Доброго всем дня!
Недавно осматривал щиток в подъезде на своем этаже и ради интереса заглянул в щиток этажом ниже. Оказывается год назад ЖЭКовые электрики удосужились сделать в нем реконструкцию. После осмотра - у меня возник вопрос: насколько все х... плохо? Оцените, если можно.
Немного поясню: сделаны новые провода N на меди 4кв.мм. Проходят через все этажные щитки. При этом вся разводка в щитке выполнена аллюминием. От одного из орехов провода идут на автоматы С25А, потом с них на счетчики и затем на парные С16А. Причем автоматы соеденены обрезками медной шинки и под нее заведен одножильны аллюминий. Прямо в орехи заведено питание на домофон проводом кажется ПВС примерно 0.5кв.мм. В одну из квартир с автомата С16А уходит линия ПВС 3х4. Не знаю что это. С соседями пока не общался на эту тему.