zabj
zabj
Новичок

Регистрация: 28.11.2013

Москва

Сообщений: 80

28.11.2013 в 02:42:17

Приветствую. Кто знает что обозначают буквы В,С,D перед номиналом тока автомата (только простым языком для чайника).

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

28.11.2013 в 02:53:17

кратность сработки по току короткого замыкания. B=3..5 Iном., C=5..10 Iном., D=10..20 Iном. Т.е. если у вас автомат С10, то по току КЗ он сработает при 50...100А, например.

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

28.11.2013 в 03:40:21

zabj написал : Приветствую. Кто знает что обозначают буквы В,С,D перед номиналом тока автомата (только простым языком для чайника).

Обозначают время-токовые характеристики срабатывания и короткое замыкание для этого совсем не обязательно :)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

28.11.2013 в 13:32:13

zabj написал : Кто знает что обозначают буквы В,С,D перед номиналом тока автомата (только простым языком для чайника).

B - эти автоматы лишь очень небольшой скачок тока считают пусковым током (который не надо отключать), а прочие скачки считают током короткого замыкания (который надо отключить). С - эти автоматы малый и средний скачок тока считают пусковым током (который не надо отключать), а прочие скачки считают током короткого замыкания (который надо отключить). D - эти автоматы даже большой скачок тока считают пусковым током (который не надо отключать), лишь очень большие скачки считают током короткого замыкания (который надо отключить).

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

28.11.2013 в 14:07:10

Для бытового применения в домах с нормальными сетями рекомендованы к применению автоматы с характеристикой "С", если дом старый и проводка дышит на "ладан" - тогда лучше ставить "B" характеристику.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.11.2013 в 14:30:24

Designman написал : Для бытового применения в домах с нормальными сетями рекомендованы к применению автоматы с характеристикой "С", если дом старый и проводка дышит на "ладан" - тогда лучше ставить "B" характеристику.

А я вот рекомендую "по умолчанию" в жилые дома ставить "В". И авторы ПУЭ также считают:

3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

"С" в новостройках можно применить, и то если "В" почему-то оказались недоступными...

"D" - это экзотика для "частных случаев"

0
zabj
zabj
Новичок

Регистрация: 28.11.2013

Москва

Сообщений: 80

28.11.2013 в 15:55:32

Юрка написал : B - эти автоматы лишь очень небольшой скачок тока считают пусковым током (который не надо отключать), а прочие скачки считают током короткого замыкания (который надо отключить). С - эти автоматы малый и средний скачок тока считают пусковым током (который не надо отключать), а прочие скачки считают током короткого замыкания (который надо отключить). D - эти автоматы даже большой скачок тока считают пусковым током (который не надо отключать), лишь очень большие скачки считают током короткого замыкания (который надо отключить).

Значит ли это,что если к примеру,последовательно подключить два автомата с одинаковым номиналом тока,но один будет В,а другой С,то при КЗ первым выбьет именно автомат характеристики В?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

28.11.2013 в 16:02:55

zabj написал : Значит ли это,что если к примеру,последовательно подключить два автомата с одинаковым номиналом тока,но один будет В,а другой С,то при КЗ первым выбьет именно автомат характеристики В?

Это будет справедливо, если ток короткого замыкания попадёт в узкий промежуток значений (в итоге автомат В подумает, что это ток короткого замыкания, а автомат С подумает, что это пусковой ток). Но это маловероятно, так как ток к.з. обычно очень большой. Вообще, селективность автоматов одной серии при коротком замыкании - это как правило не реально.

0
Pekkonen
Pekkonen
Резидент

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

28.11.2013 в 16:05:22

zabj написал : Значит ли это,что если к примеру,последовательно подключить два автомата с одинаковым номиналом тока,но один будет В,а другой С,то при КЗ первым выбьет именно автомат характеристики В?

Рискну предположить, что тут как карта ляжет!.. Если провести 100 экспериментов с подобной схемой, то вполне возможно результаты будут близки к 50/50 (отключение В и С автоматов)

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.11.2013 в 16:06:14

zabj написал : Значит ли это,что если к примеру,последовательно подключить два автомата с одинаковым номиналом тока,но один будет В,а другой С,то при КЗ первым выбьет именно автомат характеристики В?

Не факт.

Ставим 2 автомата последовательно В10, С10

В10 - пусть у конкретного экземляра ток срабатывания 50А С10 - пусть 100А

Теперь смотрим: ТКЗ=45А - будут работать тепловые расцепители, селективность есть ТКЗ= 80А - В10 отработает мгновенно, а у С10 только начнет греться тепловой расцепитель - селективность опять есть ТКЗ=120А - В10 и С10 сработают мгновенно оба, селективности нет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27570

28.11.2013 в 16:37:26

Solovey написал : Теперь смотрим:

Некорректные рассуждения.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу