Здравствуйте, очень нужна помощь по квартирному щитку. Меняем проводку в квартире, в которой проживаем. Квартира 2-х комнатная с газовой плитой, дом панельный, год постройки 1971. Фото этажного щитка Наши автоматы белые (2 х 16А) вторые слева.
Схема щитка у меня получилась такая http://s7.uploads.ru/kYmsw.pdf.
Вопросы: 1.Ввод кабелем ВВг-нг 3х6 или 3х10? 2.Нужно ли п/пожарное УЗО в этаж. щитке? 3.Верно ли выбран номинал ввод. АВ? 4.Правильно ли будет поставить на линию холодильника диф. автомат, если да. то какого номинала? 5.И еще, посоветуйте, пожалуйста, какой корпус для щитка выбрать?
Спасибо.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

30.11.2013 в 18:30:35

fanatka написал : 1.Ввод кабелем ВВг-нг 3х6 или 3х10?

3х6, а то и 3х4. До двух автоматов С16 есть что-то еще? До счетчика?

fanatka написал : 2.Нужно ли п/пожарное УЗО в этаж. щитке?

Желательно.

fanatka написал : 3.Верно ли выбран номинал ввод. АВ?

По идее - этот выбор не за Вами. Но если газ - либо 25, либо 32.

fanatka написал : 4.Правильно ли будет поставить на линию холодильника диф. автомат, если да. то какого номинала?

Если делать "неотключаемую" линию - имеет смысл. С10(16)/0.03, кабель 3х2.5

По схеме (она как-то гадко разбилась на 2 листа и не очень мне ясна, так что не все Ваши задумки могу правильно понять:)): Начинаете с ВН. Если делать линию на холодильник - в параллель ему диф. И свет прихожей вешайте на отдельный автомат/диф. Остальное освещение желательно раскидать под имеющиеся УЗО (свет комнат/розетки кухни, свет кухни/розетки комнат). Хуже не будет, а безопасность возрастёт :) Ну и реле напряжения в старый дом желательно поставить. PE никак не задействуете (если, конечно, стояк не перетягивался). В целом - идеально =) Минимализм во всей красе.

0
fanatka
fanatka
Новичок

Регистрация: 29.11.2013

Архангельск

Сообщений: 30

30.11.2013 в 18:50:35

Спасибо:)

Johnny27 написал : До двух автоматов С16 есть что-то еще? До счетчика?

Уменьшила фотку доступной части щитка, там еще стоят автоматы С40, на площадке 4 квартиры

Johnny27 написал : она как-то гадко разбилась на 2 листа

Да, как-то так получилось:confused:, переделаю с учетом замечаний. Про реле и РЕ поняла.

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

30.11.2013 в 18:56:32

Я бы ограничился вводным C32. Ну а если С40 разрешат, то вводной кабель желательно уже 3х10 (3х6 - на пределе). Придется также вызывать товарища электрика, чтобы он делал новые отводы от стояка медью. ПВ-3 1х6 хватит. Какой производитель автоматики будет?

0
fanatka
fanatka
Новичок

Регистрация: 29.11.2013

Архангельск

Сообщений: 30

30.11.2013 в 20:14:19

Johnny27 написал : Какой производитель автоматики будет?

Видела в магазине "Электрика" и АВВ, и Legrand, и Schneider Electric, может чего-нибудь и нет, надо будет конкретно спрашивать, ну или заказывать, теперь все можно найти, при желании. Вот переделала, http://s6.uploads.ru/0w2UW.pdf, но с кондеем засомневалась. тоже диф. поставить?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

30.11.2013 в 20:31:09

fanatka написал : Видела в магазине "Электрика" и АВВ, и Legrand, и Schneider Electric, может чего-нибудь и нет, надо будет конкретно спрашивать, ну или заказывать, теперь все можно найти, при желании.

Ну да, тут надо исходить из того, что есть в наличии. Мне, например, очень нравится ABB, но есть не все, что нужно (дифов, например, не достать, лампочек сигнальных, розеток на DIN-рейку). А вот в Шнайдере выбор больше.

fanatka написал : Вот переделала,

Отлично :)

fanatka написал : с кондеем засомневалась. тоже диф. поставить?

Да не стоит. Кабель будет защищен противопожарным УЗО в этажном щитке. Корпус кондиционера пластиковый, током не ударит. А вот внешний блок мокнет на улице и, говорят, дифзащита от этого иногда срабатывает. Хотите - воткнике диф 10/0,03, но особого смысла нет.

0
fanatka
fanatka
Новичок

Регистрация: 29.11.2013

Архангельск

Сообщений: 30

30.11.2013 в 21:46:43

Johnny27, Спасибо, а в каком корпусе лучше собирать? 2 х 12? или больше. Для слаботочки делать отдельный щиток?

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

30.11.2013 в 23:14:50

fanatka, начните с замены вводного кабеля и автоматов в этажном щите, если выделенная мощность позволяет

0
fanatka
fanatka
Новичок

Регистрация: 29.11.2013

Архангельск

Сообщений: 30

30.11.2013 в 23:56:04

x.tra написал : fanatka, начните с замены вводного кабеля и автоматов в этажном щите

Хорошо, какова последовательность действий? Звоню электрикам УК, они приходят и меняют. Кабель, ввод. АВ п/п УЗО я должна буду купить заранее? К старой проводке временно возможно будет подключится? Сменили кабель пока только в маленькой комнате, планируется ремонт всей квартиры последовательно, не хотелось бы остаться без электричества.

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

01.12.2013 в 00:08:43

fanatka, сначала Вам нужно согласовать с ними то, что Вы хотите. А хотите Вы, судя по Вашей схеме 7кВт. Вот они Вам и скажут позволяют ли мощности удовлетворить Ваше желание (судя по тому, что у Вас сейчас есть позволяют) и что Вам покупать, а что им. Далее ставите вводной+УЗО в этажный щит и далее реализуете свою схему заменив, например, вводной на ВН... ну и далее по схеме

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

01.12.2013 в 05:21:50

fanatka написал : в каком корпусе лучше собирать? 2 х 12?

Я насчитал 23 модуля. Т.е. 2х12 будет полностью забит. И это без учета шинок N и PE (предположим, что они будут штатными). Если место позволяет, я бы предпочел что-то повместительнее.

Мне видится что-то такое: 1 ряд - УЗМ, диф на холодильник, диф на свет/слаботочку, ВН 2 ряд: - 3 УЗО, N-шинки УЗО. 3 ряд - автоматы

2х12: 1 ряд: УЗМ, диф на холодильник, диф на свет/слаботочку, ВН, УЗО 16/0.01, два автомата с/у 2 ряд: УЗО №1, его автоматы, УЗО №2, его автоматы.

Хоть какая-то логика. В боксе с тремя дин-рейками монтаж будет выглядеть аккуратнее, можно использовать шинки на дин-рейку, двухполюсные гребенки для УЗО. Кстати заметил в схеме недочет - неотключаемые линии не защищены УЗМ.

fanatka написал : какова последовательность действий?

http://cs-cs.net/etazhnyj-shhitok-vvod