Alex2446
Alex2446
Новичок

Регистрация: 25.11.2013

Москва

Сообщений: 13

26.11.2013 в 18:36:26

Добрый день!

Имеется следующая проблема со стабилизатором напряжения Ресанта 20 кВт (электронный). Поставил в частный дом по рекомендованной схеме - после счетчика, перед УЗО. При подключении нагрузки на выходе порядка 5-7 кВт примерно через 6-7 часов работы выбивает УЗО. Если нагрузки не давать, то все нормально. Пытался выяснить причину у производителя - ответить не смогли. Возил стабилизатор в сервисный центр - проверили, по их заключению все в норме.

Вопрос - в чем может быть причина?

Если все-таки дело в стабилизаторе, то может кто-то посоветует другой стабилизатор, не Ресанту, т.к. судя по отзывам Ресанта (именно эта модель) часто пробивает на корпус, что может являться причиной срабатывания УЗО. Либо Ресанту другой модели, которая по вашему опыту работает нормально вместе с УЗО (независимо от того где стоит - до или после УЗО).

Кстати когда ставил данный стабилизатор после УЗО, то его выбивало сразу (моментально), даже стабилизатор не успевал выйти на нагрузочную мощность.

Заранее спасибо знатокам подобного рода проблем.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

26.11.2013 в 18:42:07

Alex2446 написал : УЗО

Что за узо? Марка у УЗО есть?

0
dmitri1
dmitri1
Новичок

Регистрация: 14.03.2013

Барнаул

Сообщений: 47

26.11.2013 в 18:53:21

У меня такое было :) Дело может быть не в стабилизаторе, а в проводке. Надо её мегометром. У меня изоляция нулевого провода была примята винтом, крепящим лицевую часть розетки. В розетку был включен пилот и компьютер. Каждый день он включался и выключался (тумблером на пилоте), примерно раз в месяц при включении вырубалось узо.

0
Alex2446
Alex2446
Новичок

Регистрация: 25.11.2013

Москва

Сообщений: 13

26.11.2013 в 19:02:30

haramamburu написал : Что за узо? Марка у УЗО есть?

ACH-20000/1-Ц Ресанта

Если без него, то с теми же исходными все работает нормально

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

26.11.2013 в 19:03:08

Alex2446 написал : Поставил в частный дом по рекомендованной схеме - после счетчика, перед УЗО

если стабилизатор перед УЗО, то срабатывает УЗО не от стабилизатора.

0
Alex2446
Alex2446
Новичок

Регистрация: 25.11.2013

Москва

Сообщений: 13

26.11.2013 в 19:05:17

УЗО Schneider iLD 40A 400V 30mA

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

26.11.2013 в 19:05:46

Alex2446, есть УЗО с защитой от повышенного напряжения. Вполне возможно, что в момент переключения на выходе стаба появляются "иголки", на которые и реагирует узошка. В Вашем случае стаб стоит ДО УЗО, следовательно, утечка на корпус стаба исключается. Что если исключить стабилизатор из цепи (включить байпас)? Все нормально?

0
Alex2446
Alex2446
Новичок

Регистрация: 25.11.2013

Москва

Сообщений: 13

26.11.2013 в 19:10:50

0
Вложение
Alex2446
Alex2446
Новичок

Регистрация: 25.11.2013

Москва

Сообщений: 13

26.11.2013 в 19:12:06

Если через байпас, то то же самое. Если вообще исключить из схемы, то УЗО с теми же потребителями не выбивает.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

27.11.2013 в 01:14:30

А что за нагрузка? Может дело не в "бабине".

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.11.2013 в 09:07:09

Alex2446 написал : Если через байпас, то то же самое. Если вообще исключить из схемы, то УЗО с теми же потребителями не выбивает.

Тут вот какая мысль пришла: где-то в проводке (на нагрузке) повреждена изоляция нулевого провода. Если включать без стаба, потенциал нейтрали проводки близок к 0, утечки может не быть. Теперь стабилизатор. В основе стабилизатора -автотрансформатор, так вот если стаб подключить "наоборот"... то он будет двигать после себя потенциал нейтрали, а не фазы.

Т.е. например сеть у нас 200В. Потенциал нулевого проводника относительно земли ноль, потенциал фазы 200В Включаем стаб правильно: Потенциал нуля не меняется, потенциал фазы уже 220В относительно земли

Включамем стаб "наоборот" Потенциал нуля относительно земли становится 20В, а потенциал фазы остается 200В 20В на нуле могут нам дать через поврежденную изоляцию утечку достаточную для срабатывания УЗО.

Хотя если в режиме байпаса все также вышибает УЗО, то моя версия не годится...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.