Двушка в 16 этажке, проект 111-162-2п. Ввод планирую сделать ПВ3 10 (канал открыт, провод будет идти под потолком в гофре, кабель куплен но пока не проложен), вводной автомат сейчас стоит на 40А, счетчик СО-ЭА05М1.Разводка сделана кабелем ВВГнг-ls (все приборы и розетки 3х2.5, свет 3х1.5). Дом с газом.
Линии: -розетки зала (3 кабеля (+ шлейфану))
-розетки спальни (2 кабеля)
-розетки рабочей зоны 1
-розетки рабочей зоны 2
-розетки холодильника
-розетки коридора
-стиралка + розетки ванной
-бойлер
-духовка
-кондиционер 1
-кондиционер 2
-свет коридор
-свет зал
-свет спальня
-свет кухня и коридор 2
-свет ванной и туалета

Планирую приобрести автоматику фирмы Hager, считок внутренний навесной Hager VS218TD (2 ряда по 18 модулей)
c40 - 1
B16 - 9
B10 - 5
УЗО 16А 10мА тип А - 1
УЗО 40А 30мА тип А - 2
Зубр Д63t - 1 (уже куплен)

С фурнитурой еще не определился, будет 38 розеток + 4 накладные, 2 переключателя, 4 двойных и 2 одинарных выключателя + 1 выключатель на вентилятор

Подскажите по фурнитуре (пока что смотрю на унику и седну) и помогите скомпоновать автоматику в щитке. Как правильно подсоединить вводной кабель? (наконечники и тп?) Заранее благодарю.

BumHunter написал :
Ввод планирую сделать ПВ3 10

В жилых зданиях ВВГнг-LS и желательно ГОСТовым

нет такого у торгового представительства Одескабеля (и нг тоже нет), + разводка сделана ВВГнг-LS Одескабель, а ПВ3 только на ввод. Хотя если это критично, то могу заменить.

BumHunter написал :
то могу заменить.

ПВ3 в одинарной оплетке, может уж тогда на ПуГВ

ну я как бы его уже купил.. + он в гофре и на негорючем основании под потолком

BumHunter написал :
ну я как бы его уже купил

BumHunter написал :
Как правильно подсоединить вводной кабель? (наконечники и тп?

Наконечники втулочные НШВИ

BumHunter написал :
пока что смотрю на унику

Тут ее хвалили

MINik написал :
ПВ3 в одинарной оплетке, может уж тогда на ПуГВ

Шило на мыло?
ПВ3 и ПуГВ - это одно и то же! (вернее раньше был ПВ3 и ПВ4, а теперь стал только ПуГВ)

BumHunter написал :
Как правильно подсоединить вводной кабель? (наконечники и тп?)

Ну да, ПВ3 обжимаете наконечниками НШВИ.

BumHunter написал :
помогите скомпоновать автоматику в щитке.

Рисуйте самостоятельно схему - дальше обсудим.

Solovey написал :
ПВ3 и ПуГВ - это одно и то же!

Так ПВ3 вроде замуровывать нельзя, а ПуГВ можно или ПуГВВ надо поточнее посмотреть.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

MINik написал :
Так ПВ3 вроде замуровывать нельзя, а ПуГВ можно или ПуГВВ надо поточнее посмотреть.

Провод без дополнительной защиты замуровывать нельзя

эм.. он как бы будет в гофре, там ход внутри квартиры метра 2 всего

ksiman написал :
Провод без дополнительной защиты замуровывать нельзя

Провод ПуВВ, ПуГВВ применяется для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхно*сти стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей По вашему обманывает производитель?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Производитель действительно позволяет замуровывать этот провод, но в стяжку без гофры я бы не стал его класть (впрочем как и ВВГ)

ksiman написал :
впрочем как и ВВГ

Про ВВГ avmal писал что можно именно в стяжку. А тут вроде как в гофру ну или в штробу.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

уважаемый avmal использует Wago и на розеточных линиях, утверждает, что шлейфование на клеммах розеток не противоречит нормативам, защищает УЗО нижестоящим автоматом, призывает витую пару заливать бетоном, игнорирует рекомендацию использовать для проводки в жилых и общественных зданиях только кабели с индексами нг(a)-LS, игнорирует требование сменяемости проводки...
Это фактически не нарушения, но действия на грани фола.

Так что я бы не стал безоговорочно повторять его решения.

Alexiy написал :
ак что я бы не стал безоговорочно повторять его решения

Никто слепо не принимает к действию его утверждения, в конкретном случае я брал рекомендации по применению с сайта производителя, где для провода ПуВВ, ПуГВВ применение в бетоне допускается.. а вот про ВВГ действительно не могу найти

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

MINik написал :
для провода ПуВВ, ПуГВВ применение в бетоне допускается..

правильно. Только разве там написано, что

Alexiy написал :
в жилых и общественных зданиях

это допустимо? А как же рекомендация использовать

Alexiy написал :
только кабели с индексами нг(A)-LS

Игнорируем, поскольку ГОСТ полностью у нас соблюдать не обязательно?

Alexiy написал :
ГОСТ полностью у нас соблюдать не обязательно?

Значит ввод (стояк) на лестничной площадке тоже должен быть проведен ВВГ нг(A)-LS? Да этот кабель к применению обязателен, только вот не написано как его допускается прокладывать.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

MINik написал :
Значит ввод (стояк) на лестничной площадке тоже должен быть проведен ВВГ нг(A)-LS?

Интересный вопрос. Да, получается что так, но я ещё нигде не видел, чтоб так делали.
Однако, встречал одножильный! ВВГ нг(A)-LS в квартирах в качестве защитного проводника для подключения КУП

Alexiy написал :
Однако, встречал одножильный! ВВГ нг(A)-LS в квартирах в качестве защитного проводника для подключения КУП

Обычно как раз ПВ1 для КУП и ведут. Как правильно мы понимаем, но

BumHunter написал :
ну я как бы его уже купил.. + он в гофре и на негорючем основании под потолком

Поэтому будет все как всегда. Итак BumHunter,

Solovey написал :
Рисуйте самостоятельно схему - дальше обсудим.

да не особо я рисовать умею )
наружный щиток - С40(не опломбирован, выделенную нагрузку не знаю т.к. бывшие хозяева квартиры уперли мой договор с облэнерго, который я даже не видел - им передали через человека который снимает показания счетчика) дальше счетчик СО-ЭА05М1 (уже установлен, не уверен что он правильно показывает), подумываю о противопожарном УЗО
далее ввод и внутренний накладной щиток
с40 дальше зубр 63т и от него
узо 16А 10мА и через него стиралка
узо 40А 30мА розетки зала и спальни и можно еще что нибудь
узо 40А 30мА бойлер (по идее будет работать 1 месяц в году, во время профилактики), духовка, розеточный блок кухни у мойки м.б. сюда же воткнуть свет ванной и туалета?
и АВ
розетки холодильника, коридора
линии на свет зала, спальни, кухни и коридора

BumHunter, Возьмите за основу схему из обсуждаемых тут и адаптируйте под себя (уж в экселе то можете прямоугольнички нарисовать). Вот как пример

не нашел противопожарного узо.. решил пока что от него отказаться, от узо на 10мА тоже пока откажусь, поставлю одно 40А30мА на розетки комнат и одно на рабочую зону кухни, духовку и стиралку с бойлером