21.11.2013 в 15:04:47

Господа, добрый день. Вопрос, уже набивший оскомину - могу ли я рассчитывать на надежный РЕ в своем щитке? Дом 92г постройки, лифты, электроплиты.

Вот фото щитка:

И еще один вопрос - что за муфта в слаботочном щитке?

0
Вложение
Аватар пользователя
lob

Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

21.11.2013 в 15:55:31

void написал : И еще один вопрос - что за муфта в слаботочном щитке?

оптика провайдера какого-то

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

21.11.2013 в 16:14:51

void написал : муфта в слаботочном щитке?

это т.н. "перчатка" кабеля ТПП, к электричеству отношение не имеет....

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

21.11.2013 в 16:26:30

void написал : Господа, добрый день. Вопрос, уже набивший оскомину - могу ли я рассчитывать на надежный РЕ в своем щитке? Дом 92г постройки, лифты, электроплиты.

Вот фото щитка:

И еще один вопрос - что за муфта в слаботочном щитке?

Чтоб был надежный РЕ,нужно чтоб с/з была TN-C-S,а по одному щиту,трудно определить надежный РЕН или нет.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.11.2013 в 16:41:36

дружба написал : Чтоб был надежный РЕ,нужно чтоб с/з была TN-C-S,а по одному щиту,трудно определить надежный РЕН или нет.

Формально по ПУЭ сечение PEN проводника должно быть не менее 16 кв. мм алюминия. Тогда мы можем его в щитке делить на N и PE.

7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм по меди и 25 мм по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников. Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм по меди и 16 мм по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

Другие условия определяющие возможность разделения PEN на N+PE мне не известны.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

21.11.2013 в 17:12:10

Solovey написал : Другие условия определяющие возможность разделения PEN на N+PE мне не известны.

А контур заземления? Ведь в месте разделения должен быть присоединен контур заземления. А ещё автору будет полезно почитать вот это http://zametkielectrika.ru/razdelenie-pen-provodnika/

0
Аватар пользователя
void

Местный

Регистрация: 26.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 447

21.11.2013 в 17:21:25

дружба написал : Чтоб был надежный РЕ,нужно чтоб с/з была TN-C-S,а по одному щиту,трудно определить надежный РЕН или нет.

Ну, по фото наверняка можно увидеть, что схема TN-C, для электроплит расщепление происходит в этажном щитке, ноль не горелый, все квартиры на этаже разведены от одной фазы, сечение фазного/нулевого проводника 35мм на выпуклый морской глаз. По дате постройки дома - дом сдан до введения ПУЭ 7, так что никаких ДСУП-ов нет (и, собственно, не планируется - я лишь планирую восстановить МСУП, нарушенную полипропиленом предыдущими владельцами).

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

21.11.2013 в 17:31:36

void написал : Вопрос, уже набивший оскомину - могу ли я рассчитывать на надежный РЕ в своем щитке? Дом 92г постройки, лифты, электроплиты.

по двум фото, на поставленный вопрос не ответить... в каком состоянии ВРУ? как обстоят дела в РУ на питающей подстанции?

0
Аватар пользователя
void

Местный

Регистрация: 26.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 447

21.11.2013 в 17:39:02

Shturman1 написал : А контур заземления? Ведь в месте разделения должен быть присоединен контур заземления. А ещё автору будет полезно почитать вот это http://zametkielectrika.ru/razdelenie-pen-provodnika/

Спс)

Ixtim написал : по двум фото, на поставленный вопрос не ответить... в каком состоянии ВРУ?

По словам жековских элекриков - "все нормально там" =) Ничего другого услышать я и не ожидал если честно...

Ixtim написал : как обстоят дела в РУ на питающей подстанции?

Разве для TN-C это вообще имеет значение?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

21.11.2013 в 17:40:16

void написал : Разве для TN-C это вообще имеет значение?

Конечно. Ноль и там может отвалиться.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

21.11.2013 в 17:42:50

ИМХО без реконструкции стояков и нормального разделения на РЕ и N во ВРУ дома все "танцы с бубном" по разделению в этажном щите это фигня.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

21.11.2013 в 17:46:20

Johnny27 написал : Конечно. Ноль и там может отвалиться.

Ну тогда уж надо TN-S делать и тянуть с подстанции пятижильный кабель.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.11.2013 в 17:51:09

Shturman1 написал : А контур заземления? Ведь в месте разделения должен быть присоединен контур заземления.

Обязательно?

А если доступа к контуру заземления нет, значит и разделять нельзя?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

21.11.2013 в 17:53:14

void, пока у Вас в стояке 4 провода - Вы все делаете под свою ответственность, на свой страх и риск. Никаких гарантий, что все всегда будет хорошо. PS: сам так живу.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

21.11.2013 в 17:55:25

Solovey написал : А если доступа к контуру заземления нет, значит и разделять нельзя?

конечно. А если отгорает ноль ниже по стояку, то при отсутствии связи с контуром заземления будем иметь потенциал на всех приборах подключенных к РЕ проводнику.

0