вижу)