newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

20.11.2013 в 14:29:35

Ребята, подскажите. А можно смело при прокладке до плиты и водогрея кинуть ПВС ? ЧТобы удобнее было подключать конечные приборы...

Или в бетоне только ВВГ, и NYM ?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.11.2013 в 14:33:25

newex написал : Или в бетоне только ВВГ, и NYM ?

Я еще жестче скажу. В жилых зданиях только ВВГнг-LS и NYMнг-LS.

А ПВСу в стационарной проводке вообще не место, его только на переноски использовать...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.11.2013 в 14:44:14

newex написал : ЧТобы удобнее было подключать конечные приборы...

А в чем удобство, если не секрет?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.11.2013 в 14:45:12

Rumato написал : А в чем удобство, если не секрет?

а они тоже забетонированы!!! Для удобства...

0
newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

20.11.2013 в 14:52:06

Solovey написал : Я еще жестче скажу. В жилых зданиях только ВВГнг-LS и NYMнг-LS.

В принципе доступно и понятно. Спасибо.

Удобство, - обжать наконечником, согнуть как надо и хорошо затянуть в ВП, или водогрее... Предполагаю что с жестким проводом этого не получится... А при установке варочной панели, вообще думаю, - зажму на клемме пока буду формовать ее в столешнице, вообще клемма разломается...

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

20.11.2013 в 14:58:01

Solovey написал : А ПВСу в стационарной проводке вообще не место, его только на переноски использовать...

К сожалению многим очень трудно это обьяснить. Вот одно и то же "удобнее" и все тут. Хоть ты застрелись.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

20.11.2013 в 14:59:23

newex, в бетоне нельзя. От клеммной коробки/розетки-вилки до потребителя - можно.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.11.2013 в 15:01:22

Мне как-то удобней вилку от водогрея в заранее установленную розетку вставить. Да и вытащить может любой, вдруг меня дома не будет... А на ВП я стараюсь длинные концы оставлять, что-бы вообще без промежуточных соединений обходиться. Ну это дело хозяйское...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.11.2013 в 15:11:01

Rumato написал : Мне как-то удобней вилку от водогрея в заранее установленную розетку вставить. Да и вытащить может любой, вдруг меня дома не будет...

Похоже речь идет про проточник, иначе бы вопрос не возник бы.

Rumato написал : А на ВП я стараюсь длинные концы оставлять, что-бы вообще без промежуточных соединений обходиться.

Я вот тоже оставил подлинее, но клеммник ВП оказался неразборным. Т.е. была возможность подключиться только к штатному хвостику. Так что без промежуточного клеммника обойтись не смог.

0
lob
lob
Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

20.11.2013 в 16:58:19

newex написал : Ребята, подскажите. А можно смело при прокладке до плиты и водогрея кинуть ПВС ? ЧТобы удобнее было подключать конечные приборы...

http://www.zvetlit.ru/57.html вопросы отпали

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.11.2013 в 17:06:35

lob написал : http://www.zvetlit.ru/57.html вопросы отпали

неудачный пример. Какой-то ущербный сайт и куцая информация.

Почитаем, что у флагманов кабелестроения написано: http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=121 - вот тут сказано, что при стационарной прокладке - 10 лет... вот и появляются толкования о стационарной прокладке ПВС...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу