Подскажите Пожалуйста, что означают знаки нанесённые на электронный трансформатор? в частности обведённый. Может у кого то таблица есть с расшифровкой....

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.11.2013 в 20:48:55

Мегавольт. написал : в частности обведённый

безопасный разделительный трансформатор, стойкий к короткому замыканию (безусловно или условно).> 2.2. Безопасное сверхнизкое напряжение – напряжение в цепи, электрически отделенной от питающей сети безопасным разделительным трансформатором, не превышающее 50 В переменного тока или 50*sqrt(2) В пульсирующего постоянного тока между проводниками или между любым проводником и землей. Примечания 1 Напряжение 50*sqrt(2) В для постоянного тока является предварительным; окончательное решение по этим значениям будет принято Техническим комитетом 64. 2 В особых случаях, например, когда допускается непосредственное прикасание к токоведущим частям, в особых требованиях может быть указано максимальное напряжение ниже 50 В переменного тока и 50*sqrt(2) В пульсирующего постоянного тока. 3 Указанное предельное значение напряжения не должно превышаться как в режиме полной нагрузки, так и в режиме холостого хода.

2.3 Разделительный трансформатор – трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции. 2.4 Безопасный разделительный трансформатор – разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким безопасным напряжением. Примечание – Определения трансформаторов, предназначенных для особых условий эксплуатации, приведены в соответствующих разделах.

Мегавольт. написал : таблица есть с расшифровкой....

http://forca.ru/knigi/gost/transformatory-razdelitelnye-gost-30030-93-3.html

Квадрат в квадрате - двойная изоляция токоведущих частей

SELV - система безопасного сверхнизкого напряжения

укр. ПУЭ написал : 1.7.51. Сверхнизкое (малое) напряжение - напряжение между какими-либо проводниками или каким-либо проводником и землей, не превышающее 50 В для переменного тока и 120 В для постоянного. Система БСНН (англ. эквивалент SELV) - система безопасного сверхнизкого напряжения, в которой токоведущие части системы БСНН электрически отделены от всех других цепей более высокого напряжения при помощи защитного электрического разделения цепей.

укр. ПУЭ написал : МЕРЫ ЗАЩИТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ БСНН, ЗСНН И ФСНН 1.7.68. В электроустановках напряжением до 1 кВ защиту от поражения электрическим током при косвенном прикосновении и в ряде случаев от прямого прикосновения (см. 1.7.55) можно осуществлять с применением систем БСНН, ЗСНН и ФСНН. Наиболее целесообразно применять эти системы в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных. 1.7.69. В случае применения систем БСНН и ЗСНН защита от поражения электрическим током считается достаточной, если она соответствует следующим требованиям:

  • источником питания цепей должен быть безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ДСТУ 3225 либо другой источник сверхнизкого напряжения, обеспечивающий равноценную степень безопасности согласно ДБНВ.2.5-27-2006;
  • устройство цепей систем должно гарантировать электрическое отделение от цепей более высокого напряжения, по крайней мере равноценное отделению между цепями первичной и вторичной обмоток безопасного разделительного
    трансформатора. Это требование не исключает присоединения цепи системы ЗСНН к заземляющему устройству;
  • проводники цепей следует прокладывать отдельно от проводников более высоких напряжений и защитных проводников либо отделять их от них
    заземленным защитным экраном или заключать в неметаллическую оболочку дополнительно к основной изоляции;
  • токоведущие части системы БСНН не следует присоединять к заземлителю, токоведущим частям и защитным проводникам других цепей, а открытые
    проводящие части не следует преднамеренно присоединять к заземлителю, защитным проводникам или открытым проводящим частям другой цепи, а также к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда необходимо их соединение с
    электрооборудованием, но при этом сами части другой цепи не могут оказаться под напряжением выше сверхнизкого;
  • вилки для цепей систем БСНН и ЗСНН не должны входить в штепсельные розетки другого напряжения, штепсельные розетки не должны допускать
    включение вилок другого напряжения, а штепсельные розетки цепей системы БСНН не должны иметь защитного контакта;
  • защиту от прямого прикосновения в цепях БСНН и ЗСНН, за исключением условий, при которых она не требуется A.7.55), следует осуществлять при помощи ограждений или оболочек согласно 1.7.72 либо посредством изоляции,
    соответствующей испытательному напряжению 500 В переменного тока в течение 1 мин. 1.7.70. В случае применения системы ФСНН защита от поражения
    электрическим током должна соответствовать следующим требованиям:
  • источником питания цепей может быть трансформатор, вторичная обмотка которого отделена от первичной только основной изоляцией, либо источник
    питания, применяемый в системах БСНН и ЗСНН;
  • защиту от прямого прикосновения следует обеспечивать при помощи
    ограждений или оболочек согласно 1.7.72 либо посредством изоляции, соответствующей минимальному испытательному напряжению для изоляции первичной цепи;
  • защиту при косвенном прикосновении следует обеспечивать путем
    соединения открытых проводящих частей оборудования в цепи системы ФСНН с защитным проводником первичной цепи, если последняя защищена путем автоматического отключения питания;
  • вилки для цепей системы ФСНН не должны входить в штепсельные розетки другого напряжения, а штепсельные розетки не должны допускать включение вилок другого напряжения и должны иметь контакт для присоединения защитного проводника.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

23.11.2013 в 21:29:31

Это именно то что нужно! СПАСИБО!

0
Аватар пользователя
negagarin

Местный

Регистрация: 17.10.2015

Москва

Сообщений: 2

19.10.2016 в 18:19:41

А подскажите, пожалуйста, диммируемый трансформатор имеет какое-то обозначение? Как его опознать среди прочих?

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

20.10.2016 в 00:12:42

negagarin написал: А подскажите, пожалуйста, диммируемый трансформатор имеет какое-то обозначение? Как его опознать среди прочих?

negagarin, Должны быть буквы: L,C или хотя-бы одна из них.