01.12.2013 в 00:12:32
Доброго всем времени суток! имеется щиток от строителей в однокомнатной квартире без отделки я как сумел разбил все потребители на автоматы и после вскрытия щитка обнаружил, что в щиток заведено 3 фазы. Помогите, пожалуйста, понять как лучше соединить дифавтоматы от строителей с моей схемой? Ну и заодно, схему покритикуйте (правда, пока не соединено, особого смысла нет). Спасибо.
01.12.2013 в 00:18:28
а Вы уверены, что духовой шкаф на 3 фазы будет? по теме - не стоит соединять Вашу схему с тем, что осталось от застройщика.
01.12.2013 в 00:29:51
x.tra написал : а Вы уверены, что духовой шкаф на 3 фазы будет? по теме - не стоит соединять Вашу схему с тем, что осталось от застройщика.
да, уверен. почему не стоит? в общем щитке тоже всё подключено и опломбировано. счетчик трехфазный и автомат трехфазный С25. На однофазную схему уже не переделать как мне кажется.
01.12.2013 в 00:46:11
alexgp плиту вам по любому на 380В подключать. дальше у вас три мощных стационарных потребителя:духовка,посудомойка,стиралка-как раз получается по одной на каждую фазу что бы что-то сказать про деление остальных потребителей на фазы-надо знать ихнюю,хоть примерную,нагрузку
01.12.2013 в 01:42:17
alexgp написал : Вы уверены, что духовой шкаф на 3 фазы будет? по теме - не стоит соединять Вашу схему с тем, что осталось от застройщика. да, уверен. почему не стоит?
Зачем вам 3- х фазный духовой шкаф ? Вы же не собираетесь делать из квартиры пекарню !? Ставьте на духовой шкаф обычную на 220 вольт розетку и защитите линию 16-ти амперным автоматом, кабель 3* 2, 5 мм.кв....
01.12.2013 в 01:47:53
alexgp написал : в общем щитке тоже всё подключено и опломбировано. счетчик трехфазный и автомат трехфазный С25. На однофазную схему уже не переделать как мне кажется.
Естественно не надо ничего переделывать на одну фазу. У Вас на квартиру выделено 15 кВт по трем фазам, поэтому надо исходя из этого спроектировать нормальный трехфазный квартирный щит , а не пытаться переделать щит от строителей, сильно Вы на этом не сэкономите. Схемы трехфазных щитов обсуждались на этом форуме много раз. Вкратце: ввод - трехфазные нагрузки - однофазные нагрузки, равномерно распределенные по фазам. Провод 2.5 кв - автомат 16А, провод 1.5кв - автомат 10А. На варочную - провод 5х4 -3-х полюсный автомат 16-20А, желательно 4-х полюсное УЗО.
30.12.2013 в 15:49:34
вот строители нарисовали и собираются подключать как на рисунке. я пока не могу понять нескольких моментов:
можно это озвучивать строителям? еще что-то?
30.12.2013 в 16:02:36
alexgp написал :
- шина "0" при трехфазном подключении... кажется для каждого УЗО должен быть свой ноль или я ошибаюсь?
совершенно верно! на предложеной схеме узо будут постоянно выбивать!
alexgp написал :
- варочную панель как мне кажется нужно тоже через УЗО подключать или через дифф.
не обязательно, ибо она у вас заземлена.
alexgp написал :
- 32А на варочную кажется через чур много.
при трехфазном подключении - да, достаточно 3П С16.
alexgp написал :
- на балкон как мне кажется нужно кинуть отдельно один провод (освещение + розетки), а не объединять их со светом в квартире
правильно кажется
alexgp написал :
- не указаны токи утечки УЗО
хуже, что номинальный ток всего 25А.Нужно 40А.
30.12.2013 в 16:04:29
П.С. А у вас вводной в этажном щите на сколько ампер ?
30.12.2013 в 16:20:47
andrewkhv написал : П.С. А у вас вводной в этажном щите на сколько ампер ?
вводной 40А, потом счетчик, потом нечто IEK АД-14 C32 100мА (это все на площадке) в квартире в щитке сначала ВН-32 40А, от него на ВА 3П C20 и параллельно на три дифф АВДТ C20 30мА так было от застройщика. как мне кажется почти ничего переделывать не нужно: