Всем добрый день!
Начинаю делать ремонт в новостройке. Дом монолит, 3х комнатная квартира, 3х фазный ввод в квартиру, выделенная мощность 15,6 кВт. Спроектировал необходимую мне схему расположения в квартире эл. розеток, а также схему электрощита. Cобирать щиток буду на HAGER, кроме ДА 4Р25Ас30ma его возьму Legrand DX. 4P, 25А, 30мА. Щиток хочу взять HAGER Golf 54 модуля или PRAGMA 54 модуля. Прошу знатоков прокомментировать данную схему и дать рекомендации!
Заранее спасибо за советы!
Здравствуйте, холодильник, домофон и звонок обычно делают отдельно, не отключаемыми линиями.
Что бы при уходе, можно выключить ВН, а вышеперечисленное оставалось бы подключено.
Кондиционеры под УЗО необязательно, а некоторые товарищи даже утверждают, что это вредно.
А так все хорошо.
Rumato написал :
Здравствуйте, холодильник, домофон и звонок обычно делают отдельно, не отключаемыми линиями.
Что бы при уходе, можно выключить ВН, а вышеперечисленное оставалось бы подключено.
Кондиционеры под УЗО необязательно, а некоторые товарищи даже утверждают, что это вредно.
А так все хорошо.
Д.Ю.З. написал :
Да, проточник будет 3х фазный: HDB-E 12 Si
Странный выбор проточника(дорогого) на 3х фазном вводе при 15 кВт Упрямо все хотят
Что ,места нет на накопительный?
Сделайте фото в этажном щите................
EV.SA написал :
Странный выбор проточника(дорогого) на 3х фазном вводе при 15 кВт Упрямо все хотят
Что ,места нет на накопительный?
Сделайте фото в этажном щите................
Shturman1 написал :
Тоже интересно посмотреть, что ставят (номиналы) в этажных щитах при трехфазном вводе. У нас трехфазных вводов в квартиры еще не встречал.
Д.Ю.З., предполагаю что вводной автомат в этажном щитке на 25А должен быть...
тогда УЗО на 63А не нужно, вместо него спокойно 40А/30мА можно поставить.
Как будете N на вхде на 3 УЗМ рапределять? Шинку наверное надо будет поставить...
Хотя вот подумал... У УЗМ ноль не рвется, это просто шина. N вход и N выход УЗМ это электрически и логически одна точка. Т.е. можно N подать только на вход одного любого УЗМ, а выходы УЗМ уже щлейфом гибким монтажным проводом соединить... ИМХО вариант рабочий, но некрасивый...
Solovey написал : Д.Ю.З., предполагаю что вводной автомат в этажном щитке на 25А должен быть...
тогда УЗО на 63А не нужно, вместо него спокойно 40А/30мА можно поставить.
Как будете N на вхде на 3 УЗМ рапределять? Шинку наверное надо будет поставить...
Хотя вот подумал... У УЗМ ноль не рвется, это просто шина. N вход и N выход УЗМ это электрически и логически одна точка. Т.е. можно N подать только на вход одного любого УЗМ, а выходы УЗМ уже щлейфом гибким монтажным проводом соединить... ИМХО вариант рабочий, но некрасивый...
А в продаже нет ни каких шинок для узм?
Сейчас вообще в этажном стоит диф на 32 а в квартирном вн63)))
В стандартную комплектацию щитов входит корпус шкафа, дверца, дин-рейки и шасси дин-реек, латунные клеммы PE + N,, заглушки, прозрачный шильдик, упаковка и защитная пленка на дверцу шкафа, анкерные фиксаторы для щитов скрытой установки.
В Леруа много щитов этого производителя, можно подъехать, повертеть, рассмотреть.