сергей 30
сергей 30
Местный

Регистрация: 28.06.2013

Москва

Сообщений: 122

02.12.2013 в 17:05:06

Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли посадить на один автомат, (вот на такой SE iK60 1П 16A Тип C) два теплых пола Теплолюкс TROPIX 160 мощностью 7 м2 и 3,5 м2? Вроде не много потребляют для такой площади, но очень сомневаюсь.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

02.12.2013 в 17:35:00

Всё равно нет, если по уму:

  1. Каждый регулятор ТП позволяет подключить один ТП, и один кабель питания. Значит один ТП = один регулятор ТП, один кабель питания регулятора, один автомат в щитке.
  2. Каждый регулятор обычно рассчитан на 8..10А тока (так что ему надо автомат 10А максимум).
  3. Если 160 - это мощность в ваттах на один кв. метр пола, то * 160*7 = 1120 Вт, примерно 5 ампер тока * 160*3,5 = 560 Вт, примерно 2,5 ампер тока

То-есть, в идеале в щитке должно быть УЗО (в лучшем случае отдельное на тёплые полы), под ним два автомата на 10А, от которых два кабеля идут к двум регулятоорам двух ТП.

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

02.12.2013 в 17:42:31

Cs-Cs написал : Каждый регулятор ТП позволяет подключить один ТП,

А как же "...общей мощностью до 3600W"?

Cs-Cs написал : и один кабель питания. Значит один ТП = один регулятор ТП,

Я понимаю абсолютную электросправедливость - одна линия, - одно УЗО. Но это же реальная квартира, зачем 2 автомата?

0

β-тестер МШУ-125/1400

Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

02.12.2013 в 17:54:55

konsta29 написал : А как же "...общей мощностью до 3600W"?

Зависит от регулятора. Я не знаю, какой у ТС, поэтому пишу самый худший вариант.

konsta29 написал : Я понимаю абсолютную электросправедливость - одна линия, - одно УЗО. Но это же реальная квартира, зачем 2 автомата?

Ммм? А какие ещё квартиры бывают, кроме не реальных? Чоткие или ещё какие? Ну так два тёплых пола - два автомата. А дифзащита там и так нужна.

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

02.12.2013 в 18:03:48

Cs-Cs написал : Ну так два тёплых пола - два автомата. А дифзащита там и так нужна.

А зачем два? Я не понимаю. Это ведь розетка с утюгом, только менее опасная.

0

β-тестер МШУ-125/1400

Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

02.12.2013 в 18:08:18

Так два кабеля же. От двух ТП.

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

02.12.2013 в 18:11:02

Cs-Cs написал : Так два кабеля же. От двух ТП.

И..? От каждой розетки тоже отдельный кабель отходит (обычно)...

0

β-тестер МШУ-125/1400

Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

02.12.2013 в 18:17:15

Ну так два кабеля = два автомата. Потому что один кабель = один автомат же. В один автомат нельзя запихать два кабеля, если это не ABB S200 и, кажется не Siemens.

У розеток штатные дырки для шлейфа. Если от каждой розетки отходит один кабель, то делают так, как во вложении (фотко кадрированное), но потом всё равно это идёт на один автомат в щите одним проводом.

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

02.12.2013 в 18:24:20

Cs-Cs написал : Ну так два кабеля = два автомата.

А если вот так?:)

0

β-тестер МШУ-125/1400

Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

02.12.2013 в 18:37:07

Так все ж от распаек отказываются :)

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

02.12.2013 в 18:39:06

а) Данные клеммы сняты с производства. Новые до 24 ампер, а автомат на 16А будет держать ток в 16х1,45 = 23,2 А. Будет на пределе, не годится. б) Где именно их размещать? Варианты: * Распаечная коробка - отпадает. Вашими же словами: у нас же обычная квартира, не производство. На стенах крышки никто ставить не даст, а у распаечных коробок должен быть доступ. * За регуляторами ТП? Не хватит места: регулятор ТП занимает весь подрозетник целиком. * Поставить подрозетник поглубже часто не даст стена.