ПPOPAБ написал :
В ПУях обоих изданий. (чёрд, сколько же редакций у этих Правил- с дуба рухнуть )
Что то я ни как не пойму где МСУП?
ПУЭ 6 87года.
7.1.13. Питание электроприемников должно предусматриваться от сети напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью.
7.1.54. Заземление и зануление электроустановок следует выполнять в соответствии с требованиями гл. 1.7.
1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. В обоснованных случаях рекомендуется выполнять защитное отключение (для переносного ручного электроинструмента, некоторых жилых и общественных помещений, насыщенных металлическими конструкциями, имеющими связь с землей).
1.7.47. С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т.п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления.
При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.
ink_mast написал :
Что то я ни как не пойму где МСУП?
Таки ви читайте не спеша и длительно.
ПУЭ-6 написал :
7.1.55. В ванных комнатах жилых,общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн, а в душевых поддоны должны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода.
ПУЭ-7 написал :
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциаловдолжны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие частистационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитныепроводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительнаясистема уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать,в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределыпомещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системеуравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравниванияпотенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательныеэлементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлическойсеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системеуравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательныхэлементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Следует наверное еще определится с временными рамками употребляемых терминов?
ПPOPAБ написал :
Таки ви читайте не спеша и длительно.
7.1.55. В ванных комнатах жилых,общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн, а в душевых поддоны должны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода.