Если 23 модуля. Я бы выбрал щит с расстоянием между рейками в 150 мм (чтобы свобода была для кабеля) и на 39 модулей :)
01.12.2013 в 13:32:38
Если 23 модуля. Я бы выбрал щит с расстоянием между рейками в 150 мм (чтобы свобода была для кабеля) и на 39 модулей :)
01.12.2013 в 19:02:19
x.tra, Спасибо, начать согласование, наверное, нужно уже сейчас, не откладывая в долгий ящик. Johnny27, да, в 3 ряда и мне больше понравилось, замечания учту. Спасибо! Cs-cs/net - путеводитель в мире электричества)
01.12.2013 в 21:01:35
ksiman написал : Может на 36?
У суровых Саратовских электромонтажников другая таблица умножения;)
02.12.2013 в 00:38:39
Rumato написал : У суровых Саратовских электромонтажников другая таблица умножения;)
А что не так? У нас таблица умножения адекватная, у нас таблица отнимания другая, ещё теорема о количестве реек зреет.
Вы должны быть в курсе что есть щиты с рейками на 13 модулей, 18 модулей и 24 модуля. Конкретно я имел в виду Pragma 3*13. Референсы: встраиваемая PRA24313 (3780 рублей в розницу), навесная PRA29313 (3873 рублей в розницу).
Теорема о рейках. "Ежели рейка на 12-13 модулей, то одно и двухкомнатная квартира - две рейки, трёхкомнатная три рейки, четырёхкомнатная - 4 рейки. Ежели у хозяина фантазия разыгралась, то то же самое, но рейки на 18, а то и на 24 модуля. А ежели фантазия хорошая, да ещё и над автоматизацией хозяин задумался - брось всё, уйди и отдай заказ cs-cs."
Трёхкомнатную подсчитал прикидочно, 39 модулей без счётчика, ещё счётчик и запас - щит на 52, 54 модуля бум искать.
03.12.2013 в 21:52:30
x.tra написал : нужно согласовать с ними то, что Вы хотите
позвонила сегодня в УК электрикам, после 16-го подойдет посмотрит, скажет, что купить и заменит ввод в квартиру, услуга платная, стоимость зависит от того, что будут делать. Можно ли в этаж. щиток поставить недорогую (вводной+УЗО) автоматику, чью ??? Какая из схем оптимальнее? Начиталась Cs-Сs, вот что получилось) 3х12 и 2х12.
03.12.2013 в 21:59:34
web-rr написал : А что не так? У нас таблица умножения адекватная, у нас таблица отнимания другая, ещё теорема о количестве реек зреет.
Вы должны быть в курсе что есть щиты с рейками на 13 модулей, 18 модулей и 24 модуля. Конкретно я имел в виду Pragma 3*13. Референсы: встраиваемая PRA24313 (3780 рублей в розницу), навесная PRA29313 (3873 рублей в розницу).
Теорема о рейках. "Ежели рейка на 12-13 модулей, то одно и двухкомнатная квартира - две рейки, трёхкомнатная три рейки, четырёхкомнатная - 4 рейки. Ежели у хозяина фантазия разыгралась, то то же самое, но рейки на 18, а то и на 24 модуля. А ежели фантазия хорошая, да ещё и над автоматизацией хозяин задумался - брось всё, уйди и отдай заказ cs-cs."
Трёхкомнатную подсчитал прикидочно, 39 модулей без счётчика, ещё счётчик и запас - щит на 52, 54 модуля бум искать.
03.12.2013 в 22:28:06
fanatka написал : Можно ли в этаж. щиток поставить недорогую (вводной+УЗО) автоматику, чью ???
15.12.2013 в 20:53:45
Позвонила электрикам УК, сказали, после отключающего автомата,который 40А, можем ставить все, что хотим (за наши деньги любой каприз)))
Правильно ли будет, если вместо 2-х АВ поставить 2-х полюсный вводный АВ 32А, и к нему присоединить вводный кабель ( ВВг 3Х6), или еще нужно УЗО 100-300мА?
Порисовала, минимизируя расходы, на какой остановиться?
1.
2.
3.
16.12.2013 в 04:23:22
fanatka написал : Правильно ли будет, если вместо 2-х АВ поставить 2-х полюсный вводный АВ 32А, и к нему присоединить вводный кабель ( ВВг 3Х6)
Обязательно менять на двухполюсный!
fanatka написал : или еще нужно УЗО 100-300мА?
Желательно, но не обязательно. УЗО селективное (S). На последней. Только свет под УЗО раскиньте :)
16.12.2013 в 18:44:06
Johnny27, спасибо)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.