14.02.2014 в 15:05:06

Johnny написал : Я бы ограничился вводным C32. Ну а если С40 разрешат, то вводной кабель желательно уже 3х10 (3х6 - на пределе). Придется также вызывать товарища электрика, чтобы он делал новые отводы от стояка медью. ПВ-3 1х6 хватит. Какой производитель автоматики будет?

почему 3х6 на пределе для C40 ? Даже если там 3х5 на самом деле , это уже 50 ампер.

0
fanatka
fanatka
Новичок

Регистрация: 29.11.2013

Архангельск

Сообщений: 30

14.02.2014 в 16:09:27

Подскажите еще, можно ли этот агрегат http://www.electro-master.ru/product/infoproduct/1948/ ставить горизонтально, как стоят наши АВ ?

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

14.02.2014 в 16:24:52

Горизонтально ставить можно.Но согласно ГОСТ 21991-89 ручка(клювик) для включения должна двигаться "вправо" по горизонтали. Верхние установлены неправильно.

0
fanatka
fanatka
Новичок

Регистрация: 29.11.2013

Архангельск

Сообщений: 30

14.02.2014 в 17:17:55

Бех, Спасибо, понятно, сделаем клювиком вправо)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

15.02.2014 в 14:21:58

fanatka, а Вы точно хотите купить именно ЭТО?

0
fanatka
fanatka
Новичок

Регистрация: 29.11.2013

Архангельск

Сообщений: 30

15.02.2014 в 20:21:19

Johnny, Rumato советовал, однако:confused:, что очень плохой выбор?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.02.2014 в 20:31:45

Как Вам сказать... Фирма не очень хорошая, в квартиру я бы никогда не предложил ЭТО поставить. Но для этажного щита я считаю, что это нормальный вариант. У меня в этажном стоит двухполюсник и УЗО IEK, стоят уже 4 года и при необходимости отрабатывают. Опять же не забывайте, то что будет стоять в этажном щите это не Ваше и поставив туда диф за пару тысяч можно его через какое-то время не обнаружить.

0
fanatka
fanatka
Новичок

Регистрация: 29.11.2013

Архангельск

Сообщений: 30

15.02.2014 в 20:41:01

Rumato написал : поставив туда диф за пару тысяч можно его через какое-то время не обнаружить.

это и было решающим в выборе, купила уже, он в наших краях даже под заказ, неделю из Вологды везли вместе с УЗМ-51М. Остальная автоматика будем АВВ, определилась вроде уже.

0
fanatka
fanatka
Новичок

Регистрация: 29.11.2013

Архангельск

Сообщений: 30

21.02.2014 в 16:09:00

Johnny написал : fanatka, точно хотите купить именно ЭТО?

погорячилась, купила, только как теперь все соединять, сомневаюсь. На ввод, как я понимаю, у нас стоит С40 1р, далее счетчик, потом 2 АВ С16 1р, вместо которых, нужно поставить АВ+УЗО. Вводный кабель проложен ВВг-(п)нг 3Х6, кажется не очень честного сечения( Можно ли ЭТОТ АВДТ 32 С50/100мА куда-нибудь пристроить в этажном щитке? Нужен ли АВ 32 2р, в этажный или квартирный щиток?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

21.02.2014 в 16:15:38

fanatka, ага. Ну, в принципе, этот диф C50 можно использовать в качестве противопожарного УЗО. Но перед счетчиком придется поставить тот самый двухполюсник 32А (придется занижать, ибо под 40А уже нужен кабель 3х10). Т.е. стояк - С32 2P - счетчик - АВДТ С50/0.1 - вводной кабель.

0
fanatka
fanatka
Новичок

Регистрация: 29.11.2013

Архангельск

Сообщений: 30

21.02.2014 в 17:27:43

Johnny, Меняет АВ С40 1р на С32 2р электрик УК? Как мне аргументировать просьбу о замене? Может кабель сменить? еще возможно, у нас там близко, квартира за щитком расположена.

0