Аватар пользователя
2san

Местный

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

26.11.2013 в 11:27:36

Доброго всем дня!

Недавно осматривал щиток в подъезде на своем этаже и ради интереса заглянул в щиток этажом ниже. Оказывается год назад ЖЭКовые электрики удосужились сделать в нем реконструкцию. После осмотра - у меня возник вопрос: насколько все х... плохо? Оцените, если можно.

Немного поясню: сделаны новые провода N на меди 4кв.мм. Проходят через все этажные щитки. При этом вся разводка в щитке выполнена аллюминием. От одного из орехов провода идут на автоматы С25А, потом с них на счетчики и затем на парные С16А. Причем автоматы соеденены обрезками медной шинки и под нее заведен одножильны аллюминий. Прямо в орехи заведено питание на домофон проводом кажется ПВС примерно 0.5кв.мм. В одну из квартир с автомата С16А уходит линия ПВС 3х4. Не знаю что это. С соседями пока не общался на эту тему.

Общий вид, крупно автоматы, орехи.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

26.11.2013 в 12:31:40

конечно все плохо. но в основном бывает ГОРАЗДО хуже

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

26.11.2013 в 12:41:11

2san написал : Оцените, если можно.

Ни одного УЗО или Диф-а. у Вас щиток в квартире есть?

0
Аватар пользователя
2san

Местный

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

26.11.2013 в 12:43:02

luzgin написал : но в основном бывает ГОРАЗДО хуже

Я не хочу чтоб было чуть лучше чем "могло быть ГОРАЗДО хуже". Хочется указать им на явные косяки. Написать бумагу с требованием устранить. Думаю если жильцы подпишутся - переделают по нормальному.

Кроме аллюминия под медь, 0.5 в орехи и ПВС без наконечников на что указать имеет смысл?

mvs87 написал : Ни одного УЗО или Диф-а. у Вас щиток в квартире есть?

это не моего этажа щиток. отвечу за соседей - нет ни у кого там УЗО и Дифов.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

26.11.2013 в 12:55:41

2san написал : Кроме аллюминия под медь, 0.5 в орехи

аллюм с медью как раз через орехи соединяют

0
Аватар пользователя
2san

Местный

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

26.11.2013 в 12:59:20

luzgin написал : аллюм с медью как раз через орехи соединяют

это да. Я про шину меди с аллюм проводом. см. пикчу

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

26.11.2013 в 13:03:40

а потом посмотрел фотку с орехом- дааааа аллюм с медной шиной - плохо но аллюм шин я не видел

возможно сколько денег выделили - такая и реконструкция (ну и половину сперли конечно) так что АВВ дифзащиту вам конечно не поставят:)

0
Аватар пользователя
valtimar

Местный

Регистрация: 18.10.2010

Брянск

Сообщений: 61

26.11.2013 в 13:23:41

Для бюджетного ремонта все довольно неплохо. Единственный серьезный косяк, на мой взгляд, нули всех 4 квартир скручены и засунуты в один орех. Ноль домофона скорее всего прикручен к винту ореха ,так что это ничего страшного. Узо и дифы никто ставить не будет. Индукционный счетчик.

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

26.11.2013 в 13:29:21

2san написал : Оцените, если можно.

Ни одного УЗО или Диф-а. у Вас щиток в квартире есть?

2san написал : это не моего этажа щиток. отвечу за соседей - нет ни у кого там УЗО и Дифов.

Поставьте диффавтомат.

valtimar написал : Узо и дифы никто ставить не будет.

Почему?

valtimar написал : Индукционный счетчик.

Это плохо?

0
Аватар пользователя
2san

Местный

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

26.11.2013 в 13:29:57

valtimar написал : Ноль домофона скорее всего прикручен к винту ореха ,так что это ничего страшного. Узо и дифы никто ставить не будет. Индукционный счетчик.

на фотке не видно ореха с фазой в который заходит второй провод от домофона.

узо и дифы не самоцель. это уже личная безопасность каждого отдельно взятого соседа. в этом щитке года два назад горели провода. не сильно, но после этого сделали этот ремонт.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.11.2013 в 13:34:51

2san написал : После осмотра - у меня возник вопрос

Верно. Начнем со стояка. Кв. 63 и 64 по первым клеммам двухполюсника шлейфом и поэтому есть вопросы. 1-4 алюминия в орехе фаза и нули? 2-по фото что орех этот на синем тонком проводе или так видно по фото 3-самое главное в работе сколько фаз (1,2,3)?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.11.2013 в 13:36:40

2san написал : на фотке не видно ореха с фазой в который заходит второй провод от домофона.

Вообще-то домофон сажается или на линию освещения тех нужд. Или на стояк с последующем установкой АВ (ЖЭК рулит точкой подключения).

0
Аватар пользователя
2san

Местный

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

26.11.2013 в 13:44:24

Bladiclab написал : Верно. Начнем со стояка. Кв. 63 и 64 по первым клеммам двухполюсника шлейфом и поэтому есть вопросы. 1-4 алюминия в орехе фаза и нули? 2-по фото что орех этот на синем тонком проводе или так видно по фото 3-самое главное в работе сколько фаз (1,2,3)?

1 - нули. синий, желтый и белый провода (по сечению одинаковые) с орехами - это новый ноль протянутый через все этажные щитки. РЕ - оставили провод, который был старый ноль. Прикрутив его к корпусу щитка. На аллюминии. 2 - да, орех на синем проводе, который новый ноль. 3 - три фазы.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.11.2013 в 13:53:53

2san написал : 2 - да, орех на синем проводе, который новый ноль. 3 - три фазы.

Кердык технике с таким стоком.

0
Аватар пользователя
2san

Местный

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

26.11.2013 в 14:12:26

Bladiclab написал : Кердык технике с таким стоком.

Поясните более понятно, пожалуйста, чтоб на пальцах объяснить соседям

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу