Аватар пользователя
alexgp

Местный

Регистрация: 13.01.2009

Москва

Сообщений: 48

01.12.2013 в 00:12:32

#4195400

Доброго всем времени суток! имеется щиток от строителей в однокомнатной квартире без отделки я как сумел разбил все потребители на автоматы и после вскрытия щитка обнаружил, что в щиток заведено 3 фазы. Помогите, пожалуйста, понять как лучше соединить дифавтоматы от строителей с моей схемой? Ну и заодно, схему покритикуйте (правда, пока не соединено, особого смысла нет). Спасибо.

Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

01.12.2013 в 00:18:28

#4195418

а Вы уверены, что духовой шкаф на 3 фазы будет? по теме - не стоит соединять Вашу схему с тем, что осталось от застройщика.

Аватар пользователя
alexgp

Местный

Регистрация: 13.01.2009

Москва

Сообщений: 48

01.12.2013 в 00:29:51

#4195448

x.tra написал : а Вы уверены, что духовой шкаф на 3 фазы будет? по теме - не стоит соединять Вашу схему с тем, что осталось от застройщика.

да, уверен. почему не стоит? в общем щитке тоже всё подключено и опломбировано. счетчик трехфазный и автомат трехфазный С25. На однофазную схему уже не переделать как мне кажется.

Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

01.12.2013 в 00:46:11

#4195474

alexgp плиту вам по любому на 380В подключать. дальше у вас три мощных стационарных потребителя:духовка,посудомойка,стиралка-как раз получается по одной на каждую фазу что бы что-то сказать про деление остальных потребителей на фазы-надо знать ихнюю,хоть примерную,нагрузку

Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

01.12.2013 в 01:42:17

#4195542

alexgp написал : Вы уверены, что духовой шкаф на 3 фазы будет? по теме - не стоит соединять Вашу схему с тем, что осталось от застройщика. да, уверен. почему не стоит?

Зачем вам 3- х фазный духовой шкаф ? Вы же не собираетесь делать из квартиры пекарню !? Ставьте на духовой шкаф обычную на 220 вольт розетку и защитите линию 16-ти амперным автоматом, кабель 3* 2, 5 мм.кв....

Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

01.12.2013 в 01:47:53

#4195550

alexgp написал : в общем щитке тоже всё подключено и опломбировано. счетчик трехфазный и автомат трехфазный С25. На однофазную схему уже не переделать как мне кажется.

Естественно не надо ничего переделывать на одну фазу. У Вас на квартиру выделено 15 кВт по трем фазам, поэтому надо исходя из этого спроектировать нормальный трехфазный квартирный щит , а не пытаться переделать щит от строителей, сильно Вы на этом не сэкономите. Схемы трехфазных щитов обсуждались на этом форуме много раз. Вкратце: ввод - трехфазные нагрузки - однофазные нагрузки, равномерно распределенные по фазам. Провод 2.5 кв - автомат 16А, провод 1.5кв - автомат 10А. На варочную - провод 5х4 -3-х полюсный автомат 16-20А, желательно 4-х полюсное УЗО.

Аватар пользователя
alexgp

Местный

Регистрация: 13.01.2009

Москва

Сообщений: 48

30.12.2013 в 15:49:34

#4257465

вот строители нарисовали и собираются подключать как на рисунке. я пока не могу понять нескольких моментов:

  • не указаны токи утечки УЗО
  • варочную панель как мне кажется нужно тоже через УЗО подключать или через дифф.
  • 32А на варочную кажется через чур много.
  • на балкон как мне кажется нужно кинуть отдельно один провод (освещение + розетки), а не объединять их со светом в квартире
  • шина "0" при трехфазном подключении... кажется для каждого УЗО должен быть свой ноль или я ошибаюсь?

можно это озвучивать строителям? еще что-то?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.12.2013 в 16:02:36

#4257480

alexgp написал :

  • шина "0" при трехфазном подключении... кажется для каждого УЗО должен быть свой ноль или я ошибаюсь?

совершенно верно! на предложеной схеме узо будут постоянно выбивать!

alexgp написал :

  • варочную панель как мне кажется нужно тоже через УЗО подключать или через дифф.

не обязательно, ибо она у вас заземлена.

alexgp написал :

  • 32А на варочную кажется через чур много.

при трехфазном подключении - да, достаточно 3П С16.

alexgp написал :

  • на балкон как мне кажется нужно кинуть отдельно один провод (освещение + розетки), а не объединять их со светом в квартире

правильно кажется

alexgp написал :

  • не указаны токи утечки УЗО

хуже, что номинальный ток всего 25А.Нужно 40А.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.12.2013 в 16:04:29

#4257484

П.С. А у вас вводной в этажном щите на сколько ампер ?

Аватар пользователя
alexgp

Местный

Регистрация: 13.01.2009

Москва

Сообщений: 48

30.12.2013 в 16:20:47

#4257504

andrewkhv написал : П.С. А у вас вводной в этажном щите на сколько ампер ?

вводной 40А, потом счетчик, потом нечто IEK АД-14 C32 100мА (это все на площадке) в квартире в щитке сначала ВН-32 40А, от него на ВА 3П C20 и параллельно на три дифф АВДТ C20 30мА так было от застройщика. как мне кажется почти ничего переделывать не нужно:

  • заменить ВА 3П С20 на 4П C16 (или C20) для подключения плиты
  • после диффов понаставить АВ как на схеме (розетки 16, свет 10)
  • отдельно через дифф 10мА пустить ванную
  • отдельно через дифф 10мА пустить балкон разумно? моих строителей с их "общим нулем" хочется послать очень далеко... хотя, вроде, фирма и все дела ))

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу