25.11.2013 в 22:02:25

Всем добрый день! Начинаю делать ремонт в новостройке. Дом монолит, 3х комнатная квартира, 3х фазный ввод в квартиру, выделенная мощность 15,6 кВт. Спроектировал необходимую мне схему расположения в квартире эл. розеток, а также схему электрощита. Cобирать щиток буду на HAGER, кроме ДА 4Р25Ас30ma его возьму Legrand DX. 4P, 25А, 30мА. Щиток хочу взять HAGER Golf 54 модуля или PRAGMA 54 модуля. Прошу знатоков прокомментировать данную схему и дать рекомендации! Заранее спасибо за советы!

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.11.2013 в 22:15:42

Здравствуйте, холодильник, домофон и звонок обычно делают отдельно, не отключаемыми линиями. Что бы при уходе, можно выключить ВН, а вышеперечисленное оставалось бы подключено. Кондиционеры под УЗО необязательно, а некоторые товарищи даже утверждают, что это вредно. А так все хорошо.

0
Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
Новичок

Регистрация: 13.11.2012

Москва

Сообщений: 63

25.11.2013 в 22:25:03

Rumato написал : Здравствуйте, холодильник, домофон и звонок обычно делают отдельно, не отключаемыми линиями. Что бы при уходе, можно выключить ВН, а вышеперечисленное оставалось бы подключено. Кондиционеры под УЗО необязательно, а некоторые товарищи даже утверждают, что это вредно. А так все хорошо.

Спасибо за подсказку!

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.11.2013 в 22:35:04

  • Так-ли нужны УЗМ в новостройке?
  • ВН 4P лучше заменить на 3P
0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

25.11.2013 в 22:37:08

ksiman написал :

  • ВН 4P лучше заменить на 3P

почему? :o

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.11.2013 в 22:38:51

ksiman написал : С однофазным проточником Вы немного погорячились

Глаза мои видят ВВГ 5*4:confused:

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.11.2013 в 22:39:22

Alex2507 написал : почему? :o

Чтобы убрать лишний коммутируемый контакт в ноле. Критично на трёх фазах

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.11.2013 в 22:40:05

Rumato написал : Глаза мои видят ВВГ 5*4:confused:

Уже увидел :o

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

25.11.2013 в 22:49:31

ksiman, ок спасибо!

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

25.11.2013 в 22:52:53

Д.Ю.З., а розетки с.у. вы тоже к 5х4 подключать будете?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

25.11.2013 в 22:54:44

Д.Ю.З. проточный нагреватель планируется именно на 380В?