23.11.2013 в 18:33:07
Подскажите Пожалуйста, что означают знаки нанесённые на электронный трансформатор? в частности обведённый. Может у кого то таблица есть с расшифровкой....
23.11.2013 в 20:48:55
Мегавольт. написал : в частности обведённый
безопасный разделительный трансформатор, стойкий к короткому замыканию (безусловно или условно).> 2.2. Безопасное сверхнизкое напряжение – напряжение в цепи, электрически отделенной от питающей сети безопасным разделительным трансформатором, не превышающее 50 В переменного тока или 50*sqrt(2) В пульсирующего постоянного тока между проводниками или между любым проводником и землей. Примечания 1 Напряжение 50*sqrt(2) В для постоянного тока является предварительным; окончательное решение по этим значениям будет принято Техническим комитетом 64. 2 В особых случаях, например, когда допускается непосредственное прикасание к токоведущим частям, в особых требованиях может быть указано максимальное напряжение ниже 50 В переменного тока и 50*sqrt(2) В пульсирующего постоянного тока. 3 Указанное предельное значение напряжения не должно превышаться как в режиме полной нагрузки, так и в режиме холостого хода.
2.3 Разделительный трансформатор – трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции. 2.4 Безопасный разделительный трансформатор – разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким безопасным напряжением. Примечание – Определения трансформаторов, предназначенных для особых условий эксплуатации, приведены в соответствующих разделах.
Мегавольт. написал : таблица есть с расшифровкой....
Квадрат в квадрате - двойная изоляция токоведущих частей
SELV - система безопасного сверхнизкого напряжения
укр. ПУЭ написал : 1.7.51. Сверхнизкое (малое) напряжение - напряжение между какими-либо проводниками или каким-либо проводником и землей, не превышающее 50 В для переменного тока и 120 В для постоянного. Система БСНН (англ. эквивалент SELV) - система безопасного сверхнизкого напряжения, в которой токоведущие части системы БСНН электрически отделены от всех других цепей более высокого напряжения при помощи защитного электрического разделения цепей.
укр. ПУЭ написал : МЕРЫ ЗАЩИТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ БСНН, ЗСНН И ФСНН 1.7.68. В электроустановках напряжением до 1 кВ защиту от поражения электрическим током при косвенном прикосновении и в ряде случаев от прямого прикосновения (см. 1.7.55) можно осуществлять с применением систем БСНН, ЗСНН и ФСНН. Наиболее целесообразно применять эти системы в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных. 1.7.69. В случае применения систем БСНН и ЗСНН защита от поражения электрическим током считается достаточной, если она соответствует следующим требованиям:
- источником питания цепей должен быть безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ДСТУ 3225 либо другой источник сверхнизкого напряжения, обеспечивающий равноценную степень безопасности согласно ДБНВ.2.5-27-2006;
- устройство цепей систем должно гарантировать электрическое отделение от цепей более высокого напряжения, по крайней мере равноценное отделению между цепями первичной и вторичной обмоток безопасного разделительного
трансформатора. Это требование не исключает присоединения цепи системы ЗСНН к заземляющему устройству;- проводники цепей следует прокладывать отдельно от проводников более высоких напряжений и защитных проводников либо отделять их от них
заземленным защитным экраном или заключать в неметаллическую оболочку дополнительно к основной изоляции;- токоведущие части системы БСНН не следует присоединять к заземлителю, токоведущим частям и защитным проводникам других цепей, а открытые
проводящие части не следует преднамеренно присоединять к заземлителю, защитным проводникам или открытым проводящим частям другой цепи, а также к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда необходимо их соединение с
электрооборудованием, но при этом сами части другой цепи не могут оказаться под напряжением выше сверхнизкого;- вилки для цепей систем БСНН и ЗСНН не должны входить в штепсельные розетки другого напряжения, штепсельные розетки не должны допускать
включение вилок другого напряжения, а штепсельные розетки цепей системы БСНН не должны иметь защитного контакта;- защиту от прямого прикосновения в цепях БСНН и ЗСНН, за исключением условий, при которых она не требуется A.7.55), следует осуществлять при помощи ограждений или оболочек согласно 1.7.72 либо посредством изоляции,
соответствующей испытательному напряжению 500 В переменного тока в течение 1 мин. 1.7.70. В случае применения системы ФСНН защита от поражения
электрическим током должна соответствовать следующим требованиям:- источником питания цепей может быть трансформатор, вторичная обмотка которого отделена от первичной только основной изоляцией, либо источник
питания, применяемый в системах БСНН и ЗСНН;- защиту от прямого прикосновения следует обеспечивать при помощи
ограждений или оболочек согласно 1.7.72 либо посредством изоляции, соответствующей минимальному испытательному напряжению для изоляции первичной цепи;- защиту при косвенном прикосновении следует обеспечивать путем
соединения открытых проводящих частей оборудования в цепи системы ФСНН с защитным проводником первичной цепи, если последняя защищена путем автоматического отключения питания;- вилки для цепей системы ФСНН не должны входить в штепсельные розетки другого напряжения, а штепсельные розетки не должны допускать включение вилок другого напряжения и должны иметь контакт для присоединения защитного проводника.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.11.2013 в 21:29:31
Это именно то что нужно! СПАСИБО!
19.10.2016 в 18:19:41
А подскажите, пожалуйста, диммируемый трансформатор имеет какое-то обозначение? Как его опознать среди прочих?
20.10.2016 в 00:12:42
negagarin написал: А подскажите, пожалуйста, диммируемый трансформатор имеет какое-то обозначение? Как его опознать среди прочих?
negagarin, Должны быть буквы: L,C или хотя-бы одна из них.